Netspanning te hoog ?

Bericht door Adeo »

Wij hebben 2 Omniksol 3K-TL3 omvormers die vanaf de start vreemd gedrag laten zien.
Hebben hier diverse keren melding van gemaakt bij de installateur en die is nu tot de slotsom gekomen dat de omvormer afschakelt doordat de omvormer het niet kwijt kan op het openbare net.
Vind dat een beetje vreemd omdat de omvormer geen enkele foutmelding geeft en daarnaast maakt het niet uit wat voor weer of tijdstip het is, het ding stopt enige minuten met terug leveren op de meest vreemde tijden.
Aangezien we hier al veel problemen hebben gehad met onze pv installatie (27 panelen vier keer opnieuw geplaatst en 2 keer laten keuren door een onafhankelijk keuringsbedrijf) is het vertrouwen in de installateur tanende.
String 1 (6 panelen 250 Wp) en string 2 (7 panelen 250 Wp) gaan ineens omhoog en output AC stopt maar voltage naar het net staat op nog geen 234 Volt.
Begrijp niet helemaal wat de installateur bedoelt met dat de installatie de stroom niet kwijt kan op het net, in mijn beleving is daar niets mis mee.

Iemand die dit kan bevestigen ?
Plaatje met AC.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
PV: 27 x Renesola 250WP, 2x Omniksol 3K TL, Z: 165° : H:40°
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 16255
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Netspanning te hoog ?

Bericht door janus »

Op 234V AC zou geen enkele omvormer mogen afschakelen, de normale waarden zijn 254 en 263V
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Adeo
Senior lid
Berichten: 114
Lid geworden op: 19 jun 2013, 21:53
Installatie Land: Nederland
Locatie: Exloo

Re: Netspanning te hoog ?

Bericht door Adeo »

Ja Janus, dat dacht ik ook maar de techneut denkt daar anders over, dus blijft er niet veel anders over als de netbeheerder Enexis te benaderen via de mail.
Hoop dat ik daar snel bericht van zal krijgen, maar mocht dat antwoord hetzelfde als in jou bericht zijn dan komt het volgende om de hoek kijken.
Wat is de mogelijke oorzaak dan wel, ga er niet vanuit dat het bij de panelen zelf zit en ook niet in de bedrading, dat is allemaal vervangen door 6 quadraad , de aarding is ook volgens de normen ook 6 quadraad en het AC gedeelte van de beide omvormers is voorzien van 2 maal 4 quadraad.

Wie het weet mag het zeggen :idea:
PV: 27 x Renesola 250WP, 2x Omniksol 3K TL, Z: 165° : H:40°
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 16255
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Netspanning te hoog ?

Bericht door janus »

Dan is die techneut verkeerd, geen reden om netbeheerder Enexis daarmee lastig te vallen, gewoon bij de installateur melden dat ze fout zijn.
Enexis schrijft dat ook gewoon op hun website:
https://www.enexis.nl/storingen-en-onde ... sproblemen
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Adeo
Senior lid
Berichten: 114
Lid geworden op: 19 jun 2013, 21:53
Installatie Land: Nederland
Locatie: Exloo

Re: Netspanning te hoog ?

Bericht door Adeo »

Janus, ik doe niet anders gedurende de laatste jaren, maar ze blijven afschuiven.
De installatie is aangelegd in 2013 door een grote organisatie die de werkzaamheden laat uitvoeren door plaatselijke installateurs.

We kregen in 2017 zichtbare schade aan de panelen, melding van gemaakt en kregen bericht terug van de organisatie (die overigens ook in jullie land actief is) dat snailtracks geen belemmering waren voor de opbrengst, ook de opmerking van hun kant dat het hun was opgevallen dat de installatie vanaf de start onvoldoende presteerde en dat men hier later op terug zou komen.

