storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Allerlei ZonneBoiler
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Guus
junior lid
Berichten: 9
Lid geworden op: 11 jun 2014, 23:12
Installatie Land: Nederland

storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door Guus » 11 jun 2014, 23:19

Beste leden,

Als relatief nieuwe zonneboiler bezitter vraag ik graag uw hulp.

Ik heb een probleem dat regelmatig een led begint te knipperen op het display van onze Remeha Zenta zonneboiler. Volgens de technische handleiding betekent dit dat er een storing optreedt.

Onze installatie:
- 1 Remeha zonnecollector (2013)
- Remeha Zenta zonneboiler (2008?)
- Vaillant ketel VHR 24-28 C (2006)


De zonnecollector en boiler zijn in december 2013 geïnstalleerd. De collector is nieuw, de boiler is cadeau gekregen van een familielid, die over wilde stappen naar PV zonnecellen.
Tijdens de installatie heeft de monteur er een waterballet van gemaakt, zodat de bovenkant van de boiler enige tijd vol water heeft gestaan. Daarnaast had hij het mengventiel na de boiler ingeregeld op 37 graden. Dat laatste hebben we al bijgesteld naar 60-65 graden, na advies van het centrum duurzaam bouwen.

Probleem is sinds de installatie dat de led geregeld gaat knipperen (storing volgens de technische handleiding). Dit is provisorisch opgelast met een schakelklok, die de boiler geregeld even uitschakelt. Daarna werkt hij meestal weer een aantal uren zonder knipperen.
Daarnaast lijkt de boiler over het algemeen niet echt efficiënt op te warmen.

Om een en ander op te lossen (installateur geeft niet thuis) heb ik eerst de zekering op de printplaat gecontroleerd. Die is nog goed. Daarna de sensor van de boiler in de avond doorgemeten. Die gaf zo’n 7000 Ohm aan, volgens de tabel in de handleiding corresponderend met 50 graden.
De sensor van de collector gaf 1074 Ohm aan, volgens dezelfde grafiek goed voor zo’n 95 graden. Na even zoeken vond ik in een nieuwere handleiding de waarde van 1074 corresponderend met 20 a 25 graden.

Ik heb nu het idee dat ik twee verschillende soorten sensoren op de printplaat heb zitten. De sensor van de boiler zelf, een NTC (20K , 25 graden) en een sensor van de collector NTC (1,1K , 25 graden).
Kan dat kloppen, is het een probleem, en zo ja, hoe is dit op te lossen?
Een van de sensoren vervangen, printplaat vervangen, instellingen printplaat wijzigen?

Graag uw hulp gevraagd.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10091
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door janus » 12 jun 2014, 00:08

Een juiste sensor plaatsen lijkt mij de meest logische manier om het probleem op te lossen.
Maar verder heb ik geen ervaring met de sturing.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
Guus
junior lid
Berichten: 9
Lid geworden op: 11 jun 2014, 23:12
Installatie Land: Nederland

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door Guus » 12 jun 2014, 11:59

Een andere sensor voor de collector dan waarschijnlijk?
Is dat makkelijk zelf te doen.

En iemand anders misschien kennis van de besturing van de Remeha Zenta boiler?

Gebruikersavatar
tcbelgium1
Senior lid
Berichten: 225
Lid geworden op: 16 mei 2013, 22:18
Installatie Land: Maak keuze

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door tcbelgium1 » 12 jun 2014, 15:49

Vreemd dat er 'een' storing verschijnt zonder aan te duiden waar de storing zich voor doet. Elke standaard sturing zou een precieze foutmelding moeten aangeven.
Dat er 2 verschillende sensoren worden gebruikt is bovendien niet abnormaal.
10785wp, 2 zonneboiler 60 heatpipes,500L backup warmtepomp + 25 heatpipes,200 liter, verwarming 17kw lucht/water en 6kw lucht/water met ventilo
warmtepompen & zonneboilers, interesse? >PB

Gebruikersavatar
Guus
junior lid
Berichten: 9
Lid geworden op: 11 jun 2014, 23:12
Installatie Land: Nederland

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door Guus » 13 jun 2014, 13:21

Fijn om te horen dat 2 verschillende sensoren geen probleem hoeft te zijn. Ik was bang dat de verschillende weerstandsbereiken van de sensoren de storing veroorzaakten.

