SBFspot 2e SMA omvormer toevoegen

Kijk hier voor datalog programma's en handleidingen.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
geertv
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 15 feb 2018, 19:41
Installatie Land: België

SBFspot 2e SMA omvormer toevoegen

Bericht door geertv » 01 mei 2018, 10:51

Ik zit met een probleempje dat ik niet direct opgelost krijg. Ik heb al 2 jaar een Rpi3 draaien met SBFspot die een SMA 3000TL in de gaten houdt, dit heeft altijd prima gewerkt en de data komen netjes in PVoutput.
Ik heb nu de omvormer van mijn oudste installatie vervangen (die had geen BT) door een SMA 2000HF en wil deze dus ook toevoegen op PVoutput, maar dit wil niet lukken. Beide omvormers hangen in dezelfde ruimte met netID2, de Rpi hangt ook in deze ruimte.
In SBFspot.cfg heb ik MIS_Enabled=1 en de plantname gewijzigd.
In SBFspotUpload.cfg heb ik PVoutput_SID=2100491217:49088,2120098840:58798 gewijzig met serienummer en PVoutput ID van de 2e omvormer.
Maar er komt dus niet op PVoutput voor die installatie, voor de andere blijft alles blijkbaar werken.

Debugging
In de DB zie ik data van beide omvormers:

Code: Selecteer alles

SQLite version 3.8.7.1 2014-10-29 13:59:56
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> select * from inverters;
2100491217|Zolder - SB3000TL-20|SB 3000TL-20|03.10.37.R|1525163705|816|2.695|19351|26963.5|25016.6|OK|Closed|53.78
2120098840|Zolder - SB2000HF-30|SB 2000HF-30|02.30.06.R|1525163705|179|0.403|1.046|23719.1|21810.5|OK|Closed|31.0
0||||1525150974|0|0|0|0.0|0.0|?|?|0.0
sqlite> select * from vwspotdata LIMIT 4;
2018-05-01 10:35:05|2018-05-01 10:35:00|Zolder - SB2000HF-30|SB 2000HF-30|2120098840|207|0|0.924|0.0|225.3|0.0|184|0|0|0.759|0.0|0.0|236.98|0.0|0.0|207|184|88.9|403|1046|50.0|23719.1|21810.5|0.0|OK|Closed|31.0
2018-05-01 10:35:05|2018-05-01 10:35:00|Zolder - SB3000TL-20|SB 3000TL-20|2100491217|830|0|2.563|0.0|324.26|0.0|804|0|0|3.363|0.0|0.0|239.09|0.0|0.0|830|804|96.9|2695|19351010|50.0|26963.5|25016.6|74.1|OK|Closed|53.8
2018-05-01 10:30:06|2018-05-01 10:30:00|Zolder - SB2000HF-30|SB 2000HF-30|2120098840|196|0|0.907|0.0|216.91|0.0|176|0|0|0.741|0.0|0.0|237.19|0.0|0.0|196|176|89.8|387|1030|50.01|23719.0|21810.4|0.0|OK|Closed|30.9
2018-05-01 10:30:06|2018-05-01 10:30:00|Zolder - SB3000TL-20|SB 3000TL-20|2100491217|801|0|2.352|0.0|341.0|0.0|782|0|0|3.271|0.0|0.0|239.28|0.0|0.0|801|782|97.6|2626|19350940|50.01|26963.4|25016.5|74.1|OK|Closed|53.8
In de logfile lijkt me enkel data van 1 installatie:

