hoe datalogging zonneboiler maken

Bericht door Johan Vandewalle » 21 mar 2014, 12:50

Beste forumleden,

Ik heb een zonneboiler van Rotex Solaris. De boiler is een Rotex Sanicube SCS 328/14/0-DB van 300 l waarop 2 Rotex Solaris H26P collectoren (vlakkeplaat) met een apertuuropp. van 2 x 2,36 m² = 4,72 m²) op een plat dak staan gemonteerd (onder een hoek van 45° naar het zuiden gericht). De boiler staat in de kelder, de collectoren staan op het dak van een uitbouw (± 11 m boven de vloer van de kelder, enkelvoudige leidinglengte ± 18 m). De sturing gebeurt door een Rotex Solaris RPS3 control en pompunit die op de boiler is gemonteerd. Het is een leegloopsysteem.

De zonneboiler dient voor de verwarming van SWW van drie appartementen. Daartoe is een collector (verdeelhuls, geen zonnecollector) geplaatst direct naast de zonneboiler van waaruit 3 afzonderlijke (geïsoleerde) alupex-leidingen van 16 mm naar de drie condensatie gaswandketels (die ook instaan voor de CV van elk appartement) lopen. Op het gelijkvloers (waar ik zelf woon) is dat een Elco Thision (waarop voor het CV gedeelte ook een buitenvoeler is gemonteerd) combi doostroom gaswand condensatieketel, in de twee andere appartementen is dat een Vaillant Ecotec Plus VCW296.

De display van de RSPS3 control en pumpunit op de zonneboiler in de kelder geeft de temperatuurwaarden van de zonnecollector (TK), de aanvoerleiding (die het water van de zonnecollector in de boiler voert = TV), bovenaan de zonneboiler (TS) en onderaan de boiler (= terugvoerleiding TR). Ook het pompdebiet wordt gemeten ter hoogte van de aanvoerleiding net boven de boiler (FLS). Tenslotte geeft die de piekwaarde van de laatste 15 h (in kW), de opbrengst van de laatste 15h (in Kwh) en de hoogste waarde ooit (in kW) en de totale opbrengst (in kWh). Het is onmogelijk om deze gegevens uit te lezen omdat de RSPS3 Wifi, Bluetooth of fysieke data poort heeft. Als je dus niet gaat kijken weet je alleen de totale opbrengst en de hoogste piekwaarde, de andere waarden gaan verloren.

Daarnaast heb ik op mijn fotovoltaïsche zonnepanelen installatie heb ik een Solarlog 100e staan. Die registreert permanent de opbrengst en stuurt die om de 10 minuten door naar mijn website.

Ik wil een gelijkaardig logging-systeem uitbouwen voor de zonneboiler. Zijn er mogelijkheden om zoiets uit te bouwen met bv. een Raspberry PI en zo ja, kan ik dan aftappen van de datakabels van de bestaande sensoren (zonder de sturing van de RSPS3 te blokkeren) of moet ik dan bijkomende sensors (en kabels) leggen die hetzelfde meten? Vermits ik ook een buitenvoeler heb die aangesloten is op de sturing van mijn condensatieketel, zou ik die ook willen loggen, maar als dat de werking van de condensatieketel verstoort kan ik er natuurlijk altijd een tweede naast hangen (hoewel dat de kosten wel opdrijft).

Wie kent er voldoende van Raspberry PI om een loggingsysteem op te zetten waarop ik de bestaande sensoren kan aansluiten. Eens dat lukt, is het gewoon een kwestie van programmeren zodat de data automatisch geüpload worden naar de website.
Johan Vandewalle

Plaats: B-2060 Antwerpen
Module: 11 x Sunpower SPR-225-WHT
Omvormer: SMA Sunny Boy 2500
Geinstalleerd Vermogen: 2.475 kWp
In bedrijf sinds: 15 juni 2009 (21 u)
Orientatie: Z - 2° Azimut, 20° helling op plat dak
Logging: http://www.solarlog-home.eu/johanvandewalle
Systeemmonitoring: SolarLog100e

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10959
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: hoe datalogging zonneboiler maken

Bericht door janus » 21 mar 2014, 13:35

Een temperatuursensor kost minder dan 2€ dus daarvoor hoef je het niet te laten.

