Solax X1 grid volt fault

Bericht door Christianderouf »

Graag hulp en informatie.
We hebben een solax x1 omvormer met 12 zonnepanelen waar we bij zonnig weer zeker 20 keer de foutmelding : grid volt fault krijgen waarbij de omvormer uitvalt en na 60 sec terug opstart maar terug van nul begint. Hij herstart wel iedere keer maar dit is toch niet normaal dat er zoveel foutmeldingen zijn. Mijn dochter heeft dezelfde omvormer en 10 panelen en heeft geen foutmeldingen.
Alle info en ervaringen zijn welkom.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 16044
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Solax X1 grid volt fault

Bericht door janus »

Vermoedelijk is de spanning op het net te hoog, kun je die niet ergens aflezen of meten?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Milton1
lid
Berichten: 23
Lid geworden op: 27 jul 2020, 11:12
Installatie Land: België
Locatie: Leuven

Re: Solax X1 grid volt fault

Bericht door Milton1 »

wat Janus hierboven zegt is 100% zeker de oorzaak. +253volt (officieel in België mag dat max 10 minuten voorvallen en < 264 volt) maakt dat je omvormer afschakelt.