Code: Selecteer alles

~/smadata/logs $ cat SBFspotUpload20180501.log | tail
[10:00:41] INFO: Uploading datapoint: 20180501,10:00,19350465,852,,,53.8,240.09 => OK (200)
[10:05:43] INFO: Uploading datapoint: 20180501,10:05,19350569,1248,,,53.8,240.63 => OK (200)
[10:10:43] INFO: Uploading datapoint: 20180501,10:10,19350658,1068,,,53.8,240.63 => OK (200)
[10:15:41] INFO: Uploading datapoint: 20180501,10:15,19350734,912,,,53.8,239.44 => OK (200)
[10:20:41] INFO: Uploading datapoint: 20180501,10:20,19350803,828,,,53.8,239.63 => OK (200)
[10:25:41] INFO: Uploading datapoint: 20180501,10:25,19350865,744,,,53.8,240.03 => OK (200)
[10:30:41] INFO: Uploading datapoint: 20180501,10:30,19350939,888,,,53.8,239.28 => OK (200)
[10:35:41] INFO: Uploading datapoint: 20180501,10:35,19351009,840,,,53.8,239.09 => OK (200)
[10:40:41] INFO: Uploading datapoint: 20180501,10:40,19351075,792,,,53.8,237.5 => OK (200)
[10:45:41] INFO: Uploading datapoint: 20180501,10:45,19351129,648,,,53.8,238.15 => OK (200)
Wat zie ik over het hoofd ? @SBF ?

En nog een 2e vraagje, gezien ik niet echt een Linux specialist ben ;-) : Hoe verifiëer ik de versie van SBFspot en doe ik een update naar de laatste ?

Gebruikersavatar
SBF
Senior lid
Berichten: 218
Lid geworden op: 28 jun 2013, 14:29
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: SBFspot 2e SMA omvormer toevoegen

Bericht door SBF » 01 mei 2018, 19:13

Config ziet er op het eerste zicht OK uit...
Wat is de output van:

Code: Selecteer alles

select * from vwPvoData limit 10;
Hoe verifiëer ik de versie van SBFspot en doe ik een update naar de laatste ?

Code: Selecteer alles

SBFspot -?
Voor update naar 3.4.0 kan je de wiki volgen. Configuratie blijft identiek, maar neem toch maar een backup van SBFspot.db ;-)
Afbeelding
Yet another tool to read power production of SMA® solar/battery inverters
Nu op GitHub

Gebruikersavatar
SBF
Senior lid
Berichten: 218
Lid geworden op: 28 jun 2013, 14:29
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: SBFspot 2e SMA omvormer toevoegen

Bericht door SBF » 01 mei 2018, 19:18

Wat is het laatste record van

Code: Selecteer alles

sqlite> select * from inverters;
2100491217|Zolder - SB3000TL-20|SB 3000TL-20|03.10.37.R|1525163705|816|2.695|19351|26963.5|25016.6|OK|Closed|53.78
2120098840|Zolder - SB2000HF-30|SB 2000HF-30|02.30.06.R|1525163705|179|0.403|1.046|23719.1|21810.5|OK|Closed|31.0
0||||1525150974|0|0|0|0.0|0.0|?|?|0.0
Dat zou ik er toch uithalen
Afbeelding
Yet another tool to read power production of SMA® solar/battery inverters
Nu op GitHub

Gebruikersavatar
geertv
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 15 feb 2018, 19:41
Installatie Land: België

Re: SBFspot 2e SMA omvormer toevoegen

Bericht door geertv » 01 mei 2018, 22:05

De gevraagde output geeft:

Code: Selecteer alles

sqlite> select * from vwPvoData limit 10;
2018-05-01 19:30:00|Zolder - SB2000HF-30|SB 2000HF-30|2120098840|4658|24|||33.7|238.12|||||||
2018-05-01 19:30:00|Zolder - SB3000TL-20|SB 3000TL-20|2100491217|19362522|132|||53.7|240.26|||||||1
2018-05-01 19:25:00|Zolder - SB2000HF-30|SB 2000HF-30|2120098840|4656|24|||33.8|238.68|||||||
2018-05-01 19:25:00|Zolder - SB3000TL-20|SB 3000TL-20|2100491217|19362511|168|||53.8|240.87|||||||1
2018-05-01 19:20:00|Zolder - SB2000HF-30|SB 2000HF-30|2120098840|4654|36|||33.9|238.63|||||||
2018-05-01 19:20:00|Zolder - SB3000TL-20|SB 3000TL-20|2100491217|19362497|192|||53.8|240.76|||||||1
2018-05-01 19:15:00|Zolder - SB2000HF-30|SB 2000HF-30|2120098840|4651|36|||34.0|239.07|||||||
2018-05-01 19:15:00|Zolder - SB3000TL-20|SB 3000TL-20|2100491217|19362481|180|||53.9|241.23|||||||1
2018-05-01 19:10:00|Zolder - SB2000HF-30|SB 2000HF-30|2120098840|4648|48|||34.0|240.1|||||||
2018-05-01 19:10:00|Zolder - SB3000TL-20|SB 3000TL-20|2100491217|19362466|216|||53.9|242.18|||||||1
Versie:

