beoordeling ontwerp te bouwen zonne instalatie

Allerlei ZonneBoiler
Plaats reactie
Gebruikersavatar
frankr
lid
Berichten: 77
Lid geworden op: 30 apr 2014, 15:58
Installatie Land: Ander

Re: beoordeling ontwerp te bouwen zonne instalatie

Bericht door frankr » 11 mei 2014, 11:35

Ha OK Div is met een F, Dif dus, sorry
ik ben slecht in talen, maar wel slecht in veel talen :-)

Gebruikersavatar
frankr
lid
Berichten: 77
Lid geworden op: 30 apr 2014, 15:58
Installatie Land: Ander

Re: beoordeling ontwerp te bouwen zonne instalatie

Bericht door frankr » 11 mei 2014, 12:11

Ik denk dat klep V3 of V4 weg kan uit het ontwerp omdat het water toch geen andere kant op kan?

Gebruikersavatar
frankr
lid
Berichten: 77
Lid geworden op: 30 apr 2014, 15:58
Installatie Land: Ander

Re: beoordeling ontwerp te bouwen zonne instalatie

Bericht door frankr » 13 mei 2014, 12:35

Laatste versie, Met de mogelijkheid 1 tank te by-passen en 1 klep minder!
Afbeelding

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10601
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Gefeliciteerd
Contacteer:

Re: beoordeling ontwerp te bouwen zonne instalatie

Bericht door janus » 01 jun 2014, 21:52

En hoe staat het met het project?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
frankr
lid
Berichten: 77
Lid geworden op: 30 apr 2014, 15:58
Installatie Land: Ander

Re: beoordeling ontwerp te bouwen zonne instalatie

Bericht door frankr » 02 jun 2014, 00:10

Hoi Janus
Gaat allemaal niet zo snel hier!
vader kwam op visite en 2e dag brak hij bij een wandeling zijn boven dijbeen.
dus ligt in het ziekenhuis in malaga (al een week)
maar als er nieuws is over de instalatie meld ik me hier :-)
Ondertussen wel een geschikt drainback vat gevonden ( nog niet gekocht)
zal binnen kort een link daarvan zetten
groeten
Frank

Gebruikersavatar
frankr
lid
Berichten: 77
Lid geworden op: 30 apr 2014, 15:58
Installatie Land: Ander

Re: beoordeling ontwerp te bouwen zonne instalatie

Bericht door frankr » 07 mar 2016, 15:14

Tijd voor een update
Het ontwerp heeft ondertussen een paar kleine veranderingen ondergaan.
De warmwatervoorziening tank word er 1 van 200 liter met maar 1 coil (spiraal) erin
uitgangspunten:
-28 m2 zonne collector oppervlakte.
-Warmwater tank heeft priorieit ten op zichte van de vloerverwarming.
-Warmwater word electrisch bijverwarmd (element via R4) in het uitzonderlijke geval dat er niet voldoende zon is.
-De ketel warmte gaat rechtstreeks de vloer in als er niet voldoende zon is.
-paneelen lopen leeg (drainback) als er geen warmte vraag is.
-Er kan keuze gemaakt worden tussen 1000 en 2000L opslag dmv kranen.
-P1 schakeld in op volle kracht en als de panelen vol zijn schakeld hij naar een lagere stand.
-Dif1 en Dif 2 schakelen in als de temp van de panelen hoger is als de temp onder in de tanks en schakelen uit als de temp van de panelen lager is als onder in de tanks of als de temp onder in de tanks een bepaalde hoge temperatuur heest.(eigenschap van deze differenciaal thermostaten)
hier wat plaatjes:
zonnepanelen1_k.jpg
zonnepanelen_schema_k.jpg
IMG_7345k.jpg
er mag op geschoten worden natuurlijk.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10601
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Gefeliciteerd
Contacteer:

Re: beoordeling ontwerp te bouwen zonne instalatie

Bericht door janus » 08 mar 2016, 16:38

Je elektrische schema is toch verre van compleet of verkeerd denk ik?
R5 en R4 zie in geen functies van?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
frankr
lid
Berichten: 77
Lid geworden op: 30 apr 2014, 15:58
Installatie Land: Ander

Re: beoordeling ontwerp te bouwen zonne instalatie

Bericht door frankr » 08 mar 2016, 18:26

Hallo Janus
R4 schakeld het electrisch verwarmings element in de douche/keuken warm water boiler in als het water boven in de boiler T2 onder een bepaalde temperatuur komt.(stond in mijn laatste post)
R5 schakeld de Pomp P2 in, dit Is afhankelijk of de temperatuur in de grote vaten boven in (T1) hoog genoeg is.(en de vloer warmte vraagt)
als de temperatuur hoog genoeg is schakeld R3 de ketel uit, schakeld de klep V3 in de juiste stand en laat de pomp P2 draaien dmv R5.
Th is een verzamel contact die opkomt als 1 of meer van de 8 kamer thermostaten warmte vragen!
De ketel gaat dus alleen aan als als de vloer warmte vraagd en de vaten boven in te koud zijn.

