Aftopping omvormer?

Hier kan u vragen stellen over merken, specifieke panelen of omvormers. Iedereen is vrij om zijn ervaringen door te geven.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
daddy_cool84
lid
Berichten: 49
Lid geworden op: 20 jun 2017, 09:17
Installatie Land: België

Aftopping omvormer?

Bericht door daddy_cool84 » 12 sep 2017, 08:31

Mijn installatie is sinds vorige week in dienst met volgende configuratie:

4905 Wp met 15x E20 Sunpower panelen van 327Wp
Oriëntatie: zuid-oost
Dakhelling: 35°
Omvormer: ABB PVI-3.6-TL-OUTD

Ik heb (nog) geen logger op mijn omvormer dus ik ben beperkt tot de info op de display.

Het piekvermogen van de omvormer wordt per dag geregistreerd en is nog niet boven 3640 W geëindigd. Volgens de datasheet is het max vermogen 4000 W, maar in een voetnoot staat dat het vermogen in Duitsland beperkt wordt tot 3600 W.

Heb ik al te maken met aftopping door mijn omvormer (door eventuele foutieve instelling?), of ligt het opgewekte vermogen van mijn panelen in de afgelopen week gewoon niet hoger?

Alle tips zijn welkom


japio
Master lid
Berichten: 2134
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door japio » 12 sep 2017, 08:38

Je moet de instellingen aanpassen, laat de installateur dit beter opknappen.
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
daddy_cool84
lid
Berichten: 49
Lid geworden op: 20 jun 2017, 09:17
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door daddy_cool84 » 12 sep 2017, 08:40

Ok. Laat ik dit best nog doen voor de keuring? Die gebeurt pas volgende week vrijdag?

Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk


japio
Master lid
Berichten: 2134
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door japio » 12 sep 2017, 09:14

Het verlies is een paar cent per week dus maak je afweging zou ik zeggen ;-)
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2678
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door DaRkMaN_FX » 12 sep 2017, 10:21

Laten aanpassen ASAP door uw installateur, uw proconsumententarief zal echter de volle 4,0 kVa zijn.
Vermoedelijk is hij gewoon de landinstellingen vergeten aan te passen.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
bartgo
Master lid
Berichten: 501
Lid geworden op: 28 dec 2013, 12:00
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door bartgo » 15 sep 2017, 13:28

Zou dat ook bij 10000-21 omvormers zijn?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11423
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door janus » 15 sep 2017, 14:29

bartgo schreef:
15 sep 2017, 13:28
Zou dat ook bij 10000-21 omvormers zijn?
Bij elke omvormer dienen de juiste landinstellingen ingesteld te worden
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
daddy_cool84
lid
Berichten: 49
Lid geworden op: 20 jun 2017, 09:17
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door daddy_cool84 » 23 sep 2017, 13:29

Ik heb al telefonisch en via email contact gehad met de installateur, mr ik sta nog altijd geen stap verder!

Mijn efficiente Sunpower panelen van 327 Wp zitten nu afgetopt op 245-250 Wp, dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Ik bedenk me ook dat zelfs indien de omvormer 4 kW output geeft dit nog steeds tot redelijk wat aftopping zal leiden gezien mijn 4900 Wp zonnepaneel vermogen. Ik ging ervan uit dat ze een 4 kW omvormer gingen installeren die dan tot 4.4-4.5 kW zou kunnen presteren.

So what to do?

Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk


Gebruikersavatar
Roeboe
Senior lid
Berichten: 155
Lid geworden op: 28 feb 2017, 22:21
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door Roeboe » 23 sep 2017, 14:24

Uw panelen halen maximaal 4203w met de orientatie en helling die jij opgeeft. (pvcalc)

Dus indien je omvormer 4kw levert dan heb je geen verlies. (aangezien omstandigheden zelden perfect zijn op de momenten dat het kan om het maximale eruit te halen.
20x phonosolar 270wp
Solaredge se4k
Lummen, 147° ZO, plat dak 14°.

Gebruikersavatar
daddy_cool84
lid
Berichten: 49
Lid geworden op: 20 jun 2017, 09:17
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door daddy_cool84 » 23 sep 2017, 14:29

Mijn buurman haalt met 1 paneel meer, dus 16 in totaal, wel tot 5 kW. Hij heeft wel 335 Wp panelen van Sunpower en een SMA omvormer

Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk


Gebruikersavatar
Roeboe
Senior lid
Berichten: 155
Lid geworden op: 28 feb 2017, 22:21
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door Roeboe » 23 sep 2017, 14:31

Dat is 455w meer, dezelfde orientatie en helling?
20x phonosolar 270wp
Solaredge se4k
Lummen, 147° ZO, plat dak 14°.

Gebruikersavatar
daddy_cool84
lid
Berichten: 49
Lid geworden op: 20 jun 2017, 09:17
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door daddy_cool84 » 23 sep 2017, 14:33

Roeboe schreef:Dat is 455w meer, dezelfde orientatie en helling?
Ja, zelfde dak van 2 aanpalende halfopen bebouwingen

Gebruikersavatar
Roeboe
Senior lid
Berichten: 155
Lid geworden op: 28 feb 2017, 22:21
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door Roeboe » 23 sep 2017, 14:38

pvcalc zegt ongeveer 4600w, maar is de orientatie 135°? is de helling echt 35°?

waarschijnlijk gaat het om een kleine piek maar die 5kw zal hij niet vaak halen. Ikzelf zie ook vaak op mijn omvormer 4kw staan, maar als ik dat dan uitlees dan is dat 3,8, 3,96,... (en vaak zijn dat hele korte piekjes)
20x phonosolar 270wp
Solaredge se4k
Lummen, 147° ZO, plat dak 14°.

Gebruikersavatar
daddy_cool84
lid
Berichten: 49
Lid geworden op: 20 jun 2017, 09:17
Installatie Land: België

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door daddy_cool84 » 23 sep 2017, 15:07

Allesbehalve korte piekjes, maar relatief constant.

Dakhelling 35° volgens het bouwplan.Oriëntatie is inschatting obv google maps maar zal max 5° schelen denk ik

Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk


Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11423
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Aftopping omvormer?

Bericht door janus » 23 sep 2017, 15:38

Kun je de DC stroom en spanning eens aflezen op verschillende momenten over de dag verspreid?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."