SMA Sunny Boy 3000 foutmelding Imax Disturbance

Bericht door vlvken » 07 feb 2018, 07:34

Beste,

In 2012 lieten wij een installatie plaatsen via Eneco (14 panelen 240Wp + omvormer SMA SB3000 - 3-fasige aansluiting). De hellingsgraad van ons dak is 30°en is zuidgericht.

Enkele jaren geleden hebben we eens contact opgenomen met de installateur inzake een foutmelding 'Imax Disturbance'. Deze gaf toen de raad om in dat geval de omvormer eens volledig uit te schakelen en opnieuw op te starten, sindsdien was het probleem eigenlijk van de baan.

Sinds 2 weken krijgen we echter van zodra de zon schijnt opnieuw de foutmelding 'Imax Disturbance'. Hij werkt een tijdje goed, geeft de foutmelding, schakelt uit, start weer op en werkt dan weer even goed en dan herhaalt het zich. Dat is dan echt het geval op het ogenblik dat de zon op de panelen schijnt :roll:

Vooraleer we iemand laten komen wilde ik toch eens even luisteren of iemand hier raad mee weet wat de eventuele oorzaak zou kunnen zijn.
In onze straat zijn er verschillende installaties, kan het hiermee te maken hebben?

De omvormer is nog in garantie. Men wil van Eneco een technieker sturen doch daar rekent men natuurlijk uren voor + adminstratieve kost en verplaatsing. De foutmelding waarvan sprake hoeft volgens Eneco niet perse aan de omvormer zelf te liggen. Wat zouden nog andere oorzaken kunnen zijn?

Wij zouden graag het probleem opgelost zien natuurlijk maar stel dat de oorzaak toch een defecte omvormer is, dienen we dan ook deze kosten te betalen?

Alvast bedankt voor jullie ervaringen/advies!

Grt,
Veerle

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10447
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: SMA Sunny Boy 3000 foutmelding Imax Disturbance

Bericht door janus » 07 feb 2018, 09:12

Een SB3000 kan niet 3 fasig zijn aangesloten maar dat maakt verder niet uit.

Kun je even aangeven welke panelen en omvormer je precies hebt, (merk en juiste type? )
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
vlvken
Berichten: 2
Lid geworden op: 06 feb 2018, 17:58
Installatie Land: België

Re: SMA Sunny Boy 3000 foutmelding Imax Disturbance

Bericht door vlvken » 07 feb 2018, 09:36

Waarschijnlijk ging ik daar gewoon van uit, de woning zelf heeft wel een 3-fasige aansluiting.

De panelen: polykristallijne module 240Wp (14 stuks) - astronergy 240
De omvormer: SMA Sunny Boy 3000 serienummer 2002086618

Heb je hiermee voldoende?

Ik ging net even kijken omdat de zon op de panelen komt.
Alles ging goed tot wanneer de PAC waarde boven de 300W ging en plots geeft hij de bewuste melding 'Disturbance Imax'.
De VPV waarde was op dat ogenblik 466V en is nu tijdens de foutmelding 519V.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2340
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: SMA Sunny Boy 3000 foutmelding Imax Disturbance

Bericht door DaRkMaN_FX » 07 feb 2018, 10:27

https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... codes.html
MELDING IMAX
Deze storingsmelding geeft aan dat er een overstroom is langs de AC-zijde.

Deze melding kan enkel bij toestellen met transfo wanneer de stroom ( DC componenten ) langs AC-zijde de ingestelde parameter (landnorm) overstijgt. Deze melding krijgt u wanneer de DC-stroom, in de normering vastgelegde waarde, overschreden wordt door een externe oorzaak.

TL toestellen gaan door een hoge DC-stroom op de AC-zijde niet in storing. De omvormer gaat zich omwille van veiligheidsaspecten wel ontkoppelen van het net.

Wanneer deze melding sporadisch voorkomt ( een paar maal per week) zijn in principe geen verdere maatregelen nodig. Wanneer dit vaker voorkomt moet de AC installatie verder onderzocht worden.

Onderzoek de invloed van toestellen met zware motoren, DC remmen, verlichting ( dioden), elektrische lasmachines, landbouwwerktuigen en/of industriële werktuigen in het algemeen.

Wanneer de melding ONONDERBROKEN voorkomt gedurende meerdere dagen kan de omvormer defect zijn.

OPGELET: Deze foutmelding onderscheidt zich van de Imax DC melding bij transfoloze (TL) toestellen.
Welke fout codes zie je op de display ?
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R