Aansluiting zekeringskast

Een nieuwe installatie?: Hoe begin ik eraan? Waar moet ik op letten? ... enz
Plaats reactie
Gebruikersavatar
RoelandK
lid
Berichten: 70
Lid geworden op: 30 jun 2015, 11:35
Installatie Land: België

Aansluiting zekeringskast

Bericht door RoelandK » 25 apr 2018, 13:06

Hey,

Ik heb een paar vraagjes ivm wat nu de correcte manier van aansluiten is.
Basis info
- 380v met neuter - 3 fase 3x25a
- omvormer 3kw - 1 fase

Binnenhuis is er een 300ma 63A diff 4 pin deze is dan verbonden met een 25a 4 pin automaat.
Deze automaat is verbonden met een 5g4 naar een 2de zekeringskast in de garage meteen verbonden met een 25a automaat 4 pin.

De uitgang van de 25a 4pin (hoofd) automaat gaat naar een 30ma diff 65a en is aan de voedingskant aangesloten op een 1 fasige 20a zekering op de omvormer.

Nu is mijn vraag, zoals ik begrijp kan er tussen de hoofd automaat (25a 3fase) en automaat (20a 1fase) verbruikt kan worden. Wat betekend dat de draaddikte tussen de twee minstens 10mm moet zijn, klopt dit (of kan 6mm)? En moet ik nog ergens een additionele zekering toevoegen voor rest van de automaten te beschermen?
Diepenbeek - 16x SF 165-s op Zuid-oost (garage dak)

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10955
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door janus » 25 apr 2018, 13:36

Kun je geen plannetje hier posten, dan weten we zeker dat we elkaar begrijpen.
die 30mA is sowieso niet goed voor een omvormer > minimaal 100mA
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
RoelandK
lid
Berichten: 70
Lid geworden op: 30 jun 2015, 11:35
Installatie Land: België

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door RoelandK » 26 apr 2018, 09:46

Dit is zoals het momenteel is
https://tweakers.net/ext/f/lAM7iH1kqzuH ... Q/full.png

Ben nog even aan het wachten tot mijn schoonzus (elektricien) het officieel uitgetekend heeft.
Diepenbeek - 16x SF 165-s op Zuid-oost (garage dak)

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10955
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door janus » 26 apr 2018, 13:38

Op het eerste gezicht is het zo in orde, al staan niet alle draad diameters erbij.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
RoelandK
lid
Berichten: 70
Lid geworden op: 30 jun 2015, 11:35
Installatie Land: België

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door RoelandK » 26 apr 2018, 13:40

Inderdaad, zal zodra origineel diagram af is het hier posten.. :)
Diepenbeek - 16x SF 165-s op Zuid-oost (garage dak)

Gebruikersavatar
RoelandK
lid
Berichten: 70
Lid geworden op: 30 jun 2015, 11:35
Installatie Land: België

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door RoelandK » 10 mei 2018, 16:55

Diepenbeek - 16x SF 165-s op Zuid-oost (garage dak)

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10955
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door janus » 11 mei 2018, 09:01

:?:

Dat is wel erg summier en zo te zien nog fout ook.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
RoelandK
lid
Berichten: 70
Lid geworden op: 30 jun 2015, 11:35
Installatie Land: België

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door RoelandK » 11 mei 2018, 09:57

Dit is gebaseerd op schema wat ze voor mijn broer gemaakt hebben en laten keuren.

Draad diktes in een kast moeten niet vermeld worden (10 Carré vorken van 16).
Welke andere fouten zie je dan ?
Diepenbeek - 16x SF 165-s op Zuid-oost (garage dak)

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10955
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door janus » 12 mei 2018, 11:24

De diff is vermoedelijk te licht, er kan 63A + 16A doorheen, terwijl de diff maar geschikt is voor 63A
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
RoelandK
lid
Berichten: 70
Lid geworden op: 30 jun 2015, 11:35
Installatie Land: België

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door RoelandK » 12 mei 2018, 11:44

Euh, neen hoor inkomend is 25a dus 16a dus 41a totaal. Aan beide kanten is een 25a 4p
Diepenbeek - 16x SF 165-s op Zuid-oost (garage dak)

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10955
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door janus » 13 mei 2018, 08:18

Was even in de war omdat de eerste diff 63A was en daarom er vanuit ging dat de hoofdzekering dat ook was.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
RoelandK
lid
Berichten: 70
Lid geworden op: 30 jun 2015, 11:35
Installatie Land: België

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door RoelandK » 13 mei 2018, 20:16

Ok, dus buiten dat het wat summier is. Zie je niet meteen iets verkeerd?
Diepenbeek - 16x SF 165-s op Zuid-oost (garage dak)

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10955
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door janus » 14 mei 2018, 10:41

Wat er getekend is, is correct.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
RoelandK
lid
Berichten: 70
Lid geworden op: 30 jun 2015, 11:35
Installatie Land: België

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door RoelandK » 29 mei 2018, 13:49

Diepenbeek - 16x SF 165-s op Zuid-oost (garage dak)

Gebruikersavatar
dyckie
Senior lid
Berichten: 131
Lid geworden op: 21 okt 2017, 15:09
Installatie Land: België
Locatie: Hasselt

Re: Aansluiting zekeringskast

Bericht door dyckie » 29 mei 2018, 15:30

beste,

op u laatste schema van garage moet u diff 30 mA ook 63A zijn want 25A(inkomend)+16A (zonnepanelen) = 41A
Meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema/

Met vriendelijke groeten,

Dyckie

Plaats reactie