Led signalen SMA omvormer

Bericht door stofie_stofie » 11 apr 2018, 21:20

Beste,

Mijn nieuwe installatie van 4800WP met 15 LG panelen 320Wp. zijn sinds deze middag in dienst :D

Op de omvormer SMA SB3,6 zijn er drie leds waar van de 1ste groene led om de 2 s oplicht. In de manual staat:

'Knippert: 2 s aan
en 2 s uit:
Wachten op teruglevervoorwaarden
Er is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor het terugleverbedrijf.
Zodra er aan de voorwaarden is voldaan,
schakelt de omvormer over naar het terugleverbedrijf.'

Wat wil dit juist zeggen? welke voorwaarden zijn dit?

Bij de installatie hadden we op de strings een verschil van 26V op de openklemspanning.
Panelen geven normaal 40,8Vov X 8 = 326,4. Maar we hadden maar 300V/8= 37,5V. Mag dit zoveel afwijken, het was deze middag wel bewolkt.
op de string van 7 panelen hadden we ook gemiddeld 37,5V.

Alvast bedankt,

Kristof

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10236
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door janus » 11 apr 2018, 21:23

Heb je ze zelf geplaatst?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2243
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door DaRkMaN_FX » 11 apr 2018, 21:41

Als deze "led" pulst, dus zwakjes aan & uit gaan is hij aan het terugleveren.
Hoe meer teruglevering, hoe harder de groene led zal branden.
4.3 LED Signals
LED Status Explanation
Green LED
flashing: 2 s on
2 s off

Waiting for feed-in conditions
The conditions for feed-in operation are not yet met. As soon as the conditions are met, the inverter will start feedin operation.

flashing quickly
Update of central processing unit
The central processing unit of the inverter is being updated.

glowing
Feed-in operation
The inverter feeds in with a power of at least 90%.

pulsing
Feed-in operation
The inverter is equipped with a dynamic power display via the green LED.
Depending on the power, the green LED pulses fast or slow. If necessary, you can switch off the dynamic power display via the green LED.

Off
The inverter is not feeding into the utility grid.

Red LED
glowing
Event occurred
If an event occurs, a distinct event message and the corresponding event number will be displayed in addition on
the inverter user interface or in the communication product.
http://files.sma.de/dl/26198/SB15-25-1V ... -en-11.pdf

Wat ik uit je tekst eventueel kan afleiden is dat er ergens een fout zit in uw string.
Dus je hebt 2 strings: een string van 8 panelen en een string van 7 panelen.
Welk type van LG panelen heb je ? LG Black Neon2 of Mono-X ? Graag even het model nummer doorgeven voor juiste specs.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
stofie_stofie
lid
Berichten: 30
Lid geworden op: 29 okt 2017, 22:14
Installatie Land: België

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door stofie_stofie » 12 apr 2018, 16:31

Ze zijn geïnstalleerd door een erkende firma.

Deze middag was de led zachtjes aan het 'pulsen', dus aan het terugleveren, zag ik ook aan de kwh teller.
Deze avond was het overgegaan in: 'flashing: 2 s on,2 s off'. en nu is de Led volledig uit, is niet meer aan het opwekken.

Heb inderdaad een string van 7 en 8 panelen . LG neon 2 black 320wp
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10236
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door janus » 12 apr 2018, 17:52

En vandaag?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
stofie_stofie
lid
Berichten: 30
Lid geworden op: 29 okt 2017, 22:14
Installatie Land: België

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door stofie_stofie » 12 apr 2018, 18:17

Net thuis en momenteel is hij langzaam aan het pulseren. 'pulsing' volgens de handleiding, wel niet veel vermogen momenteel door de donkere dag.

Wanneer bevindt de omvormer zich in modus flashing 2s on/2s off? Welke teruglevervoorwaarden worden bedoeld of waar kan ik dit terugvinden. In de handleiding vind ik geen duidelijk antwoord.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10236
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door janus » 12 apr 2018, 18:22

Als er genoeg vermogen geleverd wordt door de panelen.
Kun je nergens uitlezen wat de huidige productie is?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
Koidream
Senior lid
Berichten: 206
Lid geworden op: 31 jan 2018, 16:21
Installatie Land: België
Locatie: Herk-de-Stad

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door Koidream » 12 apr 2018, 18:44