Code: Selecteer alles

/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot -?
SBFspot V3.3.1
Hoe haal ik die DB entry weg ?

Alvast bedankt !

Gebruikersavatar
SBF
Senior lid
Berichten: 218
Lid geworden op: 28 jun 2013, 14:29
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: SBFspot 2e SMA omvormer toevoegen

Bericht door SBF » 01 mei 2018, 22:38

geertv schreef:
01 mei 2018, 22:05
Hoe haal ik die DB entry weg ?

Code: Selecteer alles

delete from inverters where serial=0;
De data is aanwezig maar niet naar pvo gestuurd (laatste veldje != 1)
Post je nog eens SBFspotUpload.cfg om zeker te zijn dat daar geen typfout in staat
Afbeelding
Yet another tool to read power production of SMA® solar/battery inverters
Nu op GitHub

Gebruikersavatar
geertv
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 15 feb 2018, 19:41
Installatie Land: België

Re: SBFspot 2e SMA omvormer toevoegen

Bericht door geertv » 02 mei 2018, 08:10

Heb die inverter met serienummer 0 weggehaald.

Code: Selecteer alles

sqlite> select * from inverters;
2100491217|Zolder - SB3000TL-20|SB 3000TL-20|03.10.37.R|1525240806|1388|1.065|19363.6|26975.4|25028.4|OK|Closed|52.31
2120098840|Zolder - SB2000HF-30|SB 2000HF-30|02.30.06.R|1525240806|0|0|4.658|23729.1|21819.5|OK|Open|24.36
Die 2e omvormer staat wel open nu, dit lijkt zo te blijven...

SBFspotUpload.cfg:

Code: Selecteer alles

################################
### Log Settings             ###
################################
# Windows: C:\Users\Public\SMAdata\Logs
# Linux  : /home/pi/smadata/logs
#LogDir=C:\Users\Public\SMAdata\Logs
LogDir=/home/pi/smadata/logs

################################
### PVoutput Upload Settings ###
################################
#PVoutput_SID
#Map inverters to PVoutput System ID's
#PVoutput_SID=SerialNmbrInverter_1:SID_1,SerialNmbrInverter_2:SID_2
#e.g. PVoutput_SID=200212345:4321
PVoutput_SID=2100491217:49088,2120098840:58798

#PVoutput_Key
#Sets PVoutput API Key
PVoutput_Key=**********removed**********

################################
### SQL DB Settings          ###
################################
# SQL_Database (Fullpath to SQLite DB)
# Windows: C:\Users\Public\SMAdata\SBFspot.db
# Linux  : /home/pi/smadata/SBFspot.db
#SQL_Database=C:\Users\Public\SMAdata\SBFspot.db
SQL_Database=/home/pi/smadata/SBFspot.db

# Reserved for MySQL
#SQL_Database=SBFspot
#SQL_Hostname=<Network Name> or <IP-address>
#SQL_Username=SBFspotUser
#SQL_Password=SBFspotPassword

Gebruikersavatar
SBF
Senior lid
Berichten: 218
Lid geworden op: 28 jun 2013, 14:29
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: SBFspot 2e SMA omvormer toevoegen

Bericht door SBF » 02 mei 2018, 09:00

Ik begrijp er niets van... alles ziet er goed uit.
Kan je deze query nog eens uitvoeren?

