SMA4000TL20

Hier kan u vragen stellen over merken, specifieke panelen of omvormers. Iedereen is vrij om zijn ervaringen door te geven.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
ZonC5froeme-456
junior lid
Berichten: 12
Lid geworden op: 20 mar 2015, 14:52
Installatie Land: België

SMA4000TL20

Bericht door ZonC5froeme-456 » 30 nov 2017, 17:12

Beste
Sinds enkele dagen staart mijn SMA4000TL20 niet op .Op het scherm komt staan: aarding controleren. Na 650 sec probeert de omvormer opnieuw te starten. tevergeefs. Mijn installatie bestaat uit 3 kringen. als ik 1 kring loskoppel dat zal de omvormer na de restart tijd wel op springen en kan ik de losgekoppelde lus terg aansluiten. Volgens een elektrieker heb ik geen aardlek.
Wie erkent dit probleem en wie kan me inlichtingen geven omtrent dit euvel?
Al vaste bedankt
Laat de zon voor ons allemaal schijnen

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 695
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: SMA4000TL20

Bericht door jeroen beeckx » 30 nov 2017, 17:19

misschien even vermelden van welke regio je bent of dorp/stad...

ik ken deze melding niet in het nederlands, maar duid mogelijk op "isolation resistance", wat duid op verlies aan paneel zijde.

meestal liggen de fiches op het dak los op het dak én geven na enkele jaren verlies.
Panelen met de aansluitdoos naar onder leggen, kan ook gelijkaardige problemen geven.

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

Gebruikersavatar
ZonC5froeme-456
junior lid
Berichten: 12
Lid geworden op: 20 mar 2015, 14:52
Installatie Land: België

Re: SMA4000TL20

Bericht door ZonC5froeme-456 » 30 nov 2017, 20:37

Beste,
Ik ben uit de omgeving Hechtel maar het gaat over de SMA4000TL20.
Op het forum is dezelfde vraag gesteld door een zekere Hilde. De uitleg die hier bijstaat heb ik ook al gevonden op de site van SMA.
Kan iemand mij vertellen hoe ik hieraan kan beginnen.
Mijn installatie bestaat uit 3 lussen.

Hoe kan ik weten op welke lus de aardlek is gezien alle panelen aan elkaar hangen via de aardleiding.
Moet ik ieder paneel afzonderlijk testen of afnemen en controleren?
De spanning tussen de+ en de -kabel van iedere lus tov de aarding meet overal meer dan 1V wat volgens de beschrijving van SMA duid op aardlek.
Hoe begin ik hieraan?
alle inlichtingen zijn welkom
Met vriendelijke groeten
Laat de zon voor iedereen schijnen.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10718
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: SMA4000TL20

Bericht door janus » 30 nov 2017, 21:10

Volgens een elektrieker heb ik geen aardlek.
Waar en hoe heeft hij dat gemeten?
als ik 1 kring loskoppel dat zal de omvormer na de restart tijd wel op springe
Maakt het niet uit welke kring?
Anders weet je direct welke kring het is.
Indien het niet uitmaakt dan heb je een groter probleem, dan zorgen vele kleine verliezen voor 1 groot verlies
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
ZonC5froeme-456
junior lid
Berichten: 12
Lid geworden op: 20 mar 2015, 14:52
Installatie Land: België

Re: SMA4000TL20

Bericht door ZonC5froeme-456 » 30 nov 2017, 21:57

de elektrieker heeft met een megger de aardlek gecontroleerd en volgens zijn meting is de aardlek zeer weinig. indien de aardlek te groot zou zijn dan zou de aardlekbeveiliging moeten uitspringen en dit gebeurd niet.0.03ma

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 695
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: SMA4000TL20

Bericht door jeroen beeckx » 30 nov 2017, 22:18

de SMA mag niet achter een 30mA hangen.

Kan je installateur het probleem niet oplossen?

Met een megger kan je tussen de + en aarding van de panelen meten, eigenlijk moet je + en - kortsluiten en dan op de middenaftakking meggeren.
Als je dit 3 maal doet, per string dus, weet je snel de oorzaak.

Zoals ik al zei is een snelle kijk onder de panelen al veel zeggend...

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10718
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: SMA4000TL20

Bericht door janus » 30 nov 2017, 22:23

ZonC5froeme-456 schreef:
30 nov 2017, 21:57
de elektrieker heeft met een megger de aardlek gecontroleerd en volgens zijn meting is de aardlek zeer weinig. indien de aardlek te groot zou zijn dan zou de aardlekbeveiliging moeten uitspringen en dit gebeurd niet.0.03ma

Dat heeft geen nut als de fout in de kringen van de panelen zit.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
ZonC5froeme-456
junior lid
Berichten: 12
Lid geworden op: 20 mar 2015, 14:52
Installatie Land: België

Re: SMA4000TL20

Bericht door ZonC5froeme-456 » 01 dec 2017, 09:11

Als ik het goed begrijp is er niet veel keuze.
De panelen van het dak halen en 1 voor 1 controleren.
Als dit voortvloeit uit een slechte plaatsing van de panelen denk ik dat er instalateurs zijn die denken dat ze zo aan het werk te blijven. Ze liggen nu 6 jaar op mijn dak. Waar kun je vandaag nog terecht voor eerlijke instalateurs en die alles afwerken zoals het zou moeten. Die van mij is ondertussen al opgedoekt wetende dat deze firma hier in de streek vele zonnenpanelen heeft gelegd. Ik hou mijn hart vast.
Het probleem is echter nu, als er indringing is van vocht en ik neem de panelen van het dak dan zal ik waarschijnlijk niets kunnen vinden tenzij er ergens water zou uitlopen. Alles moet dus op het zicht gecontroleerd worden. Mooie bezigheid, 24 panelen,
Al vaste bedankt voor de reacties.
Laat de zon voor iedereen schijnen.

Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 197
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: SMA4000TL20

Bericht door Luc6580 » 01 dec 2017, 10:52

Waarschijnlijk zal de fout zich in 1 van de 3 strings bevinden.
Begin met de 3 strings uit te meggeren (of met een gevoelige ohm meter).
Dan hoef je hoogstens 8 panelen (verbindingen ) te controleren.
Je kan elk paneel afzonderlijk uitmeggeren na loskoppelen van elkaar.

Plaats reactie