Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door Bartrenke » 11 nov 2018, 09:22

Hoi
Ik ben aan het kijken om er te leggen maar bots op het volgende iedereen zegt behalve 1 dat je 2289 wat piek aan te sluiten op omvormer van 1.5
Kan dit?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12226
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door janus » 11 nov 2018, 09:32

Dat hangt af van de helling en oriëntatie van je dak ook welk merk en type paneel je plaatst kan van invloed zijn
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Bartrenke
lid
Berichten: 25
Lid geworden op: 11 nov 2018, 09:18
Installatie Land: België

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door Bartrenke » 11 nov 2018, 10:05

Maar in technische fiche sma staat dat je max tot 1600 mag gaan En dat begrijp ik niet?

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 940
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door waldonk » 11 nov 2018, 10:39

ik heb vernomen van een technieker van SMA dat je mag oversizen tot 150%
Je mag dus (volgens hem) maximaal 3750 Wp op een omvormer van 1,5 kw aansluiten.
Hier is 2160 Wp aangesloten op een SMA van 1,5KW
Op een zonnige en koele dag krijg je dan dit beeld van de opbrengst.

Schermafbeelding 2018-11-11 om 10.41.54.png
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
Bartrenke
lid
Berichten: 25
Lid geworden op: 11 nov 2018, 09:18
Installatie Land: België

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door Bartrenke » 11 nov 2018, 11:17

Je kan het aansluiten maar jou foto toont toch dat het afgetopt is? Dat je maar 1600 opwekt?

Gebruikersavatar
Bartrenke
lid
Berichten: 25
Lid geworden op: 11 nov 2018, 09:18
Installatie Land: België

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door Bartrenke » 11 nov 2018, 11:28

waldonk schreef:
11 nov 2018, 10:39
ik heb vernomen van een technieker van SMA dat je mag oversizen tot 150%
Je mag dus (volgens hem) maximaal 3750 Wp op een omvormer van 1,5 kw aansluiten.
Hier is 2160 Wp aangesloten op een SMA van 1,5KW
Op een zonnige en koele dag krijg je dan dit beeld van de opbrengst.


Schermafbeelding 2018-11-11 om 10.41.54.png
Dus afgetopt is minder opbrengst

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 940
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door waldonk » 11 nov 2018, 11:34

Ja dat is zeer juist opgemerkt, elke omvomer waar meer Wp op aangesloten is dan het vermogen van de omvormer zal aftoppen.
Een lichtere omvormer nemen wordt meestal gedaan om minder procumenttarief te moeten betalen.
Het is enkel op zeer zonnige koude dagen dat er aftopping voorkomt en die zijn niet zo talrijk. De dagen dat je omvormer de volle capaciteit van de panelen kan en zal verwerken zijn veel en veel talrijker.

Hier een foto van 20 april dit jaar, ook heel de dag volop zon met één wolkje omstreeks 14u15 maar de temperatuur wat een stuk hoger, zonder af te toppen.
Omstreeks 13u30 werd ook die dag het volle vermogen van de omvormer 1500 W bereikt.

Schermafbeelding 2018-11-11 om 11.38.03.png
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Laatst gewijzigd door waldonk op 11 nov 2018, 11:45, 7 keer totaal gewijzigd.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
Bartrenke
lid
Berichten: 25
Lid geworden op: 11 nov 2018, 09:18
Installatie Land: België

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door Bartrenke » 11 nov 2018, 11:37

waldonk schreef:
11 nov 2018, 11:34
Ja dat is zeer juist opgemerkt, elke omvomer waar meer Wp op aangesloten is dan het vermogen van de omvormer zal aftoppen.
Een lichtere omvormer nemen wordt meestal gedaan om minder procumenttarief te moeten betalen.
Het is enkel op zeer zonnige koude dagen dat er aftopping voorkomt en die zijn niet zo talrijk. De dagen dat je omvormer de volle capaciteit van de panelen kan en zal verwerken zijn veel en veel talrijker.
Hoezo hoe en wanneer gebeurt aftopping?
Want hij zal toch altijd aftoppen naar 1600?
Of kan je foto tonen van meer verbruik?

