Foutieve telling finder

Hier kan u vragen stellen over merken, specifieke panelen of omvormers. Iedereen is vrij om zijn ervaringen door te geven.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Viv crijns
Berichten: 2
Lid geworden op: 03 mar 2019, 17:20
Installatie Land: België

Foutieve telling finder

Bericht door Viv crijns » 05 mar 2019, 15:03

Mijn finder ( analoog type 7E3684000010 - 3x230/400V ) blijft de laatste maanden s'nachts doortellen,
ongeveer 5kWh. per nacht.
de installatie is van 2011 en de teller op de omvormer en de finder zijn gelijkmatig opgegaan
tot aan 47.000kWh. Vanaf toen is er een verschil gekomen zodanig dat nu al 600kWh meer aangegeven
is op de finder t.o.v. de omvormer.
Ik denk nu dat in de nacht stroomverlies heb via mijn teller van de finder.
Wie weet hier meer over en wat kan ik hieraan doen?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Foutieve telling finder

Bericht door janus » 05 mar 2019, 16:30

Welkom.

Zeer vreemd want als er stroomverlies zou zijn telt de GSC meter achteruit en je schrijft dat hij optelt?
En bij stroomverlies (kortsluiting) zou je diff uitspringen.

Is er misschien iets verandert aan je installatie?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
YveST3
Donateur
Donateur
Berichten: 2629
Lid geworden op: 18 jul 2013, 11:28
Installatie Land: België
Locatie: Machelen
Contacteer:

Re: Foutieve telling finder

Bericht door YveST3 » 05 mar 2019, 21:07

Viv crijns schreef:
05 mar 2019, 15:03
de installatie is van 2011 en de teller op de omvormer en de finder zijn gelijkmatig opgegaan
tot aan 47.000kWh. Vanaf toen is er een verschil gekomen zodanig dat nu al 600kWh meer aangegeven
is op de finder t.o.v. de omvormer.
Zoveel te beter, dan zal je vlugger een GSC krijgen ;-)
Misschien iets mis met de teller van uw omvormer ?
PV1 : 14 X 250 Canadian Solar - 3500 wp - SMA SB 3000 HF - Dak : Zuid 185° - 45°helling - 15/02/2011
PV2 : 8 x NSP300 mono full black ZO 147° + 6 NSP300 mono full black ZW 237° - 4200 wp - Omnik 3K-TL2 - Dak 40° helling - 22/01/2018

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2671
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Foutieve telling finder

Bericht door bruma » 05 mar 2019, 21:08

Een slecht contact tussen een van de draden en een contact van de meter?

Gebruikersavatar
Viv crijns
Berichten: 2
Lid geworden op: 03 mar 2019, 17:20
Installatie Land: België

Re: Foutieve telling finder

Bericht door Viv crijns » 05 mar 2019, 23:53

janus schreef:
05 mar 2019, 16:30
Welkom.

Zeer vreemd want als er stroomverlies zou zijn telt de GSC meter achteruit en je schrijft dat hij optelt?
En bij stroomverlies (kortsluiting) zou je diff uitspringen.

Is er misschien iets verandert aan je installatie?
Neen, er is niets verandert aan mijn installatie
Ik bedoel eigenlijk dat ik denk dat er stroom teruggestoken word op het net van mijn gewone elektriciteits- kast die dan via de finder gaat ( hoe kom ik anders aan 5 kWh per nacht als er geen zon is )

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Foutieve telling finder

Bericht door janus » 06 mar 2019, 11:01

Dat kan bijna niet maar zonder schema's, foto's of een plaats bezoek is het erg moeilijk om te helpen.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
ger_dg
lid
Berichten: 31
Lid geworden op: 26 mei 2013, 11:51
Installatie Land: Maak keuze

Re: Foutieve telling finder

Bericht door ger_dg » 06 mar 2019, 20:57

Best eens kijken op uw teller als er het symbooltje van teruglooprem op staat.
Indien uw meter geen teruglooprem heeft kan het zijn dat uw omvormer in de nacht stroom verbruikt door een defect en deze kWh worden dan opgeteld bij de rest