probleem zonneboