51 hz om zonnepanelen uit te schakelen

Hier kan u vragen stellen over merken, specifieke panelen of omvormers. Iedereen is vrij om zijn ervaringen door te geven.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
caravia_asterix
lid
Berichten: 50
Lid geworden op: 25 aug 2017, 19:36
Installatie Land: België

51 hz om zonnepanelen uit te schakelen

Bericht door caravia_asterix » 18 okt 2017, 08:06

Vanmorgen hoorde ik op de radio dat ze in een gemeente doelbewust zonnepanelen uitschakelen door tijdelijk het stroomnet op 51 hz ipv 50 hz de doen werken. (Met neveneffect dat de klokken sneller lopen).
Dit ingevolge werken op het net.
Wat is het nut hiervan. Als er toch spanning op het net blijft.
Dit duurt blijkbaar meerdere dagen, dus geen productie, maar wel procumententaks betalen.
En zijn de zp eigenaars vooraf Ingelicht want zou denken dat mijn installatie stuk is.
Laatst gewijzigd door caravia_asterix op 18 okt 2017, 08:13, 1 keer totaal gewijzigd.
28 BenQ Sunforte 335 Wp, 9,38 kWp, 2 omvormers Goodwe GW3000D-NS + 1 GW1000-NS. Helling 40°, azimuth 65° . regio Grimbergen

Gebruikersavatar
caravia_asterix
lid
Berichten: 50
Lid geworden op: 25 aug 2017, 19:36
Installatie Land: België

Re: 51 hz om zonnepanelen uit te schakelen

Bericht door caravia_asterix » 18 okt 2017, 08:12

En daarop aansluitend, in de USA is er op vele plaatsen geen stroom meer door het uitvallen van het netwerk (stormen).
Ook daar (in sommige staten toch waar het wettelijk verplicht is dat ZP enkel werken als er netspanning is (zoals in België) werken de ZP dus niet.
Zou men met een stroomgenerator dan toch zijn ZP aan de praat krijgen (hoofdschakelaar afschakelen en geen spanning op het eandisnetwerk sturen, maar enkel off grid werken) of werkt z'n toestel niet nauwkeurig genoeg om 50 hz 230 V te leveren?
28 BenQ Sunforte 335 Wp, 9,38 kWp, 2 omvormers Goodwe GW3000D-NS + 1 GW1000-NS. Helling 40°, azimuth 65° . regio Grimbergen

Gebruikersavatar
Roeboe
Senior lid
Berichten: 139
Lid geworden op: 28 feb 2017, 22:21
Installatie Land: België

Re: 51 hz om zonnepanelen uit te schakelen

Bericht door Roeboe » 18 okt 2017, 08:39

caravia_asterix schreef:
18 okt 2017, 08:12
Zou men met een stroomgenerator dan toch zijn ZP aan de praat krijgen (hoofdschakelaar afschakelen en geen spanning op het eandisnetwerk sturen, maar enkel off grid werken) of werkt z'n toestel niet nauwkeurig genoeg om 50 hz 230 V te leveren?
Interessante vraag!
20x phonosolar 270wp
Solaredge se4k
Lummen, 147° ZO, plat dak 14°.

Gebruikersavatar
caravia_asterix
lid
Berichten: 50
Lid geworden op: 25 aug 2017, 19:36
Installatie Land: België

Re: 51 hz om zonnepanelen uit te schakelen

Bericht door caravia_asterix » 18 okt 2017, 08:47

Roeboe schreef:
18 okt 2017, 08:39
caravia_asterix schreef:
18 okt 2017, 08:12
Zou men met een stroomgenerator dan toch zijn ZP aan de praat krijgen (hoofdschakelaar afschakelen en geen spanning op het eandisnetwerk sturen, maar enkel off grid werken) of werkt z'n toestel niet nauwkeurig genoeg om 50 hz 230 V te leveren?
Interessante vraag!
Ik heb altijd gedacht dat dat zou moeten werken, tot ik vanmorgen dat verhaal hoorde dat 1 hz verschil al genoeg is om onze zp plat te leggen.
28 BenQ Sunforte 335 Wp, 9,38 kWp, 2 omvormers Goodwe GW3000D-NS + 1 GW1000-NS. Helling 40°, azimuth 65° . regio Grimbergen

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10740
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: 51 hz om zonnepanelen uit te schakelen

Bericht door janus » 18 okt 2017, 08:51

Het antwoord is simpel.

Een generator is niet veel meer dan een elektromotor.

