Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door janus » 05 mar 2018, 20:13

Rendabelste naar vermogen of financieel?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
stofie_stofie
lid
Berichten: 30
Lid geworden op: 29 okt 2017, 22:14
Installatie Land: België

Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door stofie_stofie » 05 mar 2018, 20:19

De combinatie eigenlijk :-)
Financieel kost mij de meerprijs voor de omvormer €50

Is een SMA3,6 voldoende of is een SMA4 beter geschikt? idem voor Solar Edge. Of verlies ik teveel opbrengst bij het ene buiten het andere.

Is de omvormer in beide gevallen over of onder gedimensioneerd?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10090
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door janus » 05 mar 2018, 21:11

Zie PvCalc (de gele lijn)

Een 3600Watt omvormer is het beste.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
stofie_stofie
lid
Berichten: 30
Lid geworden op: 29 okt 2017, 22:14
Installatie Land: België

Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door stofie_stofie » 08 mar 2018, 21:36

Wat zou het verschil in opbrengst zijn tussen een 3,6 en 4kw omvormer? In pvcal kan ik mijn omvormer niet ingeven.

Heb op iemands anders installatie gemerkt dat een SB 3kw aftopt rond de 2,8kw. Dus een sb3,6kw zal ook iets vroeger aftoppen.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2190
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door DaRkMaN_FX » 08 mar 2018, 22:41

Dat is nonsens. Een SMA 3000-TL21 topt af op exact 3000W.
Dat zal eerder komen door de temperatuur en het soort panelen.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10090
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door janus » 08 mar 2018, 22:50

Of een verkeerde landinstelling maar weet je zeker dat hij aan het aftoppen was?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
stofie_stofie
lid
Berichten: 30
Lid geworden op: 29 okt 2017, 22:14
Installatie Land: België

Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door stofie_stofie » 08 mar 2018, 23:43

Landinstellingen kan ik niet controleren.
https://www.sunnyportal.com/Templates/P ... ebb485c980
Hier zie je duidelijk op 25/02 dat er aftopping plaatsvindt. Het kan ook zijn dat ik dit verkeerd interpreteer. Ik vermoed dat er geen omvormer van 2,8 is. Wat denken jullie?

Hoe schatten jullie mijn opbrengst in met 15x320kw panelen met 3,6 of 4 KW omvormer?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10090
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door janus » 09 mar 2018, 00:24

Dat is inderdaad aftopping op een vreemde waarde.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
stofie_stofie
lid
Berichten: 30
Lid geworden op: 29 okt 2017, 22:14
Installatie Land: België

Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door stofie_stofie » 09 mar 2018, 10:11

Hier zie je bij een andere installatie een afblokking op 3,5kw op 25/02:

https://www.sunnyportal.com/Templates/P ... ca6a3efef3

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2190
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door DaRkMaN_FX » 09 mar 2018, 11:07

Volgens mijn weten zijn deze omvormers foutief ingesteld. Mogelijks met een begrenzing op de teruglevering vermogen of landcode fout zoals Janus opmerkte.

Een SB3.0 of SMA3000TL levert 3000W AC
Een SB3.6 of SMA 3600 levert 3680W AC

Om verder te gaan op uw vraag zegt SMA tools zelf dat een SB3.6 voldoende is.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
stofie_stofie
lid
Berichten: 30
Lid geworden op: 29 okt 2017, 22:14
Installatie Land: België

Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door stofie_stofie » 09 mar 2018, 11:41

Bedankt, hier ga ik opletten als de installatie geplaatst wordt. Zal ik later ook in deze menu's kunnen of wordt dit standaard enkel voor de installateur behouden. Kwestie dat ik de volledige controle wens te behouden van mijn installatie.
Ik weet niet of de sma omvormers met verschillende niveaus van inloggen/rechten werkt.

Gebruikersavatar
YveST3
Donateur
Donateur
Berichten: 1880
Lid geworden op: 18 jul 2013, 11:28
Installatie Land: België
Locatie: Machelen
Contacteer:

Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door YveST3 » 09 mar 2018, 16:27

Op 25/2 was het bij mij niet hoger dan 2.854 W/peak ipv 2.874 bij de eerste voorbeeld maar geen aftopping
.
2018-03-09.png
.
Wat er misschien wel kan zijn is dat de panelen of de omvormer te warm word zie bij mij staat de temperature op 63.x° en dat het daarom aftop
.
2018-03-09 (1).png
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
PV1 : 14 X 250 Canadian Solar - 3500 wp - SMA SB 3000 HF - Dak : Zuid 185° - 45°- 15/02/2011
PV2 : 8 x NSP300 mono full black ZO 147° + 6 NSP300 mono full black ZW 237° - 4200 wp - Omnik 3K-TL2 - Dak 40° helling - 22/01/2018

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2190
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door DaRkMaN_FX » 09 mar 2018, 21:56

stofie_stofie schreef:
09 mar 2018, 11:41
Ik weet niet of de sma omvormers met verschillende niveaus van inloggen/rechten werkt.
De belangrijkste & gevaarlijkste parameters zijn gelocked en voorbehouden voor installateurs.
Deze kunnen alleen gewijzigd worden met een gridguard code.

2 niveaus : user / installer
Als uw installateur het goed kent, zal hij de landcode wel goed instellen.
De rest gebeurd automatisch via software updates (als je de omvormer met speedwire gaat verbinden) maw op het internet met verbinding naar SMA portals.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
jeankeE
Senior lid
Berichten: 126
Lid geworden op: 16 mei 2013, 20:50
Installatie Land: België

Re: Welk vermogen omvormer en sectie

Bericht door jeankeE » 10 mar 2018, 17:06

Heb op iemands anders installatie gemerkt dat een SB 3kw aftopt rond de 2,8kw
:
In Duitsland is een blindvermogen van 5% verplicht; vermoedelijk is de cos phi van die omvormer ingesteld op 0,95.
DE installateur kan deze terug veranderen naar 1, en deze instelling is waarschijnlijk onafhankelijk van de landinstelling.