Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Plaatst hier uw vragen en opmerkingen over omvormers
Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 931
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door waldonk » 29 mei 2018, 07:03

Ik heb een herstelfirma gecontacteerd en die willen de omvormer nog deze week vervangen door een Solis 2500 voor 950 € btw, transport en plaatsing inbegrepen.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2956
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door DaRkMaN_FX » 29 mei 2018, 08:52

Solis is ook niet echt een genomeerd merk :-) Maar wel 10 jaar productgarantie.
Kan je beter uw Mastervolt niet laten herstellen bij omvormerservice.be ?

En al je uw omvormer vervangt door een lager model, moet je herkeuring aanvragen om lager proconsumententarief te bekomen.
Enkel moet je bij iedere vervanging van omvormer een herkeuring aanvragen :roll:
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
Tommie1
Senior lid
Berichten: 153
Lid geworden op: 29 jun 2013, 18:38
Installatie Land: België

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door Tommie1 » 29 mei 2018, 09:10

Als mijn omvormer ooit defect gaat, en ik vervang een 4kW model door een gelijkaardige, of de "opvolger", dan denk ik toch niet aan een herkeuring.
Binnen een jaar of 12 lopen de GSC's af, en dan is de motivatie om te komen kijken héél klein.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2956
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door DaRkMaN_FX » 29 mei 2018, 09:19

Tommie1 schreef:
29 mei 2018, 09:10
Als mijn omvormer ooit defect gaat, en ik vervang een 4kW model door een gelijkaardige, of de "opvolger", dan denk ik toch niet aan een herkeuring.
Binnen een jaar of 12 lopen de GSC's af, en dan is de motivatie om te komen kijken héél klein.
Het is nochtans een verplichting van bij iedere vervanging een keuring te laten doen.
Het serienummer van de omvormer wijzigt immers.
U kan niet zomaar de omvormer van uw zonnepaneleninstallatie vervangen. Zo dient u de vervanging van de omvormer(s) te melden aan uw netbeheerder.

Verder is ook enkel de vervanging van een omvormer toegestaan wanneer deze hetzelfde of een lager vermogen heeft. Aan uw netbeheerder dient u een sluitend bewijs van het gewijzigde vermogen voor te leggen, bij voorkeur een AREI-keuringsverslag, waarin het vermogen bevestigd wordt.
Vooral vervanging bij lager model, zelfde model accepteren ze mogelijks een foto. Hangt af van de DNB.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
Tommie1
Senior lid
Berichten: 153
Lid geworden op: 29 jun 2013, 18:38
Installatie Land: België

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door Tommie1 » 29 mei 2018, 10:09

Als ik de berichten lees over defecte omvormers schijnt dat toch nogal mee te vallen.
Ik denk dan ook eerder aan een herstelling ipv een vervanging.

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 931
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door waldonk » 29 mei 2018, 10:29

DaRkMaN_FX schreef:
29 mei 2018, 08:52
Solis is ook niet echt een genomeerd merk :-) Maar wel 10 jaar productgarantie.
Kan je beter uw Mastervolt niet laten herstellen bij omvormerservice.be ?

En al je uw omvormer vervangt door een lager model, moet je herkeuring aanvragen om lager proconsumententarief te bekomen.
Enkel moet je bij iedere vervanging van omvormer een herkeuring aanvragen :roll:
Het huidig model is ook een 2500w hoewel mijn procument tarief is vastgesteld op 2620W wat ik nu pas merk.

IMG_0367 1.jpg

Herstellen vind ik een heel gedoe.
Omvormer demonteren en kabels losmaken iets boven mijn petje
Naar herstel service brengen
Nazicht kost tussen 50 en 100 euro
Indien herstellen mogelijk is kostprijs ongeveer 250 - 300 euro excl. btw
Terug ophalen
Terug monteren en kabels aansluiten iets meer boven mijn petje. Bovendien heeft deze omvormer al 8 jaar op te teller staan.

Een nieuwe kost 950 euro geplaats incl BTW met 10 jaar garantie en na de keuring bekom ik hopelijk een correct procument tarief van 2500W
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 265
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door Luc6580 » 29 mei 2018, 13:59

Het max uitgangsvermogen van een XS 3200 bedraagt 2650W (raadpleeg datasheet).