Ik meet de opbrengst van mijn zonneboiler aan de hand van de temp.stijging in de boiler.
Actueel vermogen zou ook kunnen als je de flowmeter kan uitlezen.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Johan Vandewalle
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 okt 2013, 10:28
Installatie Land: Maak keuze
Locatie: Antwerpen
Contacteer:

Re: hoe datalogging zonneboiler maken

Bericht door Johan Vandewalle » 21 mar 2014, 14:03

Janus,

een temperatuursensor kost inderdaad niet veel, maar dan moet ik ook weer een hele hoop kabels bijtrekken (zeker als ik ook de buitentemperatuur en de collectortemperatuur wil meten. Bovendien moet die sensor voor de collectortemperatuur in de collector worden geplaatst en moeten de sensoren voor de boiler- en aanvoer- en retourtemperatuur in de boiler geplaatst worden en moet ik er dus sensoren van Rotex zelf kopen (ze moeten passen in de collector- en boileraansluitingen) en die zullen wel een pak duurder zijn. Vandaar mijn vraag of ik de bestaande) datakabels gewoon mag aftakken (dus een parallelle kabel er op zetten zodat zowel de RSPS3 als mijn systeem de waarde simultaan uitlezen).

Mijn belangrijkste vraag is echter of er iemand ervaring heeft met Raspberry Pi (vooral softwarematig) om de gegevens te loggen en een FTP verbinding te maken met de website vanuit een Raspberry PIi.
Johan Vandewalle

Plaats: B-2060 Antwerpen
Module: 11 x Sunpower SPR-225-WHT
Omvormer: SMA Sunny Boy 2500
Geinstalleerd Vermogen: 2.475 kWp
In bedrijf sinds: 15 juni 2009 (21 u)
Orientatie: Z - 2° Azimut, 20° helling op plat dak
Logging: http://www.solarlog-home.eu/johanvandewalle
Systeemmonitoring: SolarLog100e

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10959
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: hoe datalogging zonneboiler maken

Bericht door janus » 21 mar 2014, 14:18

De ervaring hier gaat meestal over PV installatie.

In onze wiki staat een hele handleiding:
http://www.zonstraal.be/wiki/PVdiary_in ... spberry_Pi
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Johan Vandewalle
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 okt 2013, 10:28
Installatie Land: Maak keuze
Locatie: Antwerpen
Contacteer:

Re: hoe datalogging zonneboiler maken

Bericht door Johan Vandewalle » 31 mar 2014, 18:15

Na rondsnuisteren op het web en informatie in te winnen bij de leverancier van mijn zonneboiler blijkt dat ik de sensoren van de boiler niet kan aftappen omdat dit zou kunnen leiden tot te weinig spanning zodat de pompsturing wordt verstoord. Ik ga dus bijkomende sensoren plaatsen.

Ondertussen heb ik alle materiaal al besteld en wacht ik de levering af. Het basisprincipe is dat ik ga werken met een Raspberry Pi model B. Daarop zijn via de GPIO poort digitale inputpoorten. Ik ga gebruik maken van Dallas DS18B20 sensoren. Ze hebben een bereik van -55°C tot +125°C en een nauwkeurigheid van 0,1°C tussen 0°C en 85°C (en van 0,5°C tussen 85°c en 125°C en onder 0°C). Ze leveren een digitale outputsignaal en elke sensor heeft zijn uniek adres. Dat laat toe om ze via een 1-Wire leiding aan te sluiten (die ook kan uitgelezen worden door de Raspberry Pi). Je hebt dus maar 3 draden nodig (ground, power (5 V) en signaaldata) en alle sensoren worden parallel aangesloten op die drie leidingen. De sensoren zijn leverbaar als individdele chip (die je dan zelf moet monteren in een waterdichte behuizing) maar ook waterdicht in een roestvrijstalen buisje waarom een kabel van 1 m (of 2 m) is gemonteerd. Ik heb een pakket van 5 waterdichte Dallas DS18B20 sensoren aangekocht voor € 12,75 (+ € 5,00 verzendingskosten). Wat neerkomt op € 3,55 per sensor. Als kabel kan zowel gewone telefoondraad als twisted pair draad gebruikt worden om de sensoren te verbinden met de Rapsberry Pi (wat niet veel kost per lopende meter).