Gebruikersavatar
Koidream
Master lid
Berichten: 516
Lid geworden op: 31 jan 2018, 16:21
Installatie Land: België
Locatie: Herk-de-Stad

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door Koidream » 11 nov 2018, 11:40

waldonk schreef:
11 nov 2018, 11:34
Ja dat is zeer juist opgemerkt, elke omvomer waar meer Wp op aangesloten is dan het vermogen van de omvormer zal aftoppen.
Niet helemaal correct. Uw stelling is waar bij een ideale opstelling.
Mijn PV "kijkt" naar het oosten, dus zeker niet ideaal. Mijn omvormer is een SB 5.0 met 6,36kWp aan pv op aangesloten. Deze opstelling heeft zelden of nooit aftopping gehad.
22 x Jinko JKMS290M-60B (22x290 = 6,380 kWp) - Omvormer SB5.0-1AV-40 163
Oriëntatie -83° (ref. JRC: Zuiden = 0°) - Helling 30° - Herk-de-Stad

Gebruikersavatar
Bartrenke
lid
Berichten: 25
Lid geworden op: 11 nov 2018, 09:18
Installatie Land: België

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door Bartrenke » 11 nov 2018, 11:45

Koidream schreef:
11 nov 2018, 11:40
waldonk schreef:
11 nov 2018, 11:34
Ja dat is zeer juist opgemerkt, elke omvomer waar meer Wp op aangesloten is dan het vermogen van de omvormer zal aftoppen.
Niet helemaal correct. Uw stelling is waar bij een ideale opstelling.
Mijn PV "kijkt" naar het oosten, dus zeker niet ideaal. Mijn omvormer is een SB 5.0 met 6,36kWp aan pv op aangesloten. Deze opstelling heeft zelden of nooit aftopping gehad.
Bij jou ligt aftopping grens pak hoger he

Gebruikersavatar
Koidream
Master lid
Berichten: 516
Lid geworden op: 31 jan 2018, 16:21
Installatie Land: België
Locatie: Herk-de-Stad

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door Koidream » 11 nov 2018, 11:55

De aftopping wordt bepaald door het maximale vermogen dat je omvormer aankan.
Maar, indien je installatie niet optimaal in de juiste richting en onder de juiste hoek kijkt, moet je meer vermogen aan panelen leggen om aan het maximaal van de omvormer te geraken. Zo is het dus bij mij. Moest mijn installatie naar het zuiden gericht zijn, zou ik ook veel sneller aftopping en dus meer verlies hebben.
22 x Jinko JKMS290M-60B (22x290 = 6,380 kWp) - Omvormer SB5.0-1AV-40 163
Oriëntatie -83° (ref. JRC: Zuiden = 0°) - Helling 30° - Herk-de-Stad

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12226
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door janus » 11 nov 2018, 12:53

Als je de panelen in de garage laat staan is er geen opbrengst en ook geen aftopping, vandaar mijn vraag naar de helling en orientatie, als je daar op antwoord kunnen we je gerichter advies geven.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3013
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door DaRkMaN_FX » 11 nov 2018, 12:54

waldonk schreef:
11 nov 2018, 10:39
ik heb vernomen van een technieker van SMA dat je mag oversizen tot 150%
Je mag dus (volgens hem) maximaal 3750 Wp op een omvormer van 1,5 kw aansluiten.
Hier is 2160 Wp aangesloten op een SMA van 1,5KW
Op een zonnige en koele dag krijg je dan dit beeld van de opbrengst.


Schermafbeelding 2018-11-11 om 10.41.54.png
Je mag tot 200% overdimensioneren van SMA zelf uit.
Zie website
https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... latie.html

Ik heb zelf 3000wp aangesloten op een SMA1.5
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
Bartrenke
lid
Berichten: 25
Lid geworden op: 11 nov 2018, 09:18
Installatie Land: België

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door Bartrenke » 11 nov 2018, 16:13

DaRkMaN_FX schreef:
11 nov 2018, 12:54
waldonk schreef:
11 nov 2018, 10:39
ik heb vernomen van een technieker van SMA dat je mag oversizen tot 150%
Je mag dus (volgens hem) maximaal 3750 Wp op een omvormer van 1,5 kw aansluiten.
Hier is 2160 Wp aangesloten op een SMA van 1,5KW
Op een zonnige en koele dag krijg je dan dit beeld van de opbrengst.


Schermafbeelding 2018-11-11 om 10.41.54.png
Je mag tot 200% overdimensioneren van SMA zelf uit.
Zie website
https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... latie.html

Ik heb zelf 3000wp aangesloten op een SMA1.5
En wat je is je verbuik dan?
Ik snap het niet zo goed
Als je aftopping hebt wel je toch maar max 1600 op ivp je 2300 dat je wil?

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3013
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Sma omvormer 1.5 of 2.5

Bericht door DaRkMaN_FX » 11 nov 2018, 16:16

Mijn omvormer vlakt af op 1500W zoals technisch / firmware gelimiteerd is.
Ik heb 1500wp Oost & 1500wp West liggen. Dus ik verhoog het rendement van mijn omvormer.

Mijn opbrengsten
2017 : 2569 kWh
2018 (tot op heden) : 2650 kWh

Post eens welke panelen en in welke richting & helling je wil plaatsen.
Dit is een belangrijk gegevens in het correct dimensioneren van een omvormer.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R