Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door mine » 17 sep 2017, 19:55

Beste,
Ik ben op heden in het process om verschillende offertes van zonnepanelen voor mij nieuwe woning te vergelijken. Eén van de aanbieders komt via een groepsaankoop met een mijns inziens goede offerte. In de groepsaankoop zijn het type paneel (SunForte PM096B00 335W) en het merk van de omvormer (GoodWe) bepaald. Het vermogen van de omvormer is uiteraard afhankelijk van de installatie. In dit geval wordt een GW5000D-NS aangeboden.
http://www.goodwe.com/gridconnectedinve ... s/421.html

Als ik deze offerte vergelijk met andere valt het mij op dat de omvormer een groter vermogen heeft dan ik bij andere zie. Als ik met de SMA design tool zelf gegevens inbreng komt SMA met het voorstel van SB4.0-1AV-40 of zelfs SB3.6-1AV-40.

Mijn vraag: Is deze aangeboden GoodWe wel degelijk de correcte omvormer, of zou GW4200D-NS of GW3600D-NS een betere keuze zijn? Met mijn beperkte kennis over omvormers zie ik niet in waarom deze kleinere omvormers niet zouden kunnen zonder significant verlies in opbrengs. Uiteraard zijn grotere omvormers duurder mbt de prosumententaks. De aanbieder verteld dat hij dit hoge vermogen aanbiedt uit ervaring om problemen te voorkomen, zonder meer detail te (willen) geven... Heeft hij gelijk of wil hij zijn stock opruimen?



Hieronder de gegevens zoals deze door SMA ter beschikking gesteld worden op: https://www.sunnydesignweb.com

Naam Fabrikant / PV-paneel / paneel-elektronica Aantal PV-panelen/piekvermogen Oriëntatie / montagewijze
1 PV-generator 1: AU Optronics Corporation SunForte PM096B00 335W - 7 PV-panelen 2,35 kWp (OOST) -90 ° 45 °
2 PV-generator 2: AU Optronics Corporation SunForte PM096B00 335W - 12 PV-panelen 4,02 kWp (WEST) 90 ° 45 °


Type 1. PV-generator 1: 7 / 7 A: 1 x 7
2. PV-generator 2: 12 / 12 B: 2 x 6

1 x SB4.0-1AV-40

Begrenzing van het werkelijke AC-vermogen: 4,00 kW
Details Piekvermogen: 6,37 kWp Nom. vermogensverhouding: 66 % Energierendementsfactor: 100 %

Nom. vermogensverhouding: 66 %
Rendement omvormer: 96,2 %
Jaarlijkse energieopbrengst: 4.952,20 kWh
Spec. energieopbrengst: 778 kWh/kWp
Performance ratio: 84,9 %

Parameters Omvormer Ingang A Ingang B
Max. DC-vermogen 4,20 kW 2,35 kWp 4,02 kWp
Min. DC-spanning 100 V 340 V 292 V
Typische PV-spanning 364 V 312 V
Max. DC-spanning (omvormer) 600 V 493 V 422 V
Max. ingangsstr per MPP-reg 15/15A 6,1 A 12,2 A
Max. kortsluitstr per MPP-reg 20/20A 6,6 A 13,2 A

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 8940
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door janus » 17 sep 2017, 20:06

Met PvCalc kun je prima een installatie ingeven met 2 verschillende orientaties en hellingen.

Zie hier de uitleg.
https://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?f=18&t=141

Ik heb het even snel gedaan en een omvormer van 3500W of een 3600W is prima
PvCalc
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
mine
junior lid
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 sep 2017, 19:14
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door mine » 17 sep 2017, 20:43

Dank voor de PVCalc, met een aanpassing in browser-Flash settings geeft de tool heel erg nuttige info.

Ik merk overigens dat alle GoodWe modellen GW3600D-NS tot GW5000D-NS een "Max. DC current (A) 11A/11A" specificatie hebben, waarbij de Max. ingangsstroom per MPP-regeling tot 12,2A kan oplopen door de 2X6 array op ingang B.

1) Is dit aanvaardbaar?
2) Zoja, maakt het vermogen van de omvormer uit om deze ampère kunnen op te vangen?

Ik bemerk geen overstroom beveiliging op de DC kant van de installatie. De AC kant heeft wel een geïntegreerde overstroombeveilig op het specificatie blad.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 8940
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door janus » 17 sep 2017, 22:35

Je moet de strings zo inrichten dat je binnen de maximale waardes blijft.

bv 12 panelen achter elkaar
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

japio
Master lid
Berichten: 1694
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door japio » 17 sep 2017, 22:45

BenQ hebben een hoge Voc spanning, je zult hier waarschijnlijk in één string parallel moeten schakelen.
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
mine
junior lid
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 sep 2017, 19:14
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door mine » 17 sep 2017, 23:25

Ik heb volgende nieuwe info uit de GW3600D-NS handleiding:
DC overcurrent protection(A): 13.8A
Max. DC current (A) : 11A/11A

Vanuit een simulatie op http://re.jrc.ec.europa.eu zie ik dat de maximale zonne instraling op een paneel naar het westen gericht in een hoek van 45° maximaal 916W/m² zal bedragen (Global clear-sky irradiance on a fixed plane (W/m2) maanden Mei en Juni op de piek van de dag - centrum vlaams-brabant België).

