SolarEdge

Hier kan men ontvangen offertes laten beoordelen.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
cdebackere
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 02 okt 2018, 15:25
Installatie Land: België

SolarEdge

Bericht door cdebackere » 02 okt 2018, 15:52

Vul de template aan met je gegevens achter het "=" teken

- aantal, merk en precies type van de panelen en het totaal vermogen in Wp of kWp = 54 * Boviet Poly 270 Wp = 14.580 Wattpiek
- aantal, merk en juist type omvormer(s), = 2 SolarEdge SE5000 HD Wave-BE + 54 * P300 SolarEdge Optimizers
- Als er meerdere omvormers zijn, verdeling van de panelen over de omvormers = geen details bekend van preciese linking
- Oriëntatie en hellingshoek van de panelen. = (enkel kort in presentatie gezien, info niet ontvangen in uiteindelijke offerte) Ik denk dat het alles dezelfde richting en inclinatie was.
- type dak en dakbedekking. = plat
- schaduw of niet en van wanneer tot wanneer. = zitten in een bos. hoogte plat dak = ~6m. Hoogte bomen = ~35m. RIchting ZW: bomen op 25m. Richting ZO: bomen op 20m. RIchting NW: bomen op 2m
- montagesysteem = rondom gesloten chassis
- aangeboden garanties = 10j install op alles. 25j Sungevity op paneelrendement. 20j fabrieks op SolarEdge producten
- Gaat het om een fabrieksgarantie, van de installateur of via verzekeraar? = zie boven
- eigen stroomverbruik Dag/Nacht of Piek/Dal. = 5500kWh dag, 5500kWh nacht (veel continue verbruikers: filters, pompen, servers). Zouden in de toekomst WP willen toevoegen (nu ~600m2 vloerverwarming op 38kW gas met marge, dus ~20kW moet voldoende zijn voor 90% warmtevraag)
- Type aansluiting (1 of 3 fazen) = 3F 230
- Net met N? (zie hieronder voor uitleg) = N
- Afstand van dak tot omvormer en en kabeldiktes (ivm verliezen - deze twee gegevens alsmee de twee volgenden zijn absoluut noodzakelijk). = omvormer naast tellerkast. Afstand dak ~ 10m (geen dikte opgegeven)
- Afstand van omvormer tot verdeelkast en kabeldiktes = 25mm2 van teller naar hoofdverdeelbord, 18m.
- Is de 253V test al gedaan? = N
- Wat waren de resultaten van de metingen? Zie uitleg Wiki: https://www.zonstraal.be/wiki/PV_instal ... iciteitnet = NA
- Lokatie (gemeente en/of provincie) = Sint-Andries (8200)
- geschatte opbrengst in kWh/jaar = 11.267 kWh eerste jaar

Voor de Belgische beoordelingen: Helaas nu weer actueel
- netbeheerder =
- elektriciteit leverancier =

- En als laatste natuurlijk de prijs in Euro/Wp en excl. BTW = 1,14 EUR ex BTW/Wp

Mijn belangrijkste bekommernis zijn de bomen: schaduw; bladval, pellekes (beuk), stuifmeel,...
Vandaar dat de SolarEdge wij wel optimum leek. (heb ook andere offertes, die nog goedkoper zijn)

Thx voor jullie inzichten

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: SolarEdge

Bericht door janus » 02 okt 2018, 20:12

Tja als je nog niet eens de helling en orientatie weet kun je van ons niet verwachten dat we goed advies kunnen geven.
- Type aansluiting (1 of 3 fazen) = 3F 230
- Net met N? (zie hieronder voor uitleg) = N
Dat bestaat niet
Het is of 3x400V + N of 3x230V (zonder N)

Wat de schaduw betreft, kun je hier wel wat mee bepalen:
https://www.eclecticsite.be/zonP/zonSchaduw.htm

Maar het beste is om via Skechtup alles te (laten) tekenen.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2958
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: SolarEdge

Bericht door DaRkMaN_FX » 03 okt 2018, 10:12

Waarom 2 omvormers en geen 1 omvormer van SE10K indien je 3F (400V+N) hebt.
Zelfde opmerking als Janus, welk net heb je nu ?
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2671
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: SolarEdge

