hallo,

Ik heb enkele offertes laten opmaken voor een zonneboiler. Maar ik krijg vaak andere en soms tegengestelde informatie. Het geen waar ik het meest over twijfel en val is het volgende:

Wij hebben een vrij recente gaswandketel junkers creapur top 30-3 zwb HR top. dit is een ketel zowel dient voor ons warm water als voor onze verwarming. Hij is condenserend en modulerend en vooral het is een doorstromer. Dat het een doorstromer is, is voor ons belangrijk. Wij vinden dit comfortabel en werkt zeer goed.

Wat ik niet goed weet is de aansluiting van de zonneboiler op de junkers ketel. De zonneboiler is er 1 met één spiraal. Maw het water dient via de junkers ketel bij opgewarmd te worden als de zon niet voldoende warmte afgeeft.

systeem 1:De ene installateur zegt dat de juiste manier is om de zonneboiler (via een klep) juist voor de junkers ketel op het koud water aan te sluiten. Maw het water dat in de zonneboiler zit passeert altijd de junkers ketel, ook als het warm genoeg is. Als het water niet de gewenste temperatuur heeft zal de Junkers ketel het water bij verwarmen.

systeem 2: de andere installateur zegt dat de juiste manier is dat het water in de zonneboiler eerst via een driewegsklep passeert. Deze driewegsklep controleert of het water warm genoeg is. als het water voldoende warmte heeft, passeert het water niet via de junkers ketel maar gaat het rechtstreeks naar het aftappunt. als het water niet voldoende warmte heeft laat de klep het water eerst via de junkers ketel passeren om bij te verwarmen.

Ik vroeg mij af wie heeft nu gelijk... Of kunnen beide systemen, maakt het niet uit welk systeem. Is er met het ene systeem nadeligere gevolgen voor de ketel.

Alvast bedankt!

Gebruikersavatar
tcbelgium1
Senior lid
Berichten: 229
Lid geworden op: 16 mei 2013, 22:18
Installatie Land: Maak keuze

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door tcbelgium1 » 02 aug 2013, 09:20

systeem 2
10785wp, 2 zonneboiler 60 heatpipes,500L backup warmtepomp + 25 heatpipes,200 liter, verwarming 17kw lucht/water en 6kw lucht/water met ventilo
warmtepompen & zonneboilers, interesse? >PB

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11842
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door janus » 02 aug 2013, 10:37

Systeem 2 is mooier maar uiteraard ook duurder :)
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
lone
Berichten: 3
Lid geworden op: 07 jun 2013, 17:15
Installatie Land: Maak keuze

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door lone » 02 aug 2013, 11:58

janus schreef:Systeem 2 is mooier maar uiteraard ook duurder :)
Intuïtief voel ik ook aan dat systeem 2 ook mooier is. Ik vroeg mij af ofdat systeem 1 minder goed werkt en misschien schadelijk is voor de junkers ketel? Zo ja, waarom?

En Janus (en alle andere helpers) mooi werk met het nieuwe forum. Ik kan mij voorstellen dat jullie hier veel werk in hebben gestoken (en dat terwijl de zon zo schijnt). Bedankt!!!

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 790
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door jeroen beeckx » 02 aug 2013, 14:59

denk niet dat de junkers graag 80° ziet aan de ingang?

Systeem 2 is mijn inziens het enige correcte, tenzij je een thermostaatkraan plaatst voor de Junkers.

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

a3ke
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 14
Lid geworden op: 23 mei 2013, 19:19
Installatie Land: Maak keuze
Locatie: Mechelen
Contacteer:

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door a3ke » 02 aug 2013, 16:44

systeem 2 is het betere systeem , systeem 1 kan ook maar dan vragen de meeste fabrikanten een bepaalde maximum toevoertemperatuur te aanhouden

systeem 2 bied ook meer bedrijfszekerheid en minder slijtage en aan de cv ketel

steeds in zulke systemen oververhittingsbeveiliging voor de ketel plaatsen (meng/snoerklep dus) voor schade te voorkomen !