Ik voorzie sensoren op volgende punten:
1. onderaan collector
2. terugvoerleiding collector net boven de boiler
3. bovenaan in de boiler
4. onderaan in de boiler
5. buiten in de schaduw naast de collector
6. een debietmeter (om te meten wanneer en hoe water er door het systeem loopt, die moet ik nog zoeken)

Bovenaan de collector ga ik niet meten (het zal normaal altijd warmer zijn dan onderaan de collector) omdat de pomp moet stoppen en de collector en leidingen moeten leeglopen als het in de collector boven de 100° C wordt (om koken te vermijden) of onder de 2° C is (om bevriezen te voorkomen).

Het verschil tussen meetpunt 1 en meetpunt 2 geeft aan hoeveel temperatuurverlies er op de leiding zit (als de pomp draait natuurlijk).

Het verschil tussen meetpunt 1, 2 en 3 geeft aan of het nuttig is de pomp te laten draaien. Als meetpunt 1 kleiner is dan meetpunt 2 of 3 warm je de collector op met het water van de boiler in plaats van omgekeerd. Als meetpunt 2 bijna gelijk is aan meetpunt 3 kost het meer energie om de pomp te doen draaien dan je er voordeel uit haalt.

Het verschil tussen meetpunt 3 en 4 geeft aan wat de gelaagdheid in de boiler is.

Het verschil tussen meetpunt 1 en meetpunt 5 geeft aan hoeveel warmte de collector opvangt van de zonnestraling. 's nachts moeten beide temperaturen dus normaal gelijk zijn.

De Raspberry Pi draait onder een variant van Linux (zeer eenvoudig te gebruiken) en heeft een internetverbinding (bedraad), maar je kan er ook een WiFi-USB-kaart insteken zodat de data kunnen verzonden worden (per mail of FTP naar een website en/of MySQL database).

Zodra ik alles klaar heb en het na voldoende proefdraaien goed werkt, zal ik de aansluitschema's en de programmering op de Wiki zetten (inclusief de totale kostprijs van het project). De leverancier van mijn zonneboiler was alvast geïnteresseerd, dus wie weet kan het het project op termijn zelfs commercialiseren.
Johan Vandewalle

Plaats: B-2060 Antwerpen
Module: 11 x Sunpower SPR-225-WHT
Omvormer: SMA Sunny Boy 2500
Geinstalleerd Vermogen: 2.475 kWp
In bedrijf sinds: 15 juni 2009 (21 u)
Orientatie: Z - 2° Azimut, 20° helling op plat dak
Logging: http://www.solarlog-home.eu/johanvandewalle
Systeemmonitoring: SolarLog100e

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10959
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: hoe datalogging zonneboiler maken

Bericht door janus » 31 mar 2014, 18:45

Als je dan toch bezig bent, misschien ook de afname van warmwater registeren en eventueel de temp daarvan?

Verder klinkt het goed :tu:
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Johan Vandewalle
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 okt 2013, 10:28
Installatie Land: Maak keuze
Locatie: Antwerpen
Contacteer:

Re: hoe datalogging zonneboiler maken

Bericht door Johan Vandewalle » 31 mar 2014, 19:52

Dat is moeilijker omdat er 3 appartementen warm water afnemen van de boiler (koud leidingwater gaat doorheen de warmtewisselaar van de boiler en direct na de boiler wordt het verdeeld over 3 afzonderlijke leidingen die elk naar de combi-CV-gaswandcondensatieketel van elke appartement gaan. Als ik de doorstroom van warm water opmeet voor de splitsing weet ik alleen het totaal verbruik aan warm water, als ik meet na de splitsing is dat volgens mij een schending van de privacy-wetgeving. Hoeveel warm water en wanneer iemand warm water gebruikt behoort tot de persoonlijke gegevens tenzij de huurder er mee instemt dat je dat registreert.
Johan Vandewalle