Op de Sunny Boy 5.0 kan je rechtstreeks inloggen. Ik zie dat de SB3.6 dezelfde handleiding heeft, dus zal er ook op deze rechtstreeks kunnen "gekeken" worden.
Kijk eens welk IP adres je van je router hebt gekregen, en geef dit in als adres in je browser. Voor mij is dat http://192.168.0.4/#/home
Hier krijg je een mooie grafische voorstelling van je dag/ week/ maand of jaarproductie en kan je ook in de andere tabs eens gaan kijken naar andere interessante gegevens/ waardes.
Zo zie je in de tab "momentane waarden" zowel vermogen, spanning en stroom op de DC-zijde en dit per string.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
22 panelen Jinko JKMS290M-60B (22x290 = 6,380 kWp) - Omvormer SB5.0-1AV-40 163
Oriëntatie -83° (ref. JRC: Zuiden = 0°) - Helling 30° - Herk-de-Stad

Gebruikersavatar
stofie_stofie
lid
Berichten: 30
Lid geworden op: 29 okt 2017, 22:14
Installatie Land: België

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door stofie_stofie » 12 apr 2018, 22:32

Dag Koidream,

Ik heb mij ook aangemeld op mijn omvormer en kan nu ook alle gegevens uitlezen.
De DC waarden kan ik momenteel niet uitlezen vermits de panelen nu niets opwekken en de omvormer in 'slaapmodus' is.
Alles staat op-----. Deze vooravond heb ik wel nog waardes gezien maar zal morgenochtend de waardes hier posten.

Deze ochtend heb ik wel een aantal keer de foutcode 114 gehad, en om 20u24 nog 1 maal. iemand die weet wat dit wil zeggen?

Janus,

flashing 2s on/2s off: wil dus zeggen, er wordt voldoende geproduceerd? heb dit toevallig gisterenavond 1 maal gezien, was wel op het einde van de productie. Hoef me hier geen zorgen over te maken?
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
SBF
Senior lid
Berichten: 195
Lid geworden op: 28 jun 2013, 14:29
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door SBF » 13 apr 2018, 00:15

stofie_stofie schreef:
12 apr 2018, 22:32
flashing 2s on/2s off: wil dus zeggen, er wordt voldoende geproduceerd? heb dit toevallig gisterenavond 1 maal gezien, was wel op het einde van de productie. Hoef me hier geen zorgen over te maken?
Nee, dat wil net zeggen dat er NIET voldoende geproduceerd wordt. Dus bij zonsopgang en zonsondergang en soms eens overdag bij een heel zwaar onweer als het pikdonker wordt.
Afbeelding
Yet another tool to read power production of SMA® solar/battery inverters
Nu op GitHub

Gebruikersavatar
Koidream
Senior lid
Berichten: 206
Lid geworden op: 31 jan 2018, 16:21
Installatie Land: België
Locatie: Herk-de-Stad

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door Koidream » 13 apr 2018, 07:23

- Ik heb mijn groene Led nog niet zijn aan-/ uitschakelen voor 2 s. Bij genoeg "licht" begint deze te branden vanaf <50W (wanneer juist heb ik nog niet kunnen vastleggen) en brandt tot >10W.
- Netstoring met code 104 is eigen aan SB (volgens mijn dealer) en is niets om u zorgen over te maken. Dit gebeurt bijna dagelijks bij het aan- en uitschakelen.
22 panelen Jinko JKMS290M-60B (22x290 = 6,380 kWp) - Omvormer SB5.0-1AV-40 163
Oriëntatie -83° (ref. JRC: Zuiden = 0°) - Helling 30° - Herk-de-Stad

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 755
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door waldonk » 15 apr 2018, 07:22

Vorig week is mijn omvormer 1,5 - 1VL - 40 aangemeld bij sunny portal. Nu merk ik dat het blauwe led continu blijft branden ook 's nachts. Is dat normaa?l
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
stofie_stofie
lid
Berichten: 30
Lid geworden op: 29 okt 2017, 22:14
Installatie Land: België

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door stofie_stofie » 15 apr 2018, 08:09

De blauwe led geeft indicatie over de netwerk verbinding. Continu aan wil zeggen dat er een verbinding actief is, wat de normale status is.
Langzaam knipperen: verbinding wordt gemaakt.
Snel knipperen: WPS actief

Zie handleiding:
https://www.dutchsolarsystems.com/amfil ... DqlnAEEAvR

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2243
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door DaRkMaN_FX » 15 apr 2018, 22:54

Blauwe led is compleet normaal.

Enkel die foutcodes is een bizar verhaal. Heb hier een 1.5 & 2.5 in monitoring en geven deze meldingen totaal niet.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
stofie_stofie
lid
Berichten: 30
Lid geworden op: 29 okt 2017, 22:14
Installatie Land: België

Re: Led signalen SMA omvormer

Bericht door stofie_stofie » 15 apr 2018, 23:16

Heb navraag gedaan bij de installateur over de foutcode 114. Op internet vind ik niets terug, ook niet op de sma site. Ik houd jullie op de hoogte.