temperatuur omvormer

Plaatst hier uw vragen en opmerkingen over omvormers
Plaats reactie
Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 931
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

temperatuur omvormer

Bericht door waldonk » 21 apr 2018, 15:42

In hoeverre is het nadelig voor de levensduur van de omvormer als de temperatuur boven 50°C stijgt, gemeten tussen de koelribben van de alu achterkant van een omvormer 1,5-1VL-40.
Ik meet deze week een temperatuur van 52 à 53°C.
De omvormer van mijn andere installatie een Mastervolt meet inwindig op dat ogenblik 44°C.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: temperatuur omvormer

Bericht door janus » 21 apr 2018, 17:59

Dat zijn geen temperaturen die erg nadelig zijn voor de levensduur.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
YveST3
Donateur
Donateur
Berichten: 2630
Lid geworden op: 18 jul 2013, 11:28
Installatie Land: België
Locatie: Machelen
Contacteer:

Re: temperatuur omvormer

Bericht door YveST3 » 21 apr 2018, 19:04

Mijn omvormer SB3000Hf gaf donderdag 70°, vrijdag 69° en vandaag 67° en zo van in het begin in 2011 en nog geen problemen gehad
Ik houd hout vast :D
.
2018-04-21.png
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
PV1 : 14 X 250 Canadian Solar - 3500 wp - SMA SB 3000 HF - Dak : Zuid 185° - 45°helling - 15/02/2011
PV2 : 8 x NSP300 mono full black ZO 147° + 6 NSP300 mono full black ZW 237° - 4200 wp - Omnik 3K-TL2 - Dak 40° helling - 22/01/2018

Gebruikersavatar
ivanacke
Master lid
Berichten: 2153
Lid geworden op: 10 dec 2015, 12:34
Installatie Land: België
Locatie: Assenede

Re: temperatuur omvormer

Bericht door ivanacke » 21 apr 2018, 20:41

dat is wel warm vind ik, je kan er een ei op bakken ;-)
34 Sunpower panelen monokristallijn SPR-E20-327 WHT-327 Wp (11.118 Wp)
Richting is ZWW 40'
Dakhelling 42 *
Omvormer : Delta energy RPI M 10A
installatie sinds 08-02-2016
Assenede Oost-Vlaanderen regio Gent

Gebruikersavatar
JohnDC
Donateur
Donateur
Berichten: 592
Lid geworden op: 18 mei 2013, 16:44
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: temperatuur omvormer

Bericht door JohnDC » 22 apr 2018, 22:49

Als bij mij de omvormers dreigen warm te worden heb ik enkele PC koelfans onder de omvormers hangen die wat extra wind blazen. Hopelijk helpt dit wat om de levensduur van die dingen wat te verlengen.
60 Pv paneeltjes Sharp (van 160 Wp) nu nog geschat op 153,60 Wp (was tweedehands-materiaal) =9216Wp
Zo goed als Zuid geplaatst, met enkel 12 paneeltjes (1 string) die schaduw zien tot 12.00 H wegens het hoofdgebouw.

Gebruikersavatar
YveST3
Donateur
Donateur
Berichten: 2630
Lid geworden op: 18 jul 2013, 11:28
Installatie Land: België
Locatie: Machelen
Contacteer:

Re: temperatuur omvormer

Bericht door YveST3 » 22 apr 2018, 23:17

Ik zou ook zoiets willen maken met een temperatuursonde dat ze rond de 50° beginnen de draaien
Het ineen krijgen zou wel lukken maar ik zou een planetje moeten hebben hoe het ineen te steken :-)
PV1 : 14 X 250 Canadian Solar - 3500 wp - SMA SB 3000 HF - Dak : Zuid 185° - 45°helling - 15/02/2011
PV2 : 8 x NSP300 mono full black ZO 147° + 6 NSP300 mono full black ZW 237° - 4200 wp - Omnik 3K-TL2 - Dak 40° helling - 22/01/2018

Gebruikersavatar
Roeboe
Senior lid
Berichten: 156
Lid geworden op: 28 feb 2017, 22:21
Installatie Land: België

Re: temperatuur omvormer

Bericht door Roeboe » 23 apr 2018, 11:50

20x phonosolar 270wp
Solaredge se4k
Lummen, 147° ZO, plat dak 14°.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2958
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: temperatuur omvormer

Bericht door DaRkMaN_FX » 23 apr 2018, 13:05

PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2958
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: temperatuur omvormer