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 931
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door waldonk » 29 mei 2018, 15:43

Idd ik heb het gezien en daarom is mijn tarief daarop afgesteld.
Heb ondertussen gekozen voor de Solis 2000 die heeft een maximum vermogen van 2300W, wat heel aanvaardbaar is voor mijn 12 panelen van 210Wp
Op de 8 jaar productie heb ik zelden of nooit een vermogen boven 2400W gezien, in echt zeer goede omstandigheden meestal 2300W. Ik heb geen monitoring op die omvormer dus ook geen grafieken.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 931
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door waldonk » 11 jun 2018, 06:50

De solis 2000 was niet leverbaar.
Tommie1 schreef:
28 mei 2018, 22:06
Bedankt voor de post. Laat ook eens weten hoe je het oplost (reparatie of vervanging), en wat het gekost heeft.
De omvormer is vervangen door een SB 2.5 1VL-40. Max vermogen 2,5 kVA, dus ik moet een beetje minder prosument tarief betalen, vorige was 2,65 kVA.
Kostprijs excl btw 1076 euro. Vandaag komt de keurder.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
Tommie1
Senior lid
Berichten: 153
Lid geworden op: 29 jun 2013, 18:38
Installatie Land: België

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door Tommie1 » 11 jun 2018, 09:38

Thanks!

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2956
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door DaRkMaN_FX » 12 jun 2018, 07:46

waldonk schreef:
11 jun 2018, 06:50
De solis 2000 was niet leverbaar.
Tommie1 schreef:
28 mei 2018, 22:06
Bedankt voor de post. Laat ook eens weten hoe je het oplost (reparatie of vervanging), en wat het gekost heeft.
De omvormer is vervangen door een SB 2.5 1VL-40. Max vermogen 2,5 kVA, dus ik moet een beetje minder prosument tarief betalen, vorige was 2,65 kVA.
Kostprijs excl btw 1076 euro. Vandaag komt de keurder.
Deze SMA door de installateur laten registreren op SMA Sunnyportal.com 😉
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 931
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door waldonk » 12 jun 2018, 09:56

DaRkMaN_FX schreef:
12 jun 2018, 07:46
waldonk schreef:
11 jun 2018, 06:50
De omvormer is vervangen door een SB 2.5 1VL-40. Max vermogen 2,5 kVA, dus ik moet een beetje minder prosument tarief betalen, vorige was 2,65 kVA.
Kostprijs excl btw 1076 euro. Vandaag komt de keurder.
Deze SMA door de installateur laten registreren op SMA Sunnyportal.com 😉
Het aanmelden door de installateur op Sunny portal was een probleem en wilde langs geen kanten lukken. Probleem is momenteel in behandeling bij SMA.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2956
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door DaRkMaN_FX » 12 jun 2018, 12:33

Weer uw verschillende WiFi netwerken ?
Of deze keer met een bekabeld netwerk.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 931
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door waldonk » 12 jun 2018, 12:52

Het instellen en opstarten ging wel onmiddellijk.
Nadien hij kon geen contact maken naar sunny portel met geen van de 2 netwerken, ook niet met een kabel van de omvormer naar zijn pc. Zoiets had hij nog nooit voorgehad.
Op mijn pc, wordt bij de wifi netwerken de nieuwe omvormer nooit getoond, dus ad hoc kan ik niet naar de omvormer.
Ook na tikken op de omvormer brand het blauwe led niet.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
WimVH
lid
Berichten: 22
Lid geworden op: 21 jun 2018, 21:21
Installatie Land: België

Re: Levensduur omvormer - Wie had er al een defect?

Bericht door WimVH » 21 jun 2018, 21:37

Mijn Theia Eltek 3800 HE-t is na 6 jaar zojuist defect gegaan dooer een probleem dat zich vaak voordoet blijkbaar: "E10 DC side failure"" "https://sunbridgesolar.com/for-existing ... eshooting/".

En natuurlijk installateur ook al lang failliet,

Plaats reactie