DC overspanning op SMA sunny boy 3.0

Bericht door Sunkoen » 25 mei 2018, 20:36

Beste,
Na installatie van 12 sunpower E19 320 FB zonnepanelen met een SMA 3.0 sunny boy omvormer,
kreeg de installateur een foutcode op de SMA omvormer "DC overspanning". Bleek dat alle zonnepanelen serieel op één string waren geïnstalleerd met als gevolg "DC overspanning" (max ingangsspanning voor deze omvormer = 600 V en werkelijk gemeten was 770).
Het voorstel van de installateur is nu om 5 van de zonnepanelen "parallel" te schakelen, zonder extra string te trekken, zodat voltage zakt.
Is dit een correcte oplossing? Of moet er gewoon een extra string worden getrokken van panelen naar omvormer?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11396
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: DC overspanning op SMA sunny boy 3.0

Bericht door janus » 25 mei 2018, 20:46

Wil hij op het dak 5?? panelen parallel zetten :vraag:


Hij moet 5 panelen op de tweede mpp tracker zetten,dat is de juiste methode.
Of indien mogelijk de panelen op het dak 6/6 schakelen.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Sunkoen
Berichten: 2
Lid geworden op: 25 mei 2018, 20:16
Installatie Land: België

Re: DC overspanning op SMA sunny boy 3.0

Bericht door Sunkoen » 25 mei 2018, 20:58

Inderdaad hij wil 5 panelen op het dak in parallel zetten. Weet echter niet wat dat betekent.
(Het zijn 2 rijen van 5 panelen en dan nog eens 2 panelen)
Installateur is niet gewent om SMA te installeren ben ik te weten gekomen. Doet normaal SolarEdge.
Begin toch schrik te krijgen, weet niet of dat "parallel schakelen" wel kan en ok is.