De storing wordt alleen aangegeven door de knipperende led op het display. Verder zijn daar nog 5 led lichtjes die aangeven hoe warm het water van de boiler is. Op de printplaat bevindt zich nog wel aansluiting voor een communicatie regelunit, maar daar zit niets op aangesloten.

Zie de handleiding (blz 26) voor de opbouw van de printplaat:
http://www.costerwarmtetechniek.nl/down ... 4-1103.pdf

Weet iemand of je via zo’n unit details van de storing zou kunnen uitlezen?

Bij voorbaat dank voor all hulp!

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10091
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door janus » 13 jun 2014, 15:17

In de handleiding lees ik toch:
De collectorsensor is een NTC (20 kΩ/ 25°C),
De boilersensor is ook een NTC (20 kΩ/ 25°C),
Verder staat toch redelijk nauwkeurig beschreven hoe de sensors moeten reageren op temperatuur?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
Guus
junior lid
Berichten: 9
Lid geworden op: 11 jun 2014, 23:12
Installatie Land: Nederland

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door Guus » 14 jun 2014, 11:03

Beste Janus, bedankt voor het meedenken.
De boilersensor is inderdaad een NTC (20 kΩ/ 25°C), maar de collectorsensor van de nieuwe collector heeft een afwijkende weerstand (iets boven de 1000 Ohm). Daarom denk ik dat het een andere sensor is. Ook omdat in nieuwere handleidingen een andere temperatuur - weerstand tabel weergegeven staat:

http://www.remeha.nl/fileadmin/user_upl ... rmatie.pdf

zie bladzijde 10
De sensor van de collector lijkt met deze tabel te corresponderen.

Of zie ik hier iets over het hoofd?

marcelr
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 451
Lid geworden op: 16 mei 2013, 21:38
Installatie Land: Nederland
Locatie: Eindhoven

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door marcelr » 14 jun 2014, 19:16

Weet iemand of je via zo’n unit details van de storing zou kunnen uitlezen?
Kennelijk bestaat er een softwarepakketje waarmee dat kan : Recom
http://www.remeha.nl/professioneel/index.php?id=203

je hebt dan ook nog een rs232-usb kabel nodig:

http://blog.hekkers.net/2010/10/03/moni ... a-calenta/

( is wel voor een calenta, maar ik mag barsten als ze voor elk type ketel een nieuwe interface ontwerpen)

Ik heb er zelf geen ervaring mee (heb een nefit ketel).

grtz,

marcelr
zonneboiler: HRSolar, 120L, DeltaSol ES met warmtefluxmeting en DL2 logger, PV: 18x Sanyo HIT-N240SE10, Kostal PIKO 4.2, logging: PVdiary, raspberry pi, zuid 166°, helling 36°.

Gebruikersavatar
Woodski
Berichten: 3
Lid geworden op: 15 feb 2015, 07:48
Installatie Land: Nederland

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door Woodski » 16 feb 2015, 14:28

Hoi Guus ik heb een vergelijkbare storing hier net opgelost.
Mijn installateur had de aansluitdraad van de sensor achter de isolatie van de collector geplaatst.
Zeg maar tegen het glas aan. Deze draad is totaal verkoold.
Alleen de draad van de sensor tot de kroonsteen kan tegen hitte.

Ingekort, opnieuw aangesloten en nu buiten de isolatie geplaatst.
Ik verwacht dat het nu permanet is opgelost.