Plaats: B-2060 Antwerpen
Module: 11 x Sunpower SPR-225-WHT
Omvormer: SMA Sunny Boy 2500
Geinstalleerd Vermogen: 2.475 kWp
In bedrijf sinds: 15 juni 2009 (21 u)
Orientatie: Z - 2° Azimut, 20° helling op plat dak
Logging: http://www.solarlog-home.eu/johanvandewalle
Systeemmonitoring: SolarLog100e

Gebruikersavatar
Johan Vandewalle
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 okt 2013, 10:28
Installatie Land: Maak keuze
Locatie: Antwerpen
Contacteer:

Re: hoe datalogging zonneboiler maken

Bericht door Johan Vandewalle » 01 mei 2014, 12:04

Ondertussen heb ik alle materiaal aangekregen en ben ik aan het installeren begonnen. De hardware is klaar. Ik heb 5 DS18B20 temperatuursensoren gebruikt. Een set van 5 watervaste sensoren met een kabeltje van 1 m heb ik € 12,75 (+ verzendingskosten) betaald. Ze geven een digitaal signaal en hebben elke uniek identificatienummer. Je kan ze allemaal parallel schakelen op een 1-Wire lijn en apart uitlezen.

Concreet ziet het er zo uit:

Eén DS18B20 zit in de zonnecollector op het dak (op dezelfde hoogte als de temperatuursensor van de installatie die aan de pompsturing is gekoppeld). De sensor is ingebouwd in een metalen buisje en er hangt een kabel van 1 m aan (de verbinding kabel - sensor is watervast). Die kabel heb ik verlengd met een standaard telefoonkabel (met 4 aders waarvan ik er maar 3 gebruik). De verbindingen heb ik aan elkaar gesoldeerd en geïsoleerd met krimpkous. Over het geheel heb ik dan nog watervaste krimpkous (waarin lijm zit) geplaatst omdat de koppeling buiten hangt.

Op het dak heb ik een IP66 elektrische verdeeldoos geplaatst. De (verlengde) kabel van sensor in de collector wordt hierin via een wartel (ook IP66) binnengevoerd. In de verdeeldoos heb ik een tweede DS18B20 temperatuursensor geplaatst (om de buitentemperatuur te meten). De kabel van 1 m heb ik opgerold zodat hij helemaal mee in de doos zit. Tenslotte vertrekt er vanuit de doos een UTP level 6e twisted-pair kabel (afgeschermd, geschikt voor buiten) naar beneden. Ook die wordt in de verdeeldoos binnengevoerd via een wartel (IP66). In de doos heb ik een printplaatje gezet waarop ik 6 drievoudige schroefconnectoren parallel heb geschakeld. Daarvan zijn er nu 3 in gebruik: 1 voor de UTP-kabel, 1 voor de sensor in de collector en 1 voor de sensor in de verdeeldoos. Ik heb dus nog 3 aansluitingen over waar ik later andere sensoren (die wel 1-Wire moeten zijn) op kan aansluiten (bv. neerslagmeter, windmeter, lichtmeter). De verdeeldoos is gericht naar het oosten en is in de achtergevel vastgeschroefd. Om te voorkomen dat de temperatuur in de verdeeldoos te warm wordt wanneer de zon er 's morgens rechtstreeks op schijnt heb ik voor de verdeeldoos een plaatje PIR-schuim van 2 cm dikte dat ik langs alle kanten met aluminiumtape dichtgeplakt (zodat er geen vocht in het PIR kan komen en de isolatiewaarde gegarandeerd is. De achtergevel zelf is voldoende geïsoleerd (met 30 cm cellulosevlokken) zodat de sensor ook niet opwarmt door verlies vanuit de woning. Op die manier is de temperatuursensor in de verdeeldoos vergelijkbaar met een thermometerhut (windstil, in de schaduw).

