datum en tijd manueel aanpassen SMA

Hier kan u vragen stellen over merken, specifieke panelen of omvormers. Iedereen is vrij om zijn ervaringen door te geven.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
diedhert
lid
Berichten: 19
Lid geworden op: 06 aug 2013, 12:52
Installatie Land: Maak keuze

datum en tijd manueel aanpassen SMA

Bericht door diedhert » 30 dec 2018, 19:39

Beste

Ik heb net een installatie laten aanleggen ... het heeft lang geduurd, allerhande problemen ... mais bon, eind goed al goed (hoop ik).

Ik werk met 3 fasenstroom (3N400) en heb een SMA Sunny Boy STP 4.0 omvormer (een blauwe, ziet er zo uit https://www.zonnefabriek.nl/onze-produc ... 0/5.0/6.0/).

De omvormer hangt in mijn tuinhuis aangezien er binnenshuis geen plaats was (wonen zeer krap), maar die valt buiten het bereik van mijn draadloos netwerk thuis.

Als ik met mijn GSM naar het tuinhuis ga, kan ik connectie maken met de omvormer. Echter, volgens de omvormer zijn we vandaag 01/01/2008.
Aangezien er geen connectie is met WIFI, veronderstel ik dat de tijdssynchronisatie niet correct verloopt en de tijd nog steeds deze van de fabrieksinstallatie is (de laagst mogelijke). Ik heb al wat online zitten zoeken, maar ik vind niet hoe je de datum manueel kan aanpassen.
Ik heb ook eens (als ik connectie had) zitten zoeken in de instellingen, en daar kan je automatische tijdsinstelling wel uitzetten, maar vind ik nergens een optie om manueel de datum in te stellen.

Kan iemand mij verder helpen ?

Vriendelijke groeten
Diederik D'Hert

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2616
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: datum en tijd manueel aanpassen SMA

Bericht door DaRkMaN_FX » 30 dec 2018, 21:28

Dit kan je doen via de Webgui of met sunny explorer.

Geen optie om met een power inline adapter internet aansluiting te voorzien in je tuinhuis.
Je moet gewoon een stopcontact hebben.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
diedhert
lid
Berichten: 19
Lid geworden op: 06 aug 2013, 12:52
Installatie Land: Maak keuze

Re: datum en tijd manueel aanpassen SMA

Bericht door diedhert » 31 dec 2018, 10:17

Dank. Er komt inderdaad iemand om een powerline aan te brengen. MAar aangezien er driefasenstroom is, lijkt dat nog eens voor problemen te zorgen.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11057
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: datum en tijd manueel aanpassen SMA

Bericht door janus » 31 dec 2018, 10:38

diedhert schreef:
31 dec 2018, 10:17
Dank. Er komt inderdaad iemand om een powerline aan te brengen. MAar aangezien er driefasenstroom is, lijkt dat nog eens voor problemen te zorgen.
Dat valt in de praktijk meestal wel mee.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2616
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: datum en tijd manueel aanpassen SMA

Bericht door DaRkMaN_FX » 02 jan 2019, 09:18

diedhert schreef:
31 dec 2018, 10:17
Dank. Er komt inderdaad iemand om een powerline aan te brengen. MAar aangezien er driefasenstroom is, lijkt dat nog eens voor problemen te zorgen.
De nieuwe powerline adapters van Telenet kunnen perfect overweg met 3-fase net (3-fase 400V+N).
Ik heb zelf ook een powerline op verschillende fases hangen en geen enkel probleem.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
diedhert
lid
Berichten: 19
Lid geworden op: 06 aug 2013, 12:52
Installatie Land: Maak keuze

Re: datum en tijd manueel aanpassen SMA

Bericht door diedhert » 02 jan 2019, 20:58

Dank.

Werkt inmiddels !

Gebruikersavatar
diedhert
lid
Berichten: 19
Lid geworden op: 06 aug 2013, 12:52
Installatie Land: Maak keuze

Re: datum en tijd manueel aanpassen SMA

Bericht door diedhert » 02 jan 2019, 20:59

Het aanpassen van tijd en datum kon trouwens heel eenvoudig door (zelfs met wifi) op de datum en tijd rechtsonder te klikken. Dan gaat een venster open waar datum en tijd ingesteld kon worden (dat had ik gevonden in een handleiding van de 1.0 en 1.5).

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2616
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: datum en tijd manueel aanpassen SMA

Bericht door DaRkMaN_FX » 03 jan 2019, 09:11

diedhert schreef:
02 jan 2019, 20:59
Het aanpassen van tijd en datum kon trouwens heel eenvoudig door (zelfs met wifi) op de datum en tijd rechtsonder te klikken. Dan gaat een venster open waar datum en tijd ingesteld kon worden (dat had ik gevonden in een handleiding van de 1.0 en 1.5).
Het is beter om een NTP (tijdsbron) te gebruiken, dus via Internet die automatisch winter / zomer tijd en logging naar SunnyPortal.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Plaats reactie