De current output van 2x6 panelen zal volgende I-V curve van het SunForte PM096B00 datasheet beperkt blijven tot maximaal 2x5.6A -->11.2A bij deze instraling.

Met andere woorden, Ik zou theoretisch op enkele weken per jaar, gedurende max 1 uur per dag, 0.2 ampere boven de max DC current uitkomen, maar ruim onder de overcurrent protection.

Dit lijkt me geen probleem? Eveneens geen reden om een GW5000D-NS aan te schaffen, aangezien deze exact dezelfde DC overcurrent en Max DC current specs heeft als een GW3600D-NS.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 8940
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door janus » 17 sep 2017, 23:47

Ik zou daar toch niet teveel op vertrouwen, op een koude dag met veel wind en wat witte wolken zal de w/m2 veel hoger gaan.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

japio
Master lid
Berichten: 1694
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door japio » 18 sep 2017, 08:15

Maar waarom gebruik je sunnydesign als je een GoodWe omvormer wil selecteren? http://www.goodwe-power.com.cn/ dan kun je gebruik maken van de design tool van GoodWe.
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
mine
junior lid
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 sep 2017, 19:14
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door mine » 18 sep 2017, 18:47

Weer wat bijgeleerd over de GoodWe login. Tenzij ik het niet begrijp kan je slecht 1 orientatie van de installatie aanduiden in de goodwe software.
Los daarvan komt eveneens de GoodWe simulatie tot de conclusie dat je niet boven de 11A per string mag gaan, wat niet mogelijk is met 2 parallel arrays van 6.13A elk.

"Warning
MPP Current of the PV-modules in the string is larger than Max. MPP"

"Solution
Decrease the quantity of PV-modules in the string;
or Select another type of PV-modules;
or Select another inverter."

Ziet mijn instalateur het dusdanig verkeerd of is dit een gebruikelijke praktijk?

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 1698
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door DaRkMaN_FX » 18 sep 2017, 19:38

Bij een Oost-West installatie is de instraling nooit het maximum op beide strings.
Daarom dat deze parallel soms worden genomen op 1 MPP. Anders op 2 MPP's maar dan moet je genoeg start spanning hebben.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
mine
junior lid
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 sep 2017, 19:14
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door mine » 25 sep 2017, 20:32

Reactie van de installateur:

in plaats van een Goodwe 5000D-NS zullen twee omvormers gebruikt worden

GW3000D-NS (7 panelen oost - 7 panelen West)
GW1500 NS (5 panelen west)

op deze manier zal de max amp niet overschreden worden.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 1698
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door DaRkMaN_FX » 25 sep 2017, 21:10

Nog veel vermogen tov een SMA3.6
Groepsaankoop zitten nu eenmaal limitaties aan.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

japio
Master lid
Berichten: 1694
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door japio » 25 sep 2017, 22:27

mine schreef:
25 sep 2017, 20:32
Reactie van de installateur:

in plaats van een Goodwe 5000D-NS zullen twee omvormers gebruikt worden

GW3000D-NS (7 panelen oost - 7 panelen West)
GW1500 NS (5 panelen west)

op deze manier zal de max amp niet overschreden worden.
Behoorlijk knullig allemaal en ik vraag me af hoeveel ellende deze bedrijven produceren.
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 1698
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door DaRkMaN_FX » 26 sep 2017, 10:03

japio schreef:
25 sep 2017, 22:27
mine schreef:
25 sep 2017, 20:32
Reactie van de installateur:

in plaats van een Goodwe 5000D-NS zullen twee omvormers gebruikt worden

GW3000D-NS (7 panelen oost - 7 panelen West)
GW1500 NS (5 panelen west)

op deze manier zal de max amp niet overschreden worden.
Behoorlijk knullig allemaal en ik vraag me af hoeveel ellende deze bedrijven produceren.
Ze plaatsen gewoon wat nog in hun stock (bulk aankoop) ligt zonder iets anders te bekijken.
Een SMA 3.6 kVa of 4kVa zou hier ideaal gaan. Wel de strings op west parallel leggen (2 x 6)
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
mine
junior lid
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 sep 2017, 19:14
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Vermogen bepalen GoodWe DNS serie omvormer bij Oost-West opstelling

Bericht door mine » 07 okt 2017, 13:14

Bedankt voor deze reacties. Ik merk inderdaad dat het installatievoorstel van andere leveranciers beter aansluit bij wat ik nodig heb. Doordat andere vrij kunnen kiezen in het type paneel en omvormer, komen een aantal leveranciers zowel technisch als prijs/kwaliteit beter voor de dag. De groepsaankoop is zeker geen slecht voorstel, maar voor mijn wensen is ze te weining flexiebel en dus sub-optimaal.