Bericht door GianniV » 02 mei 2018, 18:51

Sommigen zullen het dus al ondervonden hebben, ik ben bezig met het plannen om mijn installatie uit te breiden met een bijkomende PV op het oosten (naast mijn huidige op het westen) en om de kosten te drukken zou ik het elektrische zelf doen, doch ik zit met een aantal dingen ik alsnog wil gechekt hebben voor ik er zou aan beginnen.

- Mogen meerdere omvormers op 1 zekering zitten of toch apart afzekeren?

- Momenteel heb ik een 30ma diff van 63A, zou ik deze moeten vervangen?

Ik denk van niet? : De totale wattage zou 4000W (SB 2.5 + SB 1.5) zijn, wat dus samen 17,4A oplevert. Samen met mijn aansluiting van 40A zit ik nog onder de 63A. (In theori aldus)

- Kabel dikte tussen zekering(en) omvormers en diff afhankelijk van zekering waarde omvormers? 1,5 of 2,5 carre, desnoods een 4 carre om safe te zitten?

Thx!
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.
Minime schaduw mast anemometer weerstation 's morgens op west en 's namiddags op oost

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2958
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Installatie uitbreiden met 2de omvormer => elektrisch

Bericht door DaRkMaN_FX » 02 mei 2018, 19:28

Apart afzekeren, mocht er iets gebeuren valt er maar 1 omvormer uit.
Zo heb ik het gedaan.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Installatie uitbreiden met 2de omvormer => elektrisch

Bericht door janus » 02 mei 2018, 19:42

Waarom een 4mm2 ?
2x een 2.5mm2 is toch ruim voldoende.

Wat de diff betreft weet ik niet zeker of ze naar het afgeleverde vermogen kijken of naar afgezekerde waardes.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
GianniV
Master lid
Berichten: 987
Lid geworden op: 26 jan 2017, 18:21
Installatie Land: België
Locatie: Izegem (W-Vl)
Contacteer:

Re: Installatie uitbreiden met 2de omvormer => elektrisch

Bericht door GianniV » 02 mei 2018, 20:14

De sunny boy 1.5 zou ik kunnen afzekeren met een 10A ipv een 16A? Puur op wattage gerekend: 1500/230 => 6,5A
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.
Minime schaduw mast anemometer weerstation 's morgens op west en 's namiddags op oost

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Installatie uitbreiden met 2de omvormer => elektrisch

Bericht door janus » 02 mei 2018, 21:58

GianniV schreef:
02 mei 2018, 20:14
De sunny boy 1.5 zou ik kunnen afzekeren met een 10A ipv een 16A? Puur op wattage gerekend: 1500/230 => 6,5A
Dat kan inderdaad.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
GianniV
Master lid
Berichten: 987
Lid geworden op: 26 jan 2017, 18:21
Installatie Land: België
Locatie: Izegem (W-Vl)
Contacteer:

Re: Installatie uitbreiden met 2de omvormer => elektrisch

Bericht door GianniV » 02 mei 2018, 22:42

Maar dan zal de diff nog moeten aangepast worden naar een 80A, want ik denk dat de diff de zekering waarden moet volgen.

Tenzij de omvormers samen afgezekerd worden, dan kan ik het op een 20A (4000w/230v is 17,4 A) doen en kan de 63A diff blijven. Maar dan slaat alles af bij een defect van 1 van de 2...

Een nieuwe 80A diff kost ook veel, zie prijzen rond ~200 :shock:

Morgen eens mijn licht opsteken bij mijn installateur, ik verwacht een offerte, enkel voor het plaatsen van de panelen.
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.
Minime schaduw mast anemometer weerstation 's morgens op west en 's namiddags op oost

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Installatie uitbreiden met 2de omvormer => elektrisch

Bericht door janus » 02 mei 2018, 22:53

Een automaat van 40A voor de diff steken mag ook, dat zal veel goedkoper zijn.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
GianniV
Master lid
Berichten: 987
Lid geworden op: 26 jan 2017, 18:21
Installatie Land: België
Locatie: Izegem (W-Vl)
Contacteer:

Re: Installatie uitbreiden met 2de omvormer => elektrisch

Bericht door GianniV » 02 mei 2018, 23:34

janus schreef:
02 mei 2018, 22:53
Een automaat van 40A voor de diff steken mag ook, dat zal veel goedkoper zijn.
Hoe bedoel je?