Bericht door DaRkMaN_FX » 23 apr 2018, 13:14

waldonk schreef:
21 apr 2018, 15:42
In hoeverre is het nadelig voor de levensduur van de omvormer als de temperatuur boven 50°C stijgt, gemeten tussen de koelribben van de alu achterkant van een omvormer 1,5-1VL-40.
Ik meet deze week een temperatuur van 52 à 53°C.
De omvormer van mijn andere installatie een Mastervolt meet inwindig op dat ogenblik 44°C.
Komen deze temperaturen uit logging of hoe zijn deze gemeten ?
Met een Flir camera ?
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 931
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: temperatuur omvormer

Bericht door waldonk » 23 apr 2018, 13:55

De temperatuur van de SMA is gemeten met digitale thermometer met de sonde tussen de koelribben
De temperatuur van de Mastervolt is opvraagbaar op het schem.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 931
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: temperatuur omvormer

Bericht door waldonk » 23 apr 2018, 14:09

YveST3 schreef:
22 apr 2018, 23:17
Ik zou ook zoiets willen maken met een temperatuursonde dat ze rond de 50° beginnen de draaien
Het ineen krijgen zou wel lukken maar ik zou een planetje moeten hebben hoe het ineen te steken :-)
Mijn hobby is bierbrouwen en om de temperatuur van de gisting van het wort tot het bier wordt, een beetje deftig te monitoren en te regelen heb ik deze STC 1000 op mijn gistkast.
Je kan hiermee twee schakeltemperaturen instellen zowel voor verwarmen als voor koelen. Het toestel is inclusief een sensor aan een draadje van ongeveer 0,5 m. In het deksel van mijn gistvat heb ik een inox buisje wat tot in het gistende wort steekt, met daarin de sonde. Het werkt tot op 0,1°C nauwkeurig.
Het regelt al een kleine 10 jaar probleemloos mijn gisting, die een dag of 10 in beslag neemt per brouwsel.

http://volumerate.com/product/stc-1000- ... gK8_PD_BwE
stc1000.png
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
YveST3
Donateur
Donateur
Berichten: 2630
Lid geworden op: 18 jul 2013, 11:28
Installatie Land: België
Locatie: Machelen
Contacteer:

Re: temperatuur omvormer

Bericht door YveST3 » 23 apr 2018, 19:55

Bedankt mannen om mee na te denken :tu:
Heb denk ik iets gevonden wat zou van pas komen : http://volumerate.com/product/ac220v-10 ... gn=product
.
2018-04-23.png
.

Gewoon on/off, off tot 50°dan on tot het terug zakt onder de 50°
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
PV1 : 14 X 250 Canadian Solar - 3500 wp - SMA SB 3000 HF - Dak : Zuid 185° - 45°helling - 15/02/2011
PV2 : 8 x NSP300 mono full black ZO 147° + 6 NSP300 mono full black ZW 237° - 4200 wp - Omnik 3K-TL2 - Dak 40° helling - 22/01/2018

Gebruikersavatar
Roeboe
Senior lid
Berichten: 156
Lid geworden op: 28 feb 2017, 22:21
Installatie Land: België

Re: temperatuur omvormer

Bericht door Roeboe » 24 apr 2018, 09:44

Welke ventilator ga je gebruiken? Ik heb ook wel interesse om zoiets te maken...
20x phonosolar 270wp
Solaredge se4k
Lummen, 147° ZO, plat dak 14°.

Gebruikersavatar
YveST3
Donateur
Donateur
Berichten: 2630
Lid geworden op: 18 jul 2013, 11:28
Installatie Land: België
Locatie: Machelen
Contacteer:

Re: temperatuur omvormer

Bericht door YveST3 » 24 apr 2018, 10:29

2018-04-24.png
http://volumerate.com/product/2123hsl-2 ... detailinfo

Met zo een stuk of twee ventilators, onder de omvormer plaatsen samen met de digitale thermostaat en hopen op een temperatuur vermindering
Totaal kost rond de € 25,00
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
PV1 : 14 X 250 Canadian Solar - 3500 wp - SMA SB 3000 HF - Dak : Zuid 185° - 45°helling - 15/02/2011
PV2 : 8 x NSP300 mono full black ZO 147° + 6 NSP300 mono full black ZW 237° - 4200 wp - Omnik 3K-TL2 - Dak 40° helling - 22/01/2018

Gebruikersavatar
boran_blok
lid
Berichten: 34
Lid geworden op: 16 feb 2018, 15:30
Installatie Land: België

Re: temperatuur omvormer

Bericht door boran_blok » 24 apr 2018, 10:46

Je gaat niet moeten hopen op een termperatuurvermindering hoor, ik kan je nu al zeggen dat dat een pak gaat schelen in temperatuur.

Vindt het ergens ook raar dat er geen omvormers zijn met actieve koeling. Een lagere temperatuur is altijd beter voor de levensduur van electronica.

Ik denk dat ik op de mijne ook wel zo iets ga steken.

Plaats reactie