Bericht door diedhert » 29 jan 2019, 18:33

Beste

Ik heb sinds kort een installatie zonnepanelen met daarop een SMA Tripower.
Ik kan alles online volgen via sunnyportal.com or sunnyplaces.com.

Ik merk dat er soms foutmeldingen verschijnen. Het gebeurt in elk geval niet dagelijks, en het zijn steeds dezelfde gebeurtenissen na elkaar.

Een paar voorbeelden

Info 21-1-2019 06:12:31 STP4.0-3AV-40 997 Webconnect-fout: DNS-aanvraag wordt niet beantwoord proxy.ied.sma.de
Info 21-1-2019 06:12:21 STP4.0-3AV-40 997 Webconnect-fout: DNS-aanvraag wordt niet beantwoord proxy.ied.sma.de
Info 21-1-2019 01:42:16 STP4.0-3AV-40 997 SMACOM A: duplex-modus verandert naar Volledig duplex
Info 21-1-2019 01:42:15 STP4.0-3AV-40 997 SMACOM A: verbindingssnelheid verandert naar 100 Mbit/s
Info 21-1-2019 01:42:15 STP4.0-3AV-40 997 SMACOM A: communicatiestatus verandert naar OK
Info 21-1-2019 01:42:15 STP4.0-3AV-40 997 Herstart diagnosesysteem



Info 23-1-2019 10:35:28 STP4.0-3AV-40 997 SMACOM A: duplex-modus verandert naar Volledig duplex
Info 23-1-2019 10:35:28 STP4.0-3AV-40 997 SMACOM A: verbindingssnelheid verandert naar 100 Mbit/s
Info 23-1-2019 10:35:28 STP4.0-3AV-40 997 SMACOM A: communicatiestatus verandert naar OK
Info 23-1-2019 10:35:26 STP4.0-3AV-40 997 SMACOM A: duplex-modus verandert naar -------
Info 23-1-2019 10:35:26 STP4.0-3AV-40 997 SMACOM A: verbindingssnelheid verandert naar -------
Info 23-1-2019 10:35:26 STP4.0-3AV-40 997 SMACOM A: communicatiestatus verandert naar Geen verbinding
Info 23-1-2019 10:34:56 STP4.0-3AV-40 997 Wachten op DC-startcondities


Of vandaag

Info 28-1-2019 13:21:43 STP4.0-3AV-40 997 Webconnect-fout: DNS-aanvraag wordt niet beantwoord proxy.ied.sma.de
Info 28-1-2019 13:21:24 STP4.0-3AV-40 997 Webconnect-fout: DNS-aanvraag wordt niet beantwoord proxy.ied.sma.de
Info 28-1-2019 02:04:17 STP4.0-3AV-40 997 SMACOM A: duplex-modus verandert naar Volledig duplex
Info 28-1-2019 02:04:17 STP4.0-3AV-40 997 SMACOM A: verbindingssnelheid verandert naar 100 Mbit/s
Info 28-1-2019 02:04:17 STP4.0-3AV-40 997 SMACOM A: communicatiestatus verandert naar OK
Info 28-1-2019 02:04:17 STP4.0-3AV-40 997 Herstart diagnosesysteem



Ik vind weinig informatie over deze fouten. Ik heb de installateur gevraagd of hij daar iets meer over wist en zijn antwoord was negatief. Hij stelde vast dat dit soort fouten ook bij andere installaties voorkwam.

Weet iemand meer wat de oorzaak van deze fouten is, is het een instelling die verkeerd staat. Of is het allemaal perfect normaal en hoef ik me geen zorgen te maken.

Voor de rest lijkt alles prima te werken en mijn productie is per WP gelijkaardig als dat van installaties in mijn buurt.

Mvg
Diederik D'Hert

japio
Master lid
Berichten: 2230
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: foutmeldingen SMA

Bericht door japio » 29 jan 2019, 21:07

Fouten zijn netwerk gerelateerd, eerste vraag aan de installateur; heeft hij geteste of de benodigde poorten ook open staan op de router? 2e wat is de kwaliteit van de internetkabel (fabriekskabel of zelf gefabriekt)
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
diedhert
lid
Berichten: 22
Lid geworden op: 06 aug 2013, 12:52
Installatie Land: Maak keuze

Re: foutmeldingen SMA

Bericht door diedhert » 29 jan 2019, 21:42

Beste Japio

"heeft hij geteste of de benodigde poorten ook open staan op de router"
Ik vraag het na.

"2e wat is de kwaliteit van de internetkabel (fabriekskabel of zelf gefabriekt)"
Gezien het onmogelijk was om een internetkabel binnen te krijgen, werken we met powerlines.

Zoals gezegd... de foutmeldingen zijn er niet dagelijks, maar als ze voorkomen is dat precies vaak rond 02h of 03h.

Vriendelijke groeten
Diederik

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 790
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: foutmeldingen SMA

Bericht door jeroen beeckx » 29 jan 2019, 21:47

je hebt info, warnings en errors bij SMA.

deze zijn allemaal info meldingen, dus puur informatief...

mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

japio
Master lid
Berichten: 2230
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: foutmeldingen SMA

Bericht door japio » 29 jan 2019, 22:12

Powerlines zijn een laatste redmiddel; mooi als het werkt. Mogelijk zit er in de firmware een 24uurs herstart om vastlopen te voorkomen?
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 790
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: foutmeldingen SMA

Bericht door jeroen beeckx » 30 jan 2019, 09:15

mijn antwoord klonk nogal cru wanneer ik het nalees...:-)

Mijn punt is dat er inderdaad zeer veel boodschappen passeren, maar dat er niet per se problemen zijn.
Zeker wat betreft communicatie problemen; enkel uren een verbinding die wegvalt heeft geen invloed op de opbrengst.
Dat punt wou ik gewoon effe maken...

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

Gebruikersavatar
lennie
Master lid
Berichten: 574
Lid geworden op: 26 feb 2014, 13:25
Installatie Land: België
Locatie: Ham

Re: foutmeldingen SMA

Bericht door lennie » 30 jan 2019, 09:28

Ik heb deze fouten ook. Sb4000tl-21 met webconnect module via utp rechtstreeks op de Telenet modem aangesloten.

Ik vermoed dat het iets te maken heeft met de dynamische ip adressen van Telenet die veranderen waardoor de communicatie tijdelijk even mank loopt.
17x ET Solar P660250WW 4250 Wp | SMA SB 4000TL 21 | O: 175° | H: 25°