Als de pv installaties in dienst blijven zou het mogelijk kunnen zijn dat bij onvoldoende afname in de wijk ze de generator gaan aandrijven en deze over de kop jagen.
Vandaar dat bij gebruik van een generator de pv installaties worden uitgezet.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
caravia_asterix
lid
Berichten: 50
Lid geworden op: 25 aug 2017, 19:36
Installatie Land: België

Re: 51 hz om zonnepanelen uit te schakelen

Bericht door caravia_asterix » 18 okt 2017, 09:18

janus schreef:
18 okt 2017, 08:51
Het antwoord is simpel.

Een generator is niet veel meer dan een elektromotor.

Als de pv installaties in dienst blijven zou het mogelijk kunnen zijn dat bij onvoldoende afname in de wijk ze de generator gaan aandrijven en deze over de kop jagen.
Vandaar dat bij gebruik van een generator de pv installaties worden uitgezet.
En met huisgenerator
https://nl.aldi.be/aldi_stroomgenerator ... 29576.html
28 BenQ Sunforte 335 Wp, 9,38 kWp, 2 omvormers Goodwe GW3000D-NS + 1 GW1000-NS. Helling 40°, azimuth 65° . regio Grimbergen

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10740
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: 51 hz om zonnepanelen uit te schakelen

Bericht door janus » 18 okt 2017, 09:23

Precies hetzelfde, op het moment dat je niets meer verbruikt kan de generator op hol slaan.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Mercier
lid
Berichten: 69
Lid geworden op: 30 okt 2013, 15:39
Installatie Land: Maak keuze

Re: 51 hz om zonnepanelen uit te schakelen

Bericht door Mercier » 18 okt 2017, 16:48

Als je een eigen opslag systeem hebt, kan je de geproduceerde stroom van je PV installatie gebruiken tijdens een stroomuitval. Als er niet voldoende stroom van de zon is, wordt het verschil bijgepast uit de batterijbank. Dat is het voordeel van een DC/DC installatie.
Je zit dus niet zo snel zonder stroom en gaat je geproduceerde stroom ook niet verloren.

Gebruikersavatar
ivanacke
Master lid
Berichten: 1730
Lid geworden op: 10 dec 2015, 12:34
Installatie Land: België
Locatie: Assenede

Re: 51 hz om zonnepanelen uit te schakelen

Bericht door ivanacke » 18 okt 2017, 17:00

janus schreef:
18 okt 2017, 09:23
Precies hetzelfde, op het moment dat je niets meer verbruikt kan de generator op hol slaan.
een generator heeft er geen probleem mee om onbelast te draaien
34 Sunpower panelen monokristallijn SPR-E20-327 WHT-327 Wp (11.118 Wp)
Richting is ZWW 40'
Dakhelling 42 *
Omvormer : Delta energy RPI M 10A
installatie sinds 08-02-2016
Assenede Oost-Vlaanderen regio Gent

Gebruikersavatar
caravia_asterix
lid
Berichten: 50
Lid geworden op: 25 aug 2017, 19:36
Installatie Land: België

Re: 51 hz om zonnepanelen uit te schakelen

Bericht door caravia_asterix » 18 okt 2017, 17:24

ivanacke schreef:
18 okt 2017, 17:00
janus schreef:
18 okt 2017, 09:23
Precies hetzelfde, op het moment dat je niets meer verbruikt kan de generator op hol slaan.
een generator heeft er geen probleem mee om onbelast te draaien
Onbelast is volgens mij het probleem niet. De aanvoer van extra vermogen is dat vermoedelijk wel als ik het goed begrepen heb.
28 BenQ Sunforte 335 Wp, 9,38 kWp, 2 omvormers Goodwe GW3000D-NS + 1 GW1000-NS. Helling 40°, azimuth 65° . regio Grimbergen

Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 3401
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: België
Locatie: Tussen Mechelen en Montpellier.

Re: 51 hz om zonnepanelen uit te schakelen

Bericht door ivob » 18 okt 2017, 17:25

Er mag geen teruglevering naar een generator zijn. Daarom wordt de frequentie bij een generator opgedreven zodat de PV installaties zichzelf uitschakelen en
niet meer kunnen terugleveren via de generator zolang deze in bedrijf is.
Als er werken zijn aan het net of er is een storing plaatst men een grote wijkgenerator zodat men toch nog stroom kan afnemen.
Het is dus een dienstverlening om stroom aan de wijk te blijven leveren terwijl het net zelf niet kan leveren.
Komt het net terug on grid daalt de frequentie terug naar de normale waarde zodat de panelen zich automatisch terug in bedrijf schakelen.
Hier is vorige zomer een wijkcabine uitgebrand waardoor deze vernieuwd moest worden. Dat heeft een week geduurd. Tijdens die week (uiteraard met zonnig weer) draaide er een dieselgenerator in de wijk. Uiteraard GSC verlies maar nog altijd beter dan een week zonder stroom