Aftopping omvormer?

Hier kan u vragen stellen over merken, specifieke panelen of omvormers. Iedereen is vrij om zijn ervaringen door te geven.
Gebruikersavatar
daddy_cool84
lid
Berichten: 49
Lid geworden op: 20 jun 2017, 09:17
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door daddy_cool84 » 04 okt 2017, 19:35

ErikDD schreef:Ik heb me wel vergist: in Duitsland is de limiet 4600 W en niet 3600 W
Op de datasheet van de omvormer staat er voor duitsland een beperking tot 4000 W, maar dat zal specifiek voor deze omvormer zijn

Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk


Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 3925
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door ErikDD » 04 okt 2017, 22:24

Ik heb de datasheet eens bekeken :
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q= ... xcXt0AM_9B

Het max vermogen is 17.2A x 230V = 3956 W
Er staat wel een nota bij :
For G83/2 setting, maximum output current limited to 16 A up to a maximum output power of 3.68 kW

Mogelijk is deze setting actief. Voor Belgie is de norm C10/C11.
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
daddy_cool84
lid
Berichten: 49
Lid geworden op: 20 jun 2017, 09:17
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door daddy_cool84 » 05 okt 2017, 07:53

ErikDD schreef:Ik heb de datasheet eens bekeken :
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q= ... xcXt0AM_9B

Het max vermogen is 17.2A x 230V = 3956 W
Er staat wel een nota bij :
For G83/2 setting, maximum output current limited to 16 A up to a maximum output power of 3.68 kW

Mogelijk is deze setting actief. Voor Belgie is de norm C10/C11.
Die C10/11 setting staat nu ingesteld dacht ik, maw ik ben gejost? En toch zou de installateur nog opnieuw langskomen om de settings aan te passen

Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk


Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2678
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door DaRkMaN_FX » 05 okt 2017, 09:04

Wat ErikDD bedoeld is dat de settings mogelijks nu op UKG83 staan, dus UK GRID en niet BE GRID = C10/11

Ik zie in de manual wel 2 x C10-11 staan, zie pagina 65
https://library.e.abb.com/public/e57212 ... 016BG).pdf

The “Nation” value (grid standard) that can be selected are listed in the
following table:
Displayed name / Display language
C10-11 100% / French
C10-11 110% / French
After the grid standard was set you have 24 hours to make any changes to the grid standard
value; 24 hours later the “Nation Select.” functionality will be blocked, and any subsequent
changes can only be made using a password provided on request by ABB.
Mogelijks konden de installateurs geen Frans en durven ze dit niet aanpassen, omdat uw display alles in frans gaat laten zien :mrgreen:
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
daddy_cool84
lid
Berichten: 49
Lid geworden op: 20 jun 2017, 09:17
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door daddy_cool84 » 13 okt 2017, 20:05

The saga continues. Net onderstaand antwoord gekregen van de leverancier, die deze uitleg op zijn beurt van ABB gekregen heeft:

"100% of 110%.

Dit werkt alleen bij een PVI-10.0 niet bij andere PVI’s. Je moet bij de kleinere PVI’s niet aan de instellingen zitten, de tabel is universeel, dus daarom staat die 100%/110% daar ook in, een slordig foutje van de software boys. Als je niets aan deze kleinere omvormers doet en gewoon de 100% instelling kiest bij de landenkeuze dan leveren ze al 10% meer, dus een 3.3 levert 3.6 een 4.0 levert 4.2 en een 4.2 levert 4.6 kW.

Bij de PVI-10.0 is dit anders, daar er een grens is van 10kW kan je deze daar voor gebruiken, mocht je de PVI-10.0 gebruiken in een grotere installatie dan kan je deze instellen op 110% en levert 11kW."

Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk


Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 3925
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door ErikDD » 13 okt 2017, 23:25

Wat niet uitsluit dat de landenkeuze verkeerd kan ingesteld staan ...
Kan je dat op een of andere manier controleren ?
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
daddy_cool84
lid
Berichten: 49
Lid geworden op: 20 jun 2017, 09:17
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door daddy_cool84 » 14 okt 2017, 12:16

Hij staat op C10/C11 wat normaal correct is vr België. Alleen blijft er dan gezever over die al dan niet 110%

Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk


Gebruikersavatar
daddy_cool84
lid
Berichten: 49
Lid geworden op: 20 jun 2017, 09:17
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door daddy_cool84 » 27 feb 2018, 11:46

Ik heb nu al een tijdje een datalogger lopen en nu het goed zonnepanelen weer is merk ik toch dat er effectief aftopping lijkt op te treden. Mijn output blijft beperkt tot 3640 W.