In 2018 kortsluiting in de installatie, vlamboog onder de pannen.
Aangezien de organisatie dus werkt met plaatselijke installateurs krijg je letterlijk en figuurlijk van alles op je dak.
Dat hebben we geweten, in maart 2019 installatie opnieuw geplaatst op precies dezelfde foute manier als bij de eerste plaatsing.
Bij ronde 2 bleken ineens ook dat de omvormers stuk waren en kwamen er 2 nieuwe Omnik omvormers.

De door ons zelf opnieuw gevonden gebreken doorgegeven aan de organisatie en daarvan kwam de technisch specialist persoonlijk bij ons thuis om het freubelwerk te bekijken.
Die sloeg stijl achterover en sommeerde hetzelfde plaatselijk clubje het werk opnieuw uit te voeren, ondertussen hebben we zelf een advocaat erbij gehaald die al aangaf dat als de verkopende partij de schade wil herstellen dan moet dat en kun je niet eisen dat dit door een andere partij mag gebeuren.

Wel afgesproken dat er een onafhankelijke keuring moest komen die zowel voor die herplaatsing een rapport zou maken als na de plaatsing.
Je kan het vast wel raden, ook na die plaatsing en de keuring door KSN opnieuw fouten in het systeem.

De maat was vol schreef de advocaat aan de organisatie, aangezien KSN alle fouten op papier had gezet, bleef er niet veel over als weer alles van het dak te halen, bedrading opnieuw aanpassen.
Deze keer (2021) niet door een plaatselijk clubje maar eentje uit het westen.

De installatie "doet" het nu goed, heb een veel hogere opbrengst maar die 2 nieuwe omvormers vallen uit zonder een foutmelding.
Maak hier al meldingen van sinds 2020 bij de grote organisatie maar kon dus het gevolg zijn van een slechte installatie.
Nu alles klaar is nog steeds die uitvallen van de omvormer.

Ik vertrouw die omvormers niet, maar de techneut van de organisatie meld dat dit de schuld is van Enexis en dat ik daar moet wezen.
De omvormers schakelen ook niet uit, gaan gewoon door na de dip.
PV: 27 x Renesola 250WP, 2x Omniksol 3K TL, Z: 165° : H:40°
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 16255
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Netspanning te hoog ?

Bericht door janus »

Wij kunnen niet veel meer dan schrijven dat de monteur het verkeerde einde heeft.
Als je ook geen foutmeldingen van de omvormer krijgt zit je in een doodlopend straatje.

Ander merk omvormers is misschien een te radicale oplossing?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Adeo
Senior lid
Berichten: 114
Lid geworden op: 19 jun 2013, 21:53
Installatie Land: Nederland
Locatie: Exloo

Re: Netspanning te hoog ?

Bericht door Adeo »

Ben in ieder geval blij dat ik hier mijn ei kwijt kan, ik weet inmiddels uit ervaring dat de advocaat iemand is van "Hoor en Wederhoor" dus ik wacht de reactie af van Enexis.

Ga er ook vanuit dat dit zaakje nog wel even aan zal houden.
PV: 27 x Renesola 250WP, 2x Omniksol 3K TL, Z: 165° : H:40°
Gebruikersavatar
Adeo
Senior lid
Berichten: 114
Lid geworden op: 19 jun 2013, 21:53
Installatie Land: Nederland
Locatie: Exloo

Re: Netspanning te hoog ?

Bericht door Adeo »

Heb netjes bericht terug gekregen van Enexis:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op het moment dat er een te hoge spanning wordt geconstateerd door de omvormer zal deze uit veiligheid uitschakelen. Hierbij is het belangrijk om te weten wat voor spanning er gemeten wordt.
Enexis zorgt voor een gemiddeld voltage van 230V, hierbij mag er een afwijking zijn van 10%. Dit houdt in dat er door Enexis een voltage aangeleverd zal worden die tussen 207V en 253V ligt. Binnen deze marge zal de installateur van uw zonnepanelen een aanpassing moeten doen in de omvormer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lijkt me duidelijk
PV: 27 x Renesola 250WP, 2x Omniksol 3K TL, Z: 165° : H:40°