Panelen overgedimensioneerd tegenover inverter

Bericht door coolcat » 31 jan 2019, 14:07

Beste,

Ik weet niet of dit het juiste subforum is voor deze vraag.
Vorige week is er bij ons een zonne installatie geplaatst met de volgende specificaties:
11 x LG Neon2 LG320N1K-A5 320wp
Omnik 2,5k tl2 s omvormer (2500Wp AC)

Dit komt neer op een theoretisch wp van +/-3500W voor deze panelen.

In de datasheet van de inverter vind ik de volgende informatie:
Max. PV Power[W] 2800
Max. DC Voltage[V] 500
Operating MPPT Voltage Range[V] 120-450
Max. DC Current[A] 18

Ons dak is zuidgericht met een helling van +/- 35 graden.

Het is me onduidelijk in hoeverre het theoretisch vermogen van de panelen hoger mag zijn dan het vermogen van de omvormer.
Ik weet dat een zekere marge normaal is, aangezien het theoretisch vermogen doorgaans nooit gehaald wordt in een echt scenario.
In dit geval is het piekvermogen van de panelen (+/- 3500W) zo'n 700W meer dan de max PV rating van de omvormer.

Dinsdag heeft de zon even goed geschenen, en toen kwam ik volgens de omvormer al meedere uren aan een output van +/- 2500W (AC) uit de omvormer.
Aangezien ik dit vermogen nu reeds op een dag in januari krijg, vraag ik me af hoeveel surplus er in de zomer gegenereerd zal worden.
Is zo'n overdimensionering slecht voor de zonnepanelen?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11886
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Panelen overgedimensioneerd tegenover inverter

Bericht door janus » 31 jan 2019, 14:25

Welkom.

11x320Wp = 3520Wp
Dit is niet theoretisch maar dat heb je gewoon.
In de datasheet van de inverter vind ik de volgende informatie:
Max. PV Power[W] 2800
Max. DC Voltage[V] 500
Operating MPPT Voltage Range[V] 120-450
Max. DC Current[A] 18
De Voltage Range en de DC Current zijn de belangrijkste waarde die niet overschreden mogen worden.
Voor jouw panelen is de Voltage 33.3V x11= 366,3V
En 9.62A perfect tussen de waardes van de omvormer dus.
Ik weet dat een zekere marge normaal is, aangezien het theoretisch vermogen doorgaans nooit gehaald wordt in een echt scenario.
Klopt niet, op een koude zonnige dag met wat witte wolken kun je er zelfs ruim overheen gaan gedurende kortere periodes.
Aangezien ik dit vermogen nu reeds op een dag in januari krijg, vraag ik me af hoeveel surplus er in de zomer gegenereerd zal worden.
In de zomer is het rendement van de panelen slechter door de hogere temperaturen en zal je minder vermogen opwekken.
Is zo'n overdimensionering slecht voor de zonnepanelen?
Voor de panelen maakt dat niets uit.
De omvormer zal wel iets warmer worden maar die is daar op gebouwd.

Voor je prosumenten vergoeding is een lichtere omvormer wel goed.

Je hoeft je dus geen zorgen te maken.
.