Code: Selecteer alles

SELECT strftime('%Y%m%d,%H:%M',TimeStamp) AS DateTime,V1,V2,V5,V6
FROM [vwPvoData]
WHERE TimeStamp>DATE(DATE(),'-14 day')
    AND PVoutput IS NULL
    AND Serial=2120098840
    ORDER BY TimeStamp
    LIMIT 30;
Afbeelding
Yet another tool to read power production of SMA® solar/battery inverters
Nu op GitHub

Gebruikersavatar
geertv
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 15 feb 2018, 19:41
Installatie Land: België

Re: SBFspot 2e SMA omvormer toevoegen

Bericht door geertv » 02 mei 2018, 17:29

Alvast bedankt voor de hulp, ik vond het probleem ook niet...
Bij deze de output:

Code: Selecteer alles

sqlite> SELECT strftime('%Y%m%d,%H:%M',TimeStamp) AS DateTime,V1,V2,V5,V6
   ...> FROM [vwPvoData]
   ...> WHERE TimeStamp>DATE(DATE(),'-14 day')
   ...>     AND PVoutput IS NULL
   ...>     AND Serial=2120098840
   ...>     ORDER BY TimeStamp
   ...>     LIMIT 30;
20180430,12:30|7030798|0||
20180430,12:35|2|61489146827995620||
20180430,12:40|12|120||
20180430,12:45|26|168||
20180430,12:50|36|120||
20180430,12:55|41|60||
20180430,13:00|52|132||
20180430,13:05|52|0||
20180430,13:10|52|0||
20180430,13:15|52|0||
20180430,13:20|52|0||
20180430,13:25|52|0||
20180430,13:30|52|0||
20180430,13:35|64|144||
20180430,13:40|94|360||
20180430,13:45|126|384||
20180430,13:50|139|156||
20180430,13:55|148|108||
20180430,14:00|159|132||
20180430,14:05|171|144||
20180430,14:10|180|108||
20180430,14:15|183|36||
20180430,14:20|187|48||
20180430,14:25|192|60||
20180430,14:30|197|60||
20180430,14:35|206|108||
20180430,14:40|227|252||
20180430,14:45|275|576||
20180430,14:50|299|288||
20180430,14:55|317|216||

Gebruikersavatar
SBF
Senior lid
Berichten: 218
Lid geworden op: 28 jun 2013, 14:29
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: SBFspot 2e SMA omvormer toevoegen

Bericht door SBF » 02 mei 2018, 21:25

Ok, dat klopt hier niet...

Code: Selecteer alles

20180430,12:30|7030798|0||
20180430,12:35|2|61489146827995620||
Haal ze er maar uit en dan zal het wel werken. Het verwondert mij dat daarover niets in de logging staat.

Code: Selecteer alles

delete from daydata where Serial=2120098840 and power>10000
delete from daydata where Serial=2120098840 and totalyield=7030798
Het probleem is dat bij eerste gebruik van de omvormer er enkele willekeurige startwaarden inzitten. SBFspot heeft dat precies niet zo goed opgevangen...
Vandaar dat die omvormer met serial=0 in de inverters tabel zat
Afbeelding
Yet another tool to read power production of SMA® solar/battery inverters
Nu op GitHub

Gebruikersavatar
geertv
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 15 feb 2018, 19:41
Installatie Land: België

Re: SBFspot 2e SMA omvormer toevoegen

Bericht door geertv » 03 mei 2018, 08:48

Het lijkt te werken, al mijn data komt binnen, super !
Bedankt voor de fantastische support.

Gebruikersavatar
SBF
Senior lid
Berichten: 218
Lid geworden op: 28 jun 2013, 14:29
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: SBFspot 2e SMA omvormer toevoegen

Bericht door SBF » 03 mei 2018, 14:12

geertv schreef:
03 mei 2018, 08:48
Het lijkt te werken, al mijn data komt binnen, super !
Bedankt voor de fantastische support.
Graag gedaan... 't was een moeilijke bevalling ;-)
Voor 2 mei ontbreekt er gegevens. Zitten die in de db?
Indien niet kan je die opnieuw opvragen met -startdate optie
Afbeelding
Yet another tool to read power production of SMA® solar/battery inverters
Nu op GitHub

Plaats reactie