In de kelder heb ik dan nog twee DS18B20 temperatuursensoren gehangen bovenaan en onderaan in de zonneboiler. Ik heb de draden van beide sensoren op dezelfde manier verlengd (met telefoonkabel, solderen, krimpkous en watervaste krimpkous). Bij de onderste sensor moest de verbinding perfect watervast zijn omdat de verbinding van de kabels onder water hangt in de boiler. Bij de bovenste sensor was dat minder belangrijk omdat de verbinding buiten de boiler hangt.

Op de retourleiding (die het warm water van de bovenkant van de zonnecollector terugvoert naar de bovenkant van de zonneboiler) heb ik net boven de water flow meter van de zonneboiler zelf een tweede [water flow meter geplaatst. Hij hangt dus zo'n 12 cm boven de boiler. Het is een Flowmeter Switch Pulsed Water Solar Panel Turbine Flow Meter Sensor 4. Ik heb die meter £16,85 (+ verzendingskosten) betaald. Het gaat om een meter waarin een schoepenwiel draait waarop een magneetje hangt. Buiten de leiding hangt dan een Hall-sensor (die een pulse geeft telkens de magneet passeert). De sensor komt dus niet rechtstreeks in contact met het warm water. De meter heeft een meetcapaciteit van 0°C tot 85°C (ik weet het dat is nipt) maar kan tegen temperaturen tot 125°C. Heel de meter bestaat uit een plastic behuizing en heeft 1/2" aansluitingen en kon met standaard koppelstukken (en teflon natuurlijk) heel makkelijk geplaatst worden. Vermits gekend is hoeveel l er per puls passeert kan het debiet berekend worden door het aantal pulsen te tellen dat in een bepaald tijdsinterval wordt gemeten.

De 5de DS18B20 temperatuursensor heb ik met een stripje vastgemaakt aan de buitenzijde van de water flow meter. (Ook de temperatuursensor van de zonneboiler die naast de water flow meter van de zonneboiler hangt meet aan de buitenzijde van de leiding in niet binnenin de buis).