Afbeelding

Gebruikersavatar
Guus
junior lid
Berichten: 9
Lid geworden op: 11 jun 2014, 23:12
Installatie Land: Nederland

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door Guus » 16 feb 2015, 22:52

Dank voor de tip, woodski.
Ik ga daar eens goed naar kijken zodra het wat beter weer wordt.
Moet ook de pomp van de boiler dan controleren, want het lijkt alsof die de afgelopen weken het loodje heeft gelegd.
Benieuwd of een vervangende pomp voor een redelijke prijs te krijgen is. Ziet er in elk geval uit als makkelijk zelf te vervangen.

Nogmaals bedankt voor je bericht en foto,
Guus

Gebruikersavatar
Woodski
Berichten: 3
Lid geworden op: 15 feb 2015, 07:48
Installatie Land: Nederland

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door Woodski » 17 feb 2015, 13:27

Dopje eraf, kijken of je de as kan draaien. Er komt bijna geen water uit.
Remeha heeft meetwaardes in het document staan voor de spanningen die je kan controleren

ps Ik dacht ook dat mijn pomp stuk was.
Maar zonder collector sensor doet niets het.

Gebruikersavatar
Guus
junior lid
Berichten: 9
Lid geworden op: 11 jun 2014, 23:12
Installatie Land: Nederland

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door Guus » 25 feb 2015, 20:44

Beste Woodski,

Dank voor de tips.
Ik heb het dopje eraf gehaald en hij draait soepel. Als ik er stroom op zet draait het asje ook gewoon. Maar er lijkt geen (warm) water getransporteerd te worden (ik had het watert al gecontroleerd en bijgevuld).
De meetwaarde (weerstand) van de collector sensor lijkt ook OK, dus ik ben er nog niet verder uit. ù%

Gebruikersavatar
Woodski
Berichten: 3
Lid geworden op: 15 feb 2015, 07:48
Installatie Land: Nederland

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door Woodski » 26 feb 2015, 15:15

Als je pomp draait en er is zon dan kan er eigenlijk niets mis gaan toch ?
Hij pompt het water in het paneel en het komt warm(er) terug.

Als je de stekker eruit trekt moet je ook horen dat het water terugvalt.

Gebruikersavatar
Guus
junior lid
Berichten: 9
Lid geworden op: 11 jun 2014, 23:12
Installatie Land: Nederland

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door Guus » 28 feb 2015, 21:55

Beste Woodski,

Ik heb even je tip gevolgd en na uittrekken van de stekker geluisterd of het water terugvalt, en dat leek niet het geval.
Bij opnieuw bijvullen van de boiler bleek dit erg lang te duren, en uiteindelijk bleek dat er een lekkage vanuit de collector is.
Dus het water komt via het dak in de dakgoot terecht en de pomp dreigt droog te draaien.
Ik heb dus een heel ander probleem dan ik dacht.

Kon niet goed zien waar het water vrij kwam, drupt via de onderste (afvoer)leiding van de collector op de dakpannen.

Maandag de installateur bellen (die al eerder niet zo'n goed werk leverde) of op zoek naar een betere installateur hier in de buurt :-(

Gebruikersavatar
cloen
Berichten: 4
Lid geworden op: 11 aug 2015, 15:10
Installatie Land: Nederland
Locatie: Utrecht

Re: storing? oudere Remeha boiler - nieuwe Remeha collector

Bericht door cloen » 11 aug 2015, 15:18

Alle storingen en reacties daarop gelezen. Ik heb een originele installatie van een Remeha Zenta incl. collector. Echter ik vermoed dat de elektronica kuren vertoont. De installateur is al 2x geweest en hij vertelde mij dat er ergens een lekkage zat. Maar als ik de boel reset (soms moet ik dat wel 2 of 3 keer doen), dan hoor ik het water uit de collector het vat in stromen en doet het systeem het voor een of twee dagen weer.
Een nieuwe printplaat kost echter ongeveer 550 EUR en omdat ik niet zeker weet of deze de oorzaak is....
Iemand nog ideeën?

Plaats reactie