Bericht door bruma » 03 okt 2018, 12:00

1 of 2 omvormers kan te maken hebben met het aantal benodigde mpp trackers

Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk


Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2958
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: SolarEdge

Bericht door DaRkMaN_FX » 03 okt 2018, 14:07

bruma schreef:
03 okt 2018, 12:00
1 of 2 omvormers kan te maken hebben met het aantal benodigde mpp trackers

Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
Ik denk dat het alles dezelfde richting en inclinatie was.
Dan zouden meer MPP trackers niet nodig zijn.
Zonder complete informatie is dit geen correcte offerte om te oordelen.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
cdebackere
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 02 okt 2018, 15:25
Installatie Land: België

Re: SolarEdge

Bericht door cdebackere » 03 okt 2018, 19:47

Met de N bedoelde ik Nee, geen neutre. Dat kan ook niet met 230 in driehoek. Maar dat was inderdaad niet echt duidelijk.
Waarom 2*5000 ipv 1*10000 : geen idee of het een commerciële reden is of een technische. Dat vraag ik na.

Weten jullie of ik Google 3d model kan inlezen/downloaden/gebruiken?

Mvg
Christof

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: SolarEdge

Bericht door janus » 03 okt 2018, 19:55

Weten jullie of ik Google 3d model kan inlezen/downloaden/gebruiken?
Als je windows heb, dan kan dat.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2958
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: SolarEdge

Bericht door DaRkMaN_FX » 03 okt 2018, 20:55

De SolarEdge omvormers kan je ook op een 3 x 230V in 3-fase zetten met aangepaste firmware.
Dus zou zeker eens polsen naar 1 grote omvormer ;-)
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
cdebackere
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 02 okt 2018, 15:25
Installatie Land: België

Re: SolarEdge

Bericht door cdebackere » 10 okt 2018, 11:16

Wat bijkomende info opgevraagd/nagekeken:

- zoals reeds hierboven gezegd: 230 in driehoek, dus geen N
- inclinatie 12,5°
- richting: 50% ZW, 50% NO : back to back
-> die back to back versta ik nog, maar die richting eigenlijk niet. Ja, de dakrand is ZW gericht, maar dak ik ruim groog genoeg om ze gelijk hoe te leggen back to back. Dus ik zou eerder 50/50 West/Oost verwachten. Of maakt dat niet veel uit met een eerder beperkte inclinatie van 12,5°?
- montage van panelen: back to back, volledig gesloten frame.
- Omvormers: 2*5kW versus 1*10kW : volgens Sungevity is dat om commerciële redenen. Ik versta dus dat ze geodkoper die 5kW kunnen aankopen wellicht omwille van volume. En dat de EUR/kw geïnstalleerd uiteindelijk goedkoper is voor mij (en wellicht vooral meer marge voor hen). Zien jullie een nadeel aan die 2*5 ipv 1*10


Ze hebben en passant ook een nieuwe variant aangeboden met 'betere' panelen die goedkoper uitkomt:
- aantal en vermogen: 52 *275W ipv 54 *270 W panelen : 14300Wp
- type panelen : poly van JA solar, model : JAP6K 60/275
- prijs /kW voor volledige installatie: reductie van +-3%, dus 1,10EUR/Wp

Gebruikersavatar
cdebackere
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 02 okt 2018, 15:25
Installatie Land: België

Re: SolarEdge

Bericht door cdebackere » 10 okt 2018, 11:20

janus schreef:
02 okt 2018, 20:12
Maar het beste is om via Skechtup alles te (laten) tekenen.
Kan je dan in sketchup (met 3d google model via Windows) ook automatisch de schaduw doorheen het jaar laten berekenen? Of bedoel je gewoom om een duidelijk beeld te hebben?