Op de Raspberry Pi (revision B) heb ik het volgende extra aangesloten:
  • Een extern gevoede USB HUB (zorgt er voor dat er een sterkere voeding op zit omdat ook 5V moet geleverd worden om de sensoren én de water flow meter te voeden).
  • Een UTP level 5e netwerkkabel (met RJ45 stekker) die naar mijn router gaat zodat ik een netwerkverbinding heb (je kan eventueel ook een wireless adapter gebruiken maar die vreet veel meer stroom).
  • Een AlarmPi - RTC Alarm Pi Real time Clock Module: die heeft een real time clock en een herlaandbare batterij -> niet echt nodig want de Raspberry Pi kan de tijd ook van het internet halen, maar als de stroom uitvalt of de netwerkverbinding uitvalt start hij altijd op met de laatst gekende tijd en met deze uitbreiding heb je de garantie dat de tijd (die essentieel is als je data gaat loggen) altijd correct is. Deze adapter heb ik £12,99 (+ verzendingskosten) betaald. Er zijn ook RTC - modules met een standaard knoopcelbatterij te krijgen. Die zijn goedkoper maar dan moet je natuurlijk om de 1 à 2 jaar de batterij vervangen en de kans bestaat dat je dit vergeet natuurlijk.
  • Een RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi (RPI2): deze adapter zorgt er voor dat de 1-Wire signalen van de DS18B20 sensoren via de I²C poort van de Raspberry Pi gelezen kunnen worden. Op deze adapter is ook één RS18B20 temperatuursensor gemonteerd (een gewone chip, niet in een waterdichte behuizing) die is aangesloten op de 1-Wire bus. Ik gebruik die nu om naast de 5 andere temperatuursensoren ook de keldertemperatuur (buiten de boiler) te meten. Ik heb deze adapter gekocht voor £8,95 (+ verzendingskosten) als bouwpakket (dan moet je alles zelf in elkaar solderen wat niet eenvoudig is want er zitten heel kleine chipjes bij). Je kan het ook kant en klaar aankopen maar dan kost het meer. Er zijn ook andere mogelijkheden bv. een 1-Wire Host Adapter met een USB-poort die je in één van de USB-poort van de Raspberry Pi of de USB Hub kan steken, maar die adapters zijn duurder en bevatten geen extra DS18B20 sensor.
  • Een SWE2 Sensor Connection Module (SWE2): dit is een printplaatje met daarop 6 RJ-45 connectoren en één drievoudige draadaansluiting. Het is een passieve 1-Wire hub. Een zeer gemakkelijk ding om 6 1-Wire sensoren met standaard RJ45-kabels aan te sluiten op de RPI I2C adapter. -> ook niet echt nodig, je kan zoiets ook zelf in elkaar knutselen of gewoon alle kabels aan elkaar solderen of via standaard lusterklemmetjes verbinding met de RPI2 I2C adapter. Ik heb het gekocht voor £10.95 (+ verzendingskosten) als bouwpakket (je moet ook hier alles zelf in elkaar solderen, maar het gaat alleen om connectoren dus dat gaat makkelijk). Je kan het ook kant en klaar aankopen maar dan kost het meer. De UTP-kabel die van het dak komt uit de verdeeldoos en de 3 kabels van de DS18B20-sensoren die van de boiler komen heb ik dan gewoon met RJ45 stekkers in de SWE2 geplugd. Tussen de SWE2 en RPI I2C adapter heb ik dan een gewone UTP level 5e netwerkkabel geplaatst.
  • Een zelf gemaakt printplaatje waarop ik de water flow sensor kan aansluiten. Daarvoor is een pull-up weerstand van 1k Ohm nodig. Om zeer veilig te spelen heb ik er ook een optische coupler 4N26 tussen gezet. Op die manier garandeer je dat de 5V die als voeding dient voor de water flow meter volledig elektrisch gescheiden is van de 3.3 V waarop de GPIO-pinnen (waarmee de Raspberry Pi de sensoren uitleest) werken. Zo ben je zeker dat de meter de Raspberry Pi niet kan doorbranden. Ik heb op die printplaat alles in 4-voud gezet zodat ik later nog 3 andere water flow sensoren kan aansluiten (één voor elke leiding van SWW die vanuit de zonneboiler naar de combi-CV-SWW-ketels vertrekt). De kostprijs voor alle componenten ervan zijn 8 x € 0,10 voor de pull-up weerstanden, 4 x € 0,79 voor de opto-couplers, 4 x € 0,31 en € 5,87 voor de printplaat of in totaal: € 11,07.
Ik ben nu heel het systeem aan het programmeren (vooral de water flow meter is nogal moeilijk) in Python. De 6 temperatuursensoren kan ik al zonder problemen uitlezen en de data wegschrijven naar een logfile. Als het op punt staat ga ik er natuurlijk ook nog een website aanhangen zodat het offline te bekijken is en er foutmeldingen per mail of SMS kunnen verstuurd worden. Zodra alles werkt zal ik hier meer info en de nodige foto's zetten (of zet ik het gelijk in de wiki).
Johan Vandewalle

Plaats: B-2060 Antwerpen
Module: 11 x Sunpower SPR-225-WHT
Omvormer: SMA Sunny Boy 2500
Geinstalleerd Vermogen: 2.475 kWp
In bedrijf sinds: 15 juni 2009 (21 u)
Orientatie: Z - 2° Azimut, 20° helling op plat dak
Logging: http://www.solarlog-home.eu/johanvandewalle
Systeemmonitoring: SolarLog100e

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10959
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: hoe datalogging zonneboiler maken

Bericht door janus » 01 mei 2014, 12:26

Je maakt er wel werk van :tu:

Ik vrees alleen dat de sensor in de gesloten verdeeldoos wat traag reageert op temperatuurverschillen?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Johan Vandewalle
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 12 okt 2013, 10:28
Installatie Land: Maak keuze
Locatie: Antwerpen
Contacteer:

Re: hoe datalogging zonneboiler maken

Bericht door Johan Vandewalle » 03 mei 2014, 01:13

Janus,

De buitentemperatuur (in de schaduw) gaat 's morgens langzaam om hoog en koelt 's nachts langzaam af. Dat de sensor in een gesloten door dus iets trager reageert is dus niet zo erg. Tenslotte is het een enkelwandige plastieken doos van 8 x 8 x 3,5 cm (de sensor past er net in) en die plastiek isoleert nu ook weer niet goed (wel beter dan metaal natuurlijk). Ik denk dat de plastiek ongeveer 2 mm dik is. De Lambdawaarde van harde kunststof is 0,2 W/mK. De doos heeft dus een R-waarde van 0,002 m / 0,2 W/mK = 0,01 m²K/W. Dat is nagenoeg gelijk aan geen isolatie. De temperatuur in de doos en buiten is dus zo goed als gelijk. Mogelijk heb je daardoor een vertraging van een paar minuten maar meer zal het niet zijn.
Johan Vandewalle

Plaats: B-2060 Antwerpen
Module: 11 x Sunpower SPR-225-WHT
Omvormer: SMA Sunny Boy 2500
Geinstalleerd Vermogen: 2.475 kWp
In bedrijf sinds: 15 juni 2009 (21 u)
Orientatie: Z - 2° Azimut, 20° helling op plat dak
Logging: http://www.solarlog-home.eu/johanvandewalle
Systeemmonitoring: SolarLog100e

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10959
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: hoe datalogging zonneboiler maken

Bericht door janus » 01 jun 2014, 21:51

En hoe staat het met het project?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
JohnDC
Donateur
Donateur
Berichten: 591
Lid geworden op: 18 mei 2013, 16:44
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: hoe datalogging zonneboiler maken

Bericht door JohnDC » 28 aug 2017, 23:30

Ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe het is afgelopen.
60 Pv paneeltjes Sharp (van 160 Wp) nu nog geschat op 153,60 Wp (was tweedehands-materiaal) =9216Wp
Zo goed als Zuid geplaatst, met enkel 12 paneeltjes (1 string) die schaduw zien tot 12.00 H wegens het hoofdgebouw.

Gebruikersavatar
Bj0rn
Senior lid
Berichten: 139
Lid geworden op: 06 mei 2015, 14:15
Installatie Land: België

Re: hoe datalogging zonneboiler maken

Bericht door Bj0rn » 09 jun 2018, 12:48

JohnDC schreef:
28 aug 2017, 23:30
Ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe het is afgelopen.
Me too. Ben iets gelijkaardigs van plan :-)
Tot nu toe aan het experimenteren geweest met Bosch BMP085. En dat geeft dan zoiets:
Afbeelding
Zoals je kan zien zitten er wat gaten in de grafiek. Het helpt als de UTP kabel goed blijft zitten. Grmbl van die RJ45 connectoren waarvan het lipje is afgebroken :evil:

Je kan die dan ook combineren met de instraling van de zon en in de toekomst met allerlei andere meetgegevens (buitentemperatuur, temperatuur op andere verdiepen, luchtvochtigheid, vochtigheid van de grond, bewatering van planten, ...).
Afbeelding
De rolluiken gaan 's morgens en 's avonds al automatisch op/neer op basis van de zon instraling. In de toekomst prima haalbaar om de rolluiken ook naar dicht te laten gaan als de zon lekker hard schijnt en het binnen te warm wordt.
Ow ja, het gaat hier over zonneboilers zeker? :mrgreen:
on topic

Heb nog een resem temperatuursensoren in de schuif liggen om mee te experimenteren, waaronder ook een aantal DS18B20 (water proof) temperatuursensoren zoals @Johan Vandewalle . Ergens nog een flow sensor liggen ook. To be continued, naast een resem andere DIY projectjes µ£
Zij die interesse hebben, laat maar x weten. Desnoods start ik wel een apart draadje op om de OP zijn draadje niet verder te hijacken peace
2009: PV installatie
2014: elektrische wagen
2020: off-grid?