Beste,
ik heb vorige week voor het eerst in 9 jaar dat ik nu panelen heb liggen een gepiep gehoord dat uit mijn regelaar kwam.
Fout: netspanning.
Bleek dat de 253 bereikt was en dan kapt hij er mee.
Nu heb ik meteen de netbeheerder geroepen en die heeft gemeten.
Geen idee wat die er verder mee gaat doen en al helemaal niet wanneer.
De kabel hier is al vele jaren te dun en er komen toch steeds meer verbruikers bij.
's Winters had ik regelmatig maar 207 volt.
Nu met steeds meer zonnepanelen in de buurt dus ook door de dunne kabel: een veel te hoge spanning.
In Nederland mag de netspanning tussen de 207 en 253 liggen.
Mijn regelaar SMA 3000HF schakelt dan ook af op 253.
Nu ben ik wat aan het rondvragen en ik kreeg een foto van een scherm van een growatt met
"set grid voltage high" met daar achter 263

Wat is de uitschakelspanning van andere regelaars?
En hoe kan het dat dit soort regelaars op de markt MOGEN?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 14145
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Hoge uitschakelspanning regelaars

Bericht door janus »

In weet niet hoe de landinstelling in NL precies is en wat is toegelaten.
In België mag je sinds een aantal jaar een 10tal minuten naar 263V gaan.
Maar bij oude omvormers is het niet altijd mogelijk om dat nog aan te passen.

Misschien weten andere leden meer over de instellingen in NL.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 312
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: Hoge uitschakelspanning regelaars

Bericht door Luc6580 »

Luc6580 schreef:
23 jun 2020, 21:10
janus schreef:
22 jun 2020, 19:41
In weet niet hoe de landinstelling in NL precies is en wat is toegelaten.
In België mag je sinds een aantal jaar een 10tal minuten naar 263V gaan.
Maar bij oude omvormers is het niet altijd mogelijk om dat nog aan te passen.

Misschien weten andere leden meer over de instellingen in NL.

Een tiental minuten naar 253V en ogenblikkelijk uitschakelen bij 264,5V (Belgie).

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 14145
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Hoge uitschakelspanning regelaars

Bericht door janus »

De vraag gaat over NL niet de Belgische regels.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
harmdordrecht
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 30 mei 2013, 16:51
Installatie Land: Maak keuze

Re: Hoge uitschakelspanning regelaars

Bericht door harmdordrecht »

janus schreef:
22 jun 2020, 19:41
een 10tal minuten naar 263V gaan.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb SMA nog maar niet gevraagd om het password om mijn regelaar hoger te zetten.
Wel heb ik de netbeheerder-dame die mijn klacht "behandelt" gewezen op de niet toegestane uitschakelspanning die (onder andere?) growatt heeft.
Ze zou het doorgeven aan de heren die over de lokale spanning gaan.
Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren, wellicht wordt het nog een rel over deze omvormers........
Gisteren mijn regelaar van 3000 naar 2300W teruggezet in de hoop dat hij dan niet over de grens gaat.
Vandaag kijken of hij nu wel de hele dag aan het net blijft, want beter een deel van de dag wat minder leveren dan op piektijden 0.0.
Gisteren een verlies door uitstaan van 4kWh, dat doet best wel zeer.

Gebruikersavatar
Koidream
Master lid
Berichten: 582
Lid geworden op: 31 jan 2018, 16:21
Installatie Land: België
Locatie: Herk-de-Stad

Re: Hoge uitschakelspanning regelaars

Bericht door Koidream »

harmdordrecht schreef:
24 jun 2020, 06:56
Wel heb ik de netbeheerder-dame die mijn klacht "behandelt" gewezen op de niet toegestane uitschakelspanning die (onder andere?) growatt heeft.
Ze zou het doorgeven aan de heren die over de lokale spanning gaan.
Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren, wellicht wordt het nog een rel over deze omvormers........
En daar word jij beter van?
22 x Jinko JKMS290M-60B (22x290 = 6,380 kWp) - Omvormer SB5.0-1AV-40 163
Oriëntatie -83° (ref. JRC: Zuiden = 0°) - Helling 30° - Herk-de-Stad

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 14145
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Hoge uitschakelspanning regelaars

Bericht door janus »

Gisteren mijn regelaar van 3000 naar 2300W teruggezet in de hoop dat hij dan niet over de grens gaat.
Welke regelaar heb je het nu over?
Wel heb ik de netbeheerder-dame die mijn klacht "behandelt" gewezen op de niet toegestane uitschakelspanning die (onder andere?) growatt heeft.
Ze zou het doorgeven aan de heren die over de lokale spanning gaan.
Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren, wellicht wordt het nog een rel over deze omvormers........
Zou je nu eerst niet vragen wat de instellingen in NL zijn?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
harmdordrecht
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 30 mei 2013, 16:51
Installatie Land: Maak keuze

Re: Hoge uitschakelspanning regelaars

Bericht door harmdordrecht »

De netspanning mag tussen de 207 en de 253 liggen aldus de netbeheerder. =230 + / - 10%
Lijkt me dat dan mijn regelaar netjes is zoals het hoort want die gaat uit op 253.
Dat is een SMA 3000 uit 2011

En het gaat er niet om dat ik er wel of niet beter van wordt, regel is regel en als die 253 is (zoals het er nu naaruit ziet), horen ook chinese regelaars uit te gaan op 253.
(iets met gelijke behandeling)
Het zou wat zijn; heel de buurt aan de growat en ik kan nooit meer leveren omdat mijn regelaar heel braaf WEL uitgaat.
Sorry dat ik zo denk.
Vreemd dat er gedaan wordt alsof ik een landverrader ben . :-(

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 14145
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Hoge uitschakelspanning regelaars

Bericht door janus »

En het gaat er niet om dat ik er wel of niet beter van wordt, regel is regel en als die 253 is (zoals het er nu naaruit ziet), horen ook chinese regelaars uit te gaan op 253.
(iets met gelijke behandeling)
Het zou wat zijn; heel de buurt aan de growat en ik kan nooit meer leveren omdat mijn regelaar heel braaf WEL uitgaat.
Sorry dat ik zo denk.
Vreemd dat er gedaan wordt alsof ik een landverrader ben .
De regelaar gaat pas uit als de software hem dat verteld te doen.
Het is dus een instelling die je in elke omvormer kan aanpassen, ook de jouwe (misschien wel met wat meer werk dan andere types)
Je moet dus niet op Chinese omvormers afgeven, dat heeft er niets mee te maken.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
harmdordrecht
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 30 mei 2013, 16:51
Installatie Land: Maak keuze

Re: Hoge uitschakelspanning regelaars

Bericht door harmdordrecht »

janus schreef:
24 jun 2020, 17:37
De regelaar gaat pas uit als de software hem dat verteld te doen.
Het is dus een instelling die je in elke omvormer kan aanpassen, ook de jouwe
Wanneer ik mijn regelaar hoger zou kunnen zetten ben ik illegaal bezig:

Omvormers die stroom terugleveren, meten de netspanning. Wanneer de netspanning die de omvormer meet, boven de 253 Volt komt, dan houdt de omvormer meteen op met invoeren, en gaat hij in storing. Technisch gezien zou de omvormer prima kunnen werken bij hogere netspanning, maar de instelling in het toestel zorgt ervoor dat hij ermee ophoudt. De waarde van 253 Volt is o.a. bepaald in de Netcode Elektriciteit.

In uitzonderlijke gevallen kan ook de instelling van de omvormer worden gewijzigd: de spanning waarop de omvormer afslaat, kan dan in plaats van op 253 Volt, een paar volt hoger worden ingesteld. Hiervoor is echter wel toestemming nodig van de netbeheerder, omdat de omvormer dan niet meer staat ingesteld volgens de in Nederland geldende normen.
Je moet dus niet op Chinese omvormers afgeven, dat heeft er niets mee te maken.
Weer een vreemde opmerking, voor gebruik in Nederland staan ze te hoog ingesteld en dan zijn ze illegaal.
Waarom ik daar dan niets van mag zeggen snap ik niet.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 14145
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Hoge uitschakelspanning regelaars

Bericht door janus »

Je kan elke omvormer een andere landcode geven, het zijn de installateurs of mensen zelf die dat doen, de herkomst van de omvormer heeft er niets mee te maken.
Hetzelfde als je met elke wagen te hard kan rijden, de fout ligt niet bij de wagen maar bij de persoon die er mee rijdt.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
harmdordrecht
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 30 mei 2013, 16:51
Installatie Land: Maak keuze

Re: Hoge uitschakelspanning regelaars

Bericht door harmdordrecht »

janus schreef:
26 jun 2020, 19:46
Je kan elke omvormer een andere landcode geven
Ik ben dan wel erg benieuwd naar welke landen een hogere spanning toestaan, kan je dat doorgeven.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 14145
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Hoge uitschakelspanning regelaars

Bericht door janus »

Dat heb ik al in mijn eerste antwoord geschreven dat je in België 10min tot 263V mag gaan.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
dyckie
Senior lid
Berichten: 200
Lid geworden op: 21 okt 2017, 15:09
Installatie Land: België
Locatie: Hasselt

Re: Hoge uitschakelspanning regelaars

Bericht door dyckie »

Ik zie wel dat dit ook precies een verplichting is in Nederland want in België hoeft dit niet.

Bij transformatorloze omvormers kan het voorkomen dat in het AC-deel een DC-lekstroom gaat lopen. Om die reden moet een type B worden toegepast. Dit type heeft een extra meetcircuit om DC-stromen te kunnen meten. En dit zijn omvormers waar TL bij staat.