Gebruikersavatar
Bas
Master lid
Berichten: 741
Lid geworden op: 26 jan 2017, 14:01
Installatie Land: België

Re: SolarEdge

Bericht door Bas » 10 okt 2018, 13:01

alles op ZW (of Z) lijkt me beter dan ook NO te leggen als je toch plaats genoeg hebt

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: SolarEdge

Bericht door janus » 10 okt 2018, 13:03

Kan je dan in sketchup (met 3d google model via Windows) ook automatisch de schaduw doorheen het jaar laten berekenen? Of bedoel je gewoom om een duidelijk beeld te hebben?
Dat gaat perfect, of je ziet toch hoe de schaduw over de panelen valt, de hoeveelheid schaduw berekenen gaat niet.
Dus ik zou eerder 50/50 West/Oost verwachten. Of maakt dat niet veel uit met een eerder beperkte inclinatie van 12,5°?
Dat zou ik ook verwachten dat ze ze oost/west gaan plaatsen.
Zien jullie een nadeel aan die 2*5 ipv 1*10
Bij 1 omvormer wordt alles netjes over de drie fase verdeelt.
Bij 2x5kw zit je met een erg slechte verdeling, zeker op een veroudert 3x230V net zou ik dat toch vermijden.

Ik zie ook niet geheel hoe 2 omvormers goedkoper kunnen zijn dan 1?

Hier vind je wat prijzen
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2958
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: SolarEdge

Bericht door DaRkMaN_FX » 10 okt 2018, 13:08

Vermoedelijk weten ze niet hoe ze een 10kVa omvormer in een 3-fase net zonder N kunnen plaatsen.
Dus nemen ze geen risico en stellen ze 2 x 5kVa voor.

Voordeel:
Als er 1 omvormer defect is heb je nog 1 omvormer dat werkt

Nadeel:
Duurder
Complexer (meer strings nodig)
Opbrengsten kunnen lager liggen
Meer plaats nodig
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
cdebackere
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 02 okt 2018, 15:25
Installatie Land: België

Re: SolarEdge

Bericht door cdebackere » 10 okt 2018, 14:31

janus schreef:
10 okt 2018, 13:03

Bij 1 omvormer wordt alles netjes over de drie fase verdeelt.
Bij 2x5kw zit je met een erg slechte verdeling, zeker op een veroudert 3x230V net zou ik dat toch vermijden.

Ik zie ook niet geheel hoe 2 omvormers goedkoper kunnen zijn dan 1?

Hier vind je wat prijzen
Ik neem aan dat ze sowieso 3fazige gebruiken, ook bij 5k. Tenzij net daar de reden zit: dat ze niet weten hoe ze op 3*230 moeten aansluiten. En dat ze daarom denken: dan beter verdelen over 2*5k.
In de SE5K/SE10K datasheet zie ik dat ze spreken van line to line = 380-400 in een 3/N (wye = Y) configuratie. Er staat niets over support voor driehoek.

Maar hierboven las ik dat het degelijk mogelijk is via firmare upgrage/… . Dat zie ik nu ook op de officiële website : 'Support for three phase 220/230V L-L delta grids (without Neutral) in Belgium, Norway, Taiwan, and the Philippines'... maar er is een apparte datasheet voor, dus speciale devices? Of toch de 'normale' met enkel FW optie/aanpassing?

Wow, even gechecked en inderdaad, 2*5k is ongeveer 2840 eur, 1*10k is 1880 eur ... dus 1000 EUR verschil. Dat gaan ze me toch ne keer mogen uitleggen.

Gebruikersavatar
cdebackere
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 02 okt 2018, 15:25
Installatie Land: België

Re: SolarEdge

Bericht door cdebackere » 10 okt 2018, 14:46

Wat de manuals en datasheets zitten doornemen.
Voor 10kW op 3*230 heb je dan wel een SE17k nodig

Dus de prijsvergelijking is:
2* 5kW 1F = 2* 1230 = 2460
of
1* 17kW 3F = 2010

Dus toch nog een 500EUR verschil.

Maar ik vermoed dat 'de devil is in the detail'. Want op de gewone SE17k staat natuurlijk een vermogen van 17kW gecertifieerd … wat dan weer niet mag.
Dus moet je de aangepaste versie met belgisch modelnummer en aangepast typeplaatje zodat er effectief maar 10kW op staat. Niet?

Plaats reactie