Bericht door Saintlambert » 02 jul 2018, 19:56

Mijn SE10 3 fasen delta netwerken heeft eenmaal 60kWh gehaald. Sindsdien start hij elke morgen opnieuw op ergens tussen 11u en 12u, alsof hij in veiligheid gaat. Dit geeft een klein verlies telkens. Iemand een idee hie dit komt? Zie de daling in de grafiek, heeft niets met schaduw te maken en wolken zijn er niet nu.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
YveST3
Donateur
Donateur
Berichten: 2089
Lid geworden op: 18 jul 2013, 11:28
Installatie Land: België
Locatie: Machelen
Contacteer:

Re: Heropstarten

Bericht door YveST3 » 02 jul 2018, 23:16

Zo te zien gaat hij niet tot nul, heb je de rapporten al bekeken ?
PV1 : 14 X 250 Canadian Solar - 3500 wp - SMA SB 3000 HF - Dak : Zuid 185° - 45°- 15/02/2011
PV2 : 8 x NSP300 mono full black ZO 147° + 6 NSP300 mono full black ZW 237° - 4200 wp - Omnik 3K-TL2 - Dak 40° helling - 22/01/2018

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2470
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Heropstarten

Bericht door DaRkMaN_FX » 03 jul 2018, 06:57

Lijkt me een "over" spannings probleem
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
Saintlambert
lid
Berichten: 36
Lid geworden op: 16 mar 2018, 18:02
Installatie Land: België

Re: Heropstarten

Bericht door Saintlambert » 03 jul 2018, 10:18

YveST3 schreef:
02 jul 2018, 23:16
Zo te zien gaat hij niet tot nul, heb je de rapporten al bekeken ?
Geen idee hoe je dat doet? Op de omvormer zelf?

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2470
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Heropstarten

Bericht door DaRkMaN_FX » 03 jul 2018, 13:48

Kan je niks zien in je monitoring dashboard van SolarEdge ?
Of op het scherm van de omvormer zelf (logboek ?)
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
Saintlambert
lid
Berichten: 36
Lid geworden op: 16 mar 2018, 18:02
Installatie Land: België

Re: Heropstarten

Bericht door Saintlambert » 16 jul 2018, 16:50

Vandaag thuis en al enkele keren gehoord. Begint met een tik, dan gaat hij naar nul en duurt het even voor hij terug opstart. Error code 8x29
Installateur bericht gestuurd.

DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1291
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: Heropstarten

Bericht door DaanW » 16 jul 2018, 17:46

Kan volgens mij 2 oorzaken hebben
- ofwel is de netspanning erg hoog (in de buurt 253V) waardoor de omvormer moet uitschakelen volgens synergrid C10/11 https://www.infrax.be/nl/Groene-stroom/ ... nnepanelen
- ofwel is het opgewekte vermogen van de panelen te hoog en gaat de omvormer in veiligheid. Ondergedimentioneerde omvormer want hij moet behoorlijk aftoppen.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2470
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Heropstarten

Bericht door DaRkMaN_FX » 16 jul 2018, 20:34

SE mag tot 150 a 200% onderdimensie toepassen.
Denk eerder een grid voltage issue.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10715
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Heropstarten

Bericht door janus » 16 jul 2018, 20:45

De foutmelding verwijst naar het DC gedeelte.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
dyckie
lid
Berichten: 92
Lid geworden op: 21 okt 2017, 15:09
Installatie Land: België
Locatie: Hasselt

Re: Heropstarten

Bericht door dyckie » 17 jul 2018, 00:35

Hier het document met alle foutcodes.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
Saintlambert
lid
Berichten: 36
Lid geworden op: 16 mar 2018, 18:02
Installatie Land: België

Re: Heropstarten

Bericht door Saintlambert » 17 jul 2018, 18:44

dyckie schreef:
17 jul 2018, 00:35
Hier het document met alle foutcodes.
Bedankt, had het ook gevonden. Er staat bij die foutcode: contact SolarEdge support. Installateur ging dit doen, ben benieuwd.
Er is dus ook een mogelijkheid dat de fout bij de netbeheerder zit. Maar onderzoek schriftelijk aanvragen en als de fout bij mij zit draai ik voor de kosten op... Dus even afwachten wat SE er over zegt.

Gebruikersavatar
Saintlambert
lid
Berichten: 36
Lid geworden op: 16 mar 2018, 18:02
Installatie Land: België

Re: Heropstarten

Bericht door Saintlambert » 19 jul 2018, 18:44

https://photos.app.goo.gl/h3V4vhWifPgA6fnZ9
Voilà, met veel geduld ben ik er in geslaagd het te filmen.

DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1291
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: Heropstarten

Bericht door DaanW » 21 jul 2018, 10:41

Duidelijk DC fout want de netspannning blijft mooi rond de 230V. Alleen de installateur kan dit probleem verhelpen.