SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door DarthKeizer »

Hallo Allen,

Ik heb een video gemaakt van de LED scherm en de helft van mijn zonnepanelen doen niets.
Heb er in totaal 23, welke met 12 en 11 op 2 strings.

Geen idee hoe ik dit moet repareren, ik denk dat ik iemand moet laten komen hiervoor?

zie video: Video van de LED scherm
Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2953
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door bruma »

Zo te zien is de kring onderbroken
Een connectie die los is in je kring achter de panelen
Of de aansluiting aan je omvormer waar een draad is los gekomen?
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door DarthKeizer »

Geen idee, heb alles bekeken op mijn dak, maar er ziet niets los uit?
Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2953
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door bruma »

Alternatieve testmethode
Wissel ingang A met ingang B op je omvormer
Indien de oorzaak bij de string ligt dan zou je de 0V op de andere ingang meten
Indien op dezelfde ingang dan is je ingang van je omvormer stuk
Oppassen hoge DC spanning!
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door DarthKeizer »

Geen idee hoe dat moet, zal ik een video maken van mij omvormer ?
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door DarthKeizer »

bruma schreef: 09 feb 2020, 10:57 Alternatieve testmethode
Wissel ingang A met ingang B op je omvormer
Indien de oorzaak bij de string ligt dan zou je de 0V op de andere ingang meten
Indien op dezelfde ingang dan is je ingang van je omvormer stuk
Oppassen hoge DC spanning!
Ik heb dit ook als foutmelding regelmatig: Afbeelding
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 14861
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door janus »

De foutmeldingen betreffen de communicatie van de omvormer met je wifi, dat heeft niets met de panelen te maken.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door DarthKeizer »

Ik woon in Enschede, kent iemand een goede zonnepanelen monteur die ik kan bellen hiervoor?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 14861
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door janus »

Wie heeft ze bij je geplaatst?

Anders een verdeler bellen of die iemand uit jouw buurt kennen
https://www.sma-benelux.com/zoek-je-een ... elers.html
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 09 feb 2020, 15:08 Wie heeft ze bij je geplaatst?

Anders een verdeler bellen of die iemand uit jouw buurt kennen
https://www.sma-benelux.com/zoek-je-een ... elers.html
Geen idee, heb de woning overgekocht. Ik heb al met hun contact opgenomen, ik denk dat ik ze maandag ga bellen :)!
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door DarthKeizer »

Monteur kwam langs en ja hoor, 1 connecter was kapot.

Waarschijnlijk omdat ik een platdak heb en de kabels gewoon ook op de dak zitten en nat worden en blijven.
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3733
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door DaRkMaN_FX »

DarthKeizer schreef: 24 feb 2020, 15:39 Monteur kwam langs en ja hoor, 1 connecter was kapot.

Waarschijnlijk omdat ik een platdak heb en de kabels gewoon ook op de dak zitten en nat worden en blijven.
Dat is gewoon niet grondig uitgevoerde installatie.
Een deftige installateur zal de sunclix connectoren achter de panelen bevestigen aan het frame met behulp van tiewraps.
Connectoren mogen nooit in het nat / water liggen.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door DarthKeizer »

Inderdaad, is dit standaard beleid? Dan mogen zij die monteur betalen toch?
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3733
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: SMA Sunny Boy 5000TL-20 String kapot

Bericht door DaRkMaN_FX »

DarthKeizer schreef: 24 feb 2020, 15:47 Inderdaad, is dit standaard beleid? Dan mogen zij die monteur betalen toch?
Een deftige installateur werkt zijn installatie zo af.
Er zijn spijtig genoeg nog veel cowboys aan het werk precies in de Benelux

Veel geluk om je installateur in gebreke te stellen.
Is het je originele installateur die het euvel / probleem heeft komen oplossen?
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R