japio
Master lid
Berichten: 1983
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: beoordeling ontwerp te bouwen zonne instalatie

Bericht door japio » 04 apr 2016, 09:31

Geen idee hoe je alles gaat regelen, maar ik heb zo'n vermoeden dat jij vastloopt op wel willen maar niet kunnen. Ik zie nog nergens klokfuncties en al helemaal geen beveiligingen, met een Logo o.g. is dit in een uurtje in te regelen mits je een beetje feeling hebt voor meet en regel.
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
frankr
lid
Berichten: 77
Lid geworden op: 30 apr 2014, 15:58
Installatie Land: Ander

Re: beoordeling ontwerp te bouwen zonne instalatie

Bericht door frankr » 04 apr 2016, 10:59

japio schreef:Geen idee hoe je alles gaat regelen, maar ik heb zo'n vermoeden dat jij vastloopt op wel willen maar niet kunnen. Ik zie nog nergens klokfuncties en al helemaal geen beveiligingen, met een Logo o.g. is dit in een uurtje in te regelen mits je een beetje feeling hebt voor meet en regel.
Hallo japio
Ik ben inderdaad een leek wat betrefd zonne energie.
Maar wel kennis van electronica en een gezond verstand :-)
Klokfuncties? Ik zie nog geen noodzaak, de zon is de klok, als de zon er is dan worden de tanks opgewarmd, als er te veel zon is gaat de pomp uit om dat de diferentiaal thermostaten zien dat er onder in de tank hoge temperatuur is.
Vriezen doet het hier niet :-)
De kamerthermostaten zijn allemaal klok thermostaten (7 stuks).
Mogelijk word er in de toekomst nog wat geregeld met een arduino omdat bij veel zonne warmte wil ik de klokthermostaten een ander programma draaien.
De panelen zijn drukloos, de tanks en vloerverwarming hebben druk en in de ketel zit een overdruk ventiel en een expansie vat.
Ik heb bij de tanks (op tekening) ook een expansie vat gezet maar weet niet of dat nodig is (als er 1 in de ketel zit en is zelfde citcuit)
Wat voor beveiliging zou je nog meer willen zien?
IMG_4746.JPG
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

japio
Master lid
Berichten: 1983
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: beoordeling ontwerp te bouwen zonne instalatie

Bericht door japio » 04 apr 2016, 21:09

Als het zonnetje net niet sterk genoeg is om het warmwatervat door te warmen dan blijft het hele systeem hangen. Onderin een voorraadvat een maximaaltemperatuur meten vind ik een ? waard. En er zullen genoeg dagen zijn dat je het voorraadvat niet moet opwarmen, maar de warmte gelijk in het huis kwijt kunt -en ga nog maar even door-
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
frankr
lid
Berichten: 77
Lid geworden op: 30 apr 2014, 15:58
Installatie Land: Ander

Re: beoordeling ontwerp te bouwen zonne instalatie

Bericht door frankr » 05 apr 2016, 13:07

japio schreef:Als het zonnetje net niet sterk genoeg is om het warmwatervat door te warmen dan blijft het hele systeem hangen. Onderin een voorraadvat een maximaaltemperatuur meten vind ik een ? waard. En er zullen genoeg dagen zijn dat je het voorraadvat niet moet opwarmen, maar de warmte gelijk in het huis kwijt kunt -en ga nog maar even door-
hallo japio
Het is een gescheiden systeem dus ik kan het paneel water niet direct de vloer in laten lopen,
Het is een drainback systeem dus ik neem aan dat het niet anders kan dan gescheiden?
Het is een drainback systeem omdat ik 14 panelen plaats en in de zomer geen vloerverwarming nodig heb en de boel dus zou gaan koken (heb dan wel huishoud water nodig)
Ik zit in zuid spanje dus dus als het zonnetje net niet sterk genoeg is dan neemt de ketel het over. (zodra er boven in het vat voldoende temp is neemt het vat het weer over!
"Onderin een voorraadvat een maximaaltemperatuur meten vind ik een ? waard" dit lijkt me vrij normaal, De sensor daar kijkt of het verschil tussen de panelen en onder in het vat voldoende is om de pomp te starten! twewijl dat loopt kijkt hij ook of het vat vol is met heet water (max temp onderin) om dan de pomp weer te stoppen (anders zou de pomp maar doorlopen terwijl het vat geen temperartuur kan/mag verhogen!
Dit zit ingebouwd in de dif. thermostaten die ik heb!!
IMG_4745k.jpg
IMG_4745a.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.