groene energie meter

Bericht door Hilarius » 21 mei 2018, 10:29

Ik heb voor mijn nieuwe driefasige omvormer een nieuwe energiemeter Carlo Gavazzi EM23DINAV23XO1PFB geïnstalleerd.
Deze werd aangesloten op een driefasig net 230V (geen neutrale geleider).
De energiemeter heeft wel spanning, er zijn 2 aanduidingen, van kWh en kW, maar deze zijn niet juist (veel te kleine waarden).
De rode LED pinkt ook niet.
Ik denk dat er iets niet klopt met het tellen van de pulsen.

In de handleiding is hierover niets te vinden, noch om problemen op te lossen.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11079
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: groene energie meter

Bericht door janus » 21 mei 2018, 10:50

Volgens mij is die meter alleen geschikt voor een 400V net, zo lees ik het toch in de handleiding.
AV2:
400V
LL
AC 10(65)A
(direct connection)
V
LN
: 113V to 265V
LN
V
LL
: 196V to 460V
LL
AV9:
400V
LL
AC - 10(65)A
(direct connection)
V
LN
: 184V to 276V
LN
V
LL
: 318V to 480V
LL
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
bartd
lid
Berichten: 95
Lid geworden op: 17 mei 2013, 12:46
Installatie Land: Maak keuze

Re: groene energie meter

Bericht door bartd » 21 mei 2018, 11:37

Het is een AV2 LL: 196 - 460 V
Dus zou volgens mij wel moeten werken: 220v is toch meer dan 196.
Is de meter niet gewoon verkeerd aangesloten ? In en uit omdraaien.

U spreekt ook over een 3-fasige omvormer voor een 3x220 net ? Welk merk is dit dan ? Een Solaredge ?

Gebruikersavatar
Hilarius
junior lid
Berichten: 6
Lid geworden op: 21 mei 2018, 10:02
Installatie Land: België
Locatie: Beernem

Re: groene energie meter

Bericht door Hilarius » 21 mei 2018, 12:03

Het is inderdaad een Solaredge omvormer, een SE8k, speciaal voor België (speciaal SN seriennummer), te gebruiken voor een 3 fasig net 230V, enkel een zekering om te wisselen, om van standaard WYE- of steraansluiting (3-lijnen/N/PE) over te gaan naar delta- of driehoekaansluiting zonder nulgeleider.
Hierdoor voor prosumententarief dan maar 4,6 kW, en 200% overgedimensioneerd...begrepen?

DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1375
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: groene energie meter

Bericht door DaanW » 21 mei 2018, 12:07

https://gigatek.be/assets/shared/filest ... ef609c.pdf
Kijk op figuur 2 pag 7 De input van de omvormer moet volgens mij aangesloten worden op contacten 1, 4 en 7 Contacten 3, 6 en 9 gaan naar het net.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
Hilarius
junior lid
Berichten: 6
Lid geworden op: 21 mei 2018, 10:02
Installatie Land: België
Locatie: Beernem

Re: groene energie meter

Bericht door Hilarius » 21 mei 2018, 12:59

bijkomende informatie:

Volgens de handleiding was het niet duidelijk, waar de 3 fasen aangesloten worden van het net en van de omvormer.

Op de meter zelf, stond een beter label,
L1 aan klem 1, L2 aan klem 4, L3 aan klem 7, bovenaan der teller;
load aan klemmen 3, 6 en 9, onderaan de teller,
de ligging van de klemmen vind ik wel eigenaardig (wat is net en wat is load).

De standaardaard aanduidingen die verschijnen zijn,
bovenaan slechts 0,39 kWh energie geleverd door de omvormer, volgens Solaredge monitoring al meer dan 80 kWh,
onderaan variabel vermogen van de omvormer bvb -5,0 (met min-teken?), gelijk aan de waarde op het display van de omvormer.
Met joystick ziet men bijna 3 gelijke stroomwaarden.

De fasenvolgorde is van belang, de driehoek voor aanduiding foute fasenvolgorde is niet aanwezig op het display van de meter.

Gebruikersavatar
Hilarius
junior lid
Berichten: 6
Lid geworden op: 21 mei 2018, 10:02
Installatie Land: België
Locatie: Beernem

Re: groene energie meter

Bericht door Hilarius » 21 mei 2018, 13:04

Ik had de mail van Daan nog niet gezien, bij het schrijven van mijn laatste mail.

Wat ik eigenaardig vond, zou inderdaad het omgekeerde van de aansluitingen kunnen zijn, vandaar misschien ook het min-teken.

DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1375
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: groene energie meter

Bericht door DaanW » 21 mei 2018, 13:55

Normaal is het een verbruiksmeter waarbij de stroom van het net (L1,L2,L3) komt en de verbruikers aan de Load zijde komen.
Maar in jou geval is de omvormer de stroombron en moet je de output van de omvormer op de L1, L2 en L3 aansluiten en komt het net als "verbruiker" op de load zijde klemmen 3, 6 en 9