Situatie is als volgt:

40A net komt toe op de 300 ma (40a), die loopt naar de 30ma (63a) en vanaf dan naar huishoud. Huidige pv zit na de 300, voor de 30 (2 stromen, dus 63A ipv 40A).

Waar moet die zekering dan komen?
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.
Minime schaduw mast anemometer weerstation 's morgens op west en 's namiddags op oost

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Installatie uitbreiden met 2de omvormer => elektrisch

Bericht door janus » 02 mei 2018, 23:52

Voor de 30mA zodat daar nooit meer dan 40A doorheen kan.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
GianniV
Master lid
Berichten: 987
Lid geworden op: 26 jan 2017, 18:21
Installatie Land: België
Locatie: Izegem (W-Vl)
Contacteer:

Re: Installatie uitbreiden met 2de omvormer => elektrisch

Bericht door GianniV » 03 mei 2018, 14:33

Heb eventjes door de technische fiches gebladerd van de SB 1.5 & 2.5.

De 1.5 heeft een max uitgangsstroom van 7 A
De 2.5 heeft een max uitgangsstroom van 11 A

Dus samen 18A, ik zou ze dus samen op een 20A automaat kunnen zetten, dan blijf ik nog onder de max 63A van mijn 30ma diff met mijn 40A mono aansluiting. Enig nadeel is dan wel dat ze beide uitvliegen als 1 van de 2 defect zou gaan (is dan uitzoeken welke en de defecte loskoppelen).

Doch door de west-oost opstelling gaan ze nooit samen op vol vermogen draaien (volgens pv calc in juni max 3500W => goeie 15A

Mogen ze keuringstechnisch samen op 1 automaat?
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.
Minime schaduw mast anemometer weerstation 's morgens op west en 's namiddags op oost

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Installatie uitbreiden met 2de omvormer => elektrisch

Bericht door janus » 03 mei 2018, 14:47

Het mag wel.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
GianniV
Master lid
Berichten: 987
Lid geworden op: 26 jan 2017, 18:21
Installatie Land: België
Locatie: Izegem (W-Vl)
Contacteer:

Re: Installatie uitbreiden met 2de omvormer => elektrisch

Bericht door GianniV » 04 mei 2018, 19:06

Vandaag de installateur gehoord, de 30 ma diff 63A mag blijven en ik zeker best de omvormer apart af. De SB 1.5 geeft max 7A, de SB 2.5 max 11A dus samen 18A, met mijn mono 40A aansluiting dus samen 58A. Men houd dus bij keuring rekening met de amperages van de omvormers, niet de automaat waarden. :tu:
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.
Minime schaduw mast anemometer weerstation 's morgens op west en 's namiddags op oost

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Installatie uitbreiden met 2de omvormer => elektrisch

Bericht door janus » 04 mei 2018, 20:12

Goed om te horen.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
GianniV
Master lid
Berichten: 987
Lid geworden op: 26 jan 2017, 18:21
Installatie Land: België
Locatie: Izegem (W-Vl)
Contacteer:

Re: Installatie uitbreiden met 2de omvormer => elektrisch

Bericht door GianniV » 05 mei 2018, 17:00

Vandaag de SMA SB1.5 omvormer gaan ophalen, gloednieuw in de doos, heb €250 betaald (als je weet dat deze nieuw ~ 580 kost), een koopje dus :D
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.
Minime schaduw mast anemometer weerstation 's morgens op west en 's namiddags op oost