Mijn logger is publiek beschikbaar: zie http://www.solarmanpv.com/portal/Termin ... &pid=55747

Ik heb de leverancier alvast opnieuw gecontacteerd

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2678
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door DaRkMaN_FX » 27 feb 2018, 12:30

Bon chance!
Mijn omvormer toppen nu ook af :D
Maar dat is effectief op hun max kVa vermogen :mrgreen:

Deze sheet spreek van max vermogen : 3600W Rated AC power & 4000W Maximum AC output power
http://search-ext.abb.com/library/Downl ... ion=Launch
En in uw graphs zie ik 3653W
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 867
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door waldonk » 27 feb 2018, 14:34

Ik heb nu ook aftopping. Vandaag begonnen om 11u45 tot 14u. Er ligt 2160Wp en de omvormer is er één van max 1,5kW en inderdaad op 1500W gaat de curve niet meer hoger.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
intotechnics
junior lid
Berichten: 6
Lid geworden op: 16 nov 2015, 13:49
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door intotechnics » 16 mar 2018, 19:59

en met een cos phi van 0.9 levert die 3600w max

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 867
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door waldonk » 23 mar 2018, 15:20

Ik heb stilaan het vermoeden dat mijn omvormer van 1,5kW te klein genomen is voor mijn 2160Wp aan panelen. Elke dag met zon tussen 11u en 14u heb ik volledige aftopping. Ik zie het stilaan vroeger en later aftoppen omdat de dagen langer worden. Als ik op pvcalc kijk zie ik verlies van een flink stuk opbrengst door aftopping. Kan iemand mij zeggen hoeveel % dat is.
Ik weet uit ondervinding van installatie 1 en 2 dat warme panelen minder rendement geven maar weet nu nog niet voor installatie 3 wat het gaat worden.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
spicyalan
lid
Berichten: 34
Lid geworden op: 02 mar 2018, 09:56
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door spicyalan » 23 mar 2018, 15:34

waldonk schreef:
23 mar 2018, 15:20
Ik heb stilaan het vermoeden dat mijn omvormer van 1,5kW te klein genomen is voor mijn 2160Wp aan panelen. Elke dag met zon tussen 11u en 14u heb ik volledige aftopping. Ik zie het stilaan vroeger en later aftoppen omdat de dagen langer worden. Als ik op pvcalc kijk zie ik verlies van een flink stuk opbrengst door aftopping. Kan iemand mij zeggen hoeveel % dat is.
Ik weet uit ondervinding van installatie 1 en 2 dat warme panelen minder rendement geven maar weet nu nog niet voor installatie 3 wat het gaat worden.
Eentje uit de oude doos (van het tweakers forum):

Afbeelding

Op de X as de dimensionering van de omvormer t.o.v. de panelen, op de Y-as de opbrengst in percenten t.o.v. zonder aftopping.

De piek zien afvlakken is misschien frustrerend, maar de totale oppervlakte van die piek is niet altijd zo groot als het lijkt. Ook is het niet alle dagen volle zonneschijn. De onderzoeker die de grafiek heeft gemaakt vermeldt ook dat 90% van de bruikbare tijd een zonnepaneel op minder dan 70% van de STC capaciteit draait.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2678
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door DaRkMaN_FX » 23 mar 2018, 17:20

Wat tweakers.net zegt klopt ook wel.
SMA staaft die ook dat je uw omvormer tot 200% mag overdimensioneren en dat dit geen nadeel heeft op de levensduur van de omvormer.
Het haalt je rendement omhoog en de kosten van de omvormer blijven beperkt.

Je haalt alleen top rendementen bij volle zon & koud weer / genoeg afkoeling. Hoeveel keer valt dit voor op jaarbasis?
Laat de zon zijn werk maar doen $*
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11428
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door janus » 23 mar 2018, 18:11

waldonk schreef:
23 mar 2018, 15:20
Ik heb stilaan het vermoeden dat mijn omvormer van 1,5kW te klein genomen is voor mijn 2160Wp aan panelen. Elke dag met zon tussen 11u en 14u heb ik volledige aftopping. Ik zie het stilaan vroeger en later aftoppen omdat de dagen langer worden. Als ik op pvcalc kijk zie ik verlies van een flink stuk opbrengst door aftopping. Kan iemand mij zeggen hoeveel % dat is.
Ik weet uit ondervinding van installatie 1 en 2 dat warme panelen minder rendement geven maar weet nu nog niet voor installatie 3 wat het gaat worden.
Heb je geen plaatje van de aftopping?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Plaats reactie