Gebruikersavatar
lone
Berichten: 3
Lid geworden op: 07 jun 2013, 17:15
Installatie Land: Maak keuze

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door lone » 04 aug 2013, 11:25

hallo,

Ik heb nog eens over het eerste systeem geïnformeerd. Blijkbaar wordt er wel gebruik gemaakt van een driewegsklep: Het systeem 1zou als volgt werken: de zonneboiler (via een klep) wordt juist voor de junkers ketel op het koud water aangesloten. Het verschil met wat ik eerst zei is dat tussen de zonneboiler en de Junkers een driewegskraan wordt aangesloten. Deze driewegskraan zorgt ervoor dat als het water van de zonneboiler te warm is er koud water wordt toegevoegd. Het water van de zonneboiler loopt dus nog wel steeds door de junkers maar het water zal nooit warmer zijn dan boven de ingestelde temperatuur...

is dit een systeem dat vaak wordt toegepast?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11842
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door janus » 04 aug 2013, 20:20

is dit een systeem dat vaak wordt toegepast?
Dat is ook een mogelijkheid, dan wordt het systeem vergelijkbaar met het 2de.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
detoonkamer
lid
Berichten: 15
Lid geworden op: 01 jun 2019, 15:30
Installatie Land: Nederland

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door detoonkamer » 01 jun 2019, 19:40

Even een reactie op dit oude topic dat voor sommige mensen interessant kan zijn.
Door een regelbaar thermostaat ventiel (ongeveer 15 euro) omgekeerd aan te sluiten kun je heel makkelijk een systeem maken waarmee je in voor en najaar gas bespaard.
De uitgang sluit je aan op de zonneboiler de warm water ingang gaat via de ketel naar de douche en koud water ingang gaat direct naar de douche. (beide leidingen komen weer bij elkaar)
Het omschakelpunt kun je afstellen.
Zelf heb ik dit al een jaar of vijf naar volle tevredenheid.
Let op:
Bijna altijd wordt de zonneboiler direct op de ketel aangesloten in verband met salmonella gevaar.
Maar bij voldoende dagelijkse doorstroom ben ik daar zelf niet zo bang voor

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11842
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door janus » 01 jun 2019, 19:48

Misschien even een tekeningetje posten, want nu snap ik je uitleg niet helemaal.
Een linkje naar zo'n ventiel zou ook mooi zijn.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
detoonkamer
lid
Berichten: 15
Lid geworden op: 01 jun 2019, 15:30
Installatie Land: Nederland

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door detoonkamer » 01 jun 2019, 20:00

bijvoorbeeld:

https://www.warmteservice.nl/Sanitair/K ... l/p/L15120

Zal proberen een tekening te maken

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11842
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door janus » 01 jun 2019, 20:41

Ik heb zo'n ventiel maar die zat na een jaar al vast door de kalk.
Ben wel benieuwd hoe jij het gebruikt om gas te besparen?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
detoonkamer
lid
Berichten: 15
Lid geworden op: 01 jun 2019, 15:30
Installatie Land: Nederland

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door detoonkamer » 01 jun 2019, 22:00

De afgelopen 5 jaar heb ik 1 keer iets bij moeten regelen.
Toen heb ik inderdaad met een tang de knop wat los moeten draaien.
Maar dat ging verder prima
ligt misschien ook aan het kalkgehalte in je water.
Maar bij regelen is nauwelijks nodig.

Ik heb een tekeningetje gemaakt in paint maar snap niet hoe ik dat hier moet krijgen

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11842
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door janus » 02 jun 2019, 00:00

.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
detoonkamer
lid
Berichten: 15
Lid geworden op: 01 jun 2019, 15:30
Installatie Land: Nederland

Re: zonneboiler al dan niet rechtstreeks op de CV ketel

Bericht door detoonkamer » 02 jun 2019, 10:15

zonneboiler.png
Wanneer het water in de boiler koud is gaat het via de warm ingang van het thermostaat ventiel naar de verwarmingsketel.
Wanneer het water warm is gaat het direct via koudwateringang van het ventiel naar de douche.
Wanneer tijdens het douchen de temperatuur in de zonneboiler zakt komt er een omslagpunt waarbij de verwarmingsketel aanspringt.
Dit omslagpunt ligt vast en is in te stellen met de knop op het ventiel.
Dit systeem werk al vijf jaar bij mij en doet het boven verwachting goed.
Nauwelijks verloop van het instelpunt
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.