Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Plaatst hier uw vragen en opmerkingen over omvormers
Gebruikersavatar
jeankeE
Senior lid
Berichten: 144
Lid geworden op: 16 mei 2013, 20:50
Installatie Land: België

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door jeankeE » 11 aug 2018, 11:23

BIJ mij staat in het keuringsverslag het nominaal vermogen, in het aanmeldings formulier staat zowel nom. als max. vermogen vermeld;
Ik meen ergens gelezen te hebben dat voor max vermogen VA telt; indien dit niet vermeld word mag ook W vermeld worden,dit vind ik wel nergens meer terug.Het max.vermogen telt voor de aansluiting en het prosumententarief!

Gebruikersavatar
BFOD
lid
Berichten: 42
Lid geworden op: 22 okt 2015, 23:25
Installatie Land: België

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door BFOD » 11 aug 2018, 12:13

Het max.vermogen telt voor de aansluiting en het prosumententarief!
Ik zie toch nog een verschil tussen maximum vermogen en piek vermogen.

Ik zie op de specificaties van de "Solis-mini-1000" staan AC uitgang 1Kw en Max. Transient vermogen 1.1kw.

Onder transient versta ik piek vermogen in beperkte tijd.

Het nominaal AC vermogen lijkt mij het meest logische,.. ik zal eens moeten horen hoe ze bij de VREG erover denken.

En technisch gezien kan vermogen onmogelijk in VA uitgedrukt worden. Vermogen is Watt en NIET VA.
Ik ben eigenlijk benieuwd hoe zo een groenestroomteller werkt VA of Watt????
Een echte KwH meter telt Watt en NIET VA

Gebruikersavatar
BFOD
lid
Berichten: 42
Lid geworden op: 22 okt 2015, 23:25
Installatie Land: België

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door BFOD » 11 aug 2018, 12:26

Die spelregels waren er nog niet in 2009 er werd enkel melding gemaakt van het type omvormer. DNB heeft achteraf een oordeel geveld.
Bedoel je nu dat DNB het eenzijdig heeft bepaald?

Ik zal eens zoeken naar het keuringsverslag van in 2009,.... en kijken wat daar precies opstaat

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10968
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door janus » 11 aug 2018, 16:15

Ik ben eigenlijk benieuwd hoe zo een groenestroomteller werkt VA of Watt????
Een echte KwH meter telt Watt en NIET VA
Er is geen verschil tussen een groenestroomteller en een gewone kWhteller.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
BFOD
lid
Berichten: 42
Lid geworden op: 22 okt 2015, 23:25
Installatie Land: België

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door BFOD » 28 sep 2018, 12:45

Ik heb antwoord van EANDIS mijn Danfoss ULX5400i installatie is aangepast van 5400W naar het correcte 4600W.
Voor andere, de Danfoss ULX5400i (i=indoor) heeft een maximum continue vermogen van 4600W en een piek vermogen voor 10 minuten van 5000W.

Zie ook de documenten in mijne vorige posts.

Is nog maar de vraag of de teveel aangerekende prosumenten tax zal terugbetaald worden. Maar ik zit nu beter voor de toekomst, tot de digitale teller.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10968
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door janus » 28 sep 2018, 16:19

Dat is wel vreemd dat ze naar 4600W aanpassen als het 5000W is :shock:
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
BFOD
lid
Berichten: 42
Lid geworden op: 22 okt 2015, 23:25
Installatie Land: België

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door BFOD » 12 nov 2018, 18:39

De 5000W is piek vermogen gedurende max. 10 minuten (zie specificatie in eerdere posts)

Men neemt enkel het max. continue vermogen, dus die 4600w is het juiste.

Dit werd bevestigd door de keuring en door de EANDIS

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 721
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door jeroen beeckx » 12 nov 2018, 21:30

Volgens de datasheet kan het Max. AC vermogen voor dat type omvormer 5000W of 5400W zijn.
Het nominale AC vermogen is 4600W.

Dus betaal je prosumenten vergoeding op 5KVA of 5,4KVA, zeker niet op 4,6KVA.
Als je slechts betaald op 4,6KVA heb je geluk, want dat is foutief.

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

Gebruikersavatar
BFOD
lid
Berichten: 42
Lid geworden op: 22 okt 2015, 23:25
Installatie Land: België

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door BFOD » 13 nov 2018, 09:19

kijk nog eens goed naar bijlage 4600w continue vermogen...
Datasheet Danfoss-ULX-1800i-3000i-3600i-5400i-Manuel 74.pdf
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10968
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door janus » 13 nov 2018, 15:34

Ik blijf het ook vreemd vinden hoor maar zoveel te beter voor jouw natuurlijk.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 721
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door jeroen beeckx » 14 nov 2018, 21:59

Beste,

5000W staat in de datasheet als max. vermogen, dus wordt je op 5KVA aangerekend.

Over and out.

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

Gebruikersavatar
BFOD
lid
Berichten: 42
Lid geworden op: 22 okt 2015, 23:25
Installatie Land: België

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door BFOD » 16 nov 2018, 10:48

Sorry,

5kw is voor maximum 10 minuten en telt niet als max. vermogen zoals begrepen door de VREG-EANDIS.
Het bedrijf die de herkeuring heeft uitgevoerd was ook van die mening. Enkel het max. continu vermogen mag gebruikt worden voor prosumententax.

Ik heb minder moeite om VREG-EANDIS te overtuigen dan een aantal forum gebruikers.

In ieder geval was een gewone vraag voor administratieve rechtzetting voldoende om een aanpassing te bekomen.

Hierbij zijn andere forum gebruikers verwittigd, ik zal wel niet de enige zijn met een Danfoss ULX5400-i

Er is blijkbaar wel een verschil tussen een indoor en een outdoor versie van deze omvormer.

Dat wil dus zeggen dat Danfoss of SMA de VREG verkeerdelijk heeft geïnformeerd!!!

Volgens mijn informatie heeft de VREG zijn gegevens aangevraagd bij de verschillende fabrikanten.

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 721
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door jeroen beeckx » 16 nov 2018, 12:59

Beste,

De eerste SB5000TL20 reeks, had een nominaal vermogen van 4600W en een maximaal vermogen van 5000W.
Echter geven deze toestellen continue 5000W, indien je deze voldoende belast.
Dit was vroeger.

Tegenwoordig hebben wij installaties, bv. een SB5.0 die 6 uur per dag 5000W produceert.
Deze heeft zowel voor nominaal als maximaal schijnbaar vermogen 5000W.

Wil je dan zeggen dat jaar en dag de Eandissen van deze wereld ons hebben belazerd én we dus maar op het nominaal moesten betalen én niet op het maximale vermogen?

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

Gebruikersavatar
BFOD
lid
Berichten: 42
Lid geworden op: 22 okt 2015, 23:25
Installatie Land: België

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door BFOD » 16 nov 2018, 13:51

In mijn geval.staat dat de 5000w maximum voor 10 minuten is.

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2382
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Maximum vermogen omvormer voor 1 fasig net 5000VA of 5000W

Bericht door bruma » 16 nov 2018, 16:30

BFOD schreef:In mijn geval.staat dat de 5000w maximum voor 10 minuten is.
En het antwoord van EANDIS indertijd was je betaalt op 5000!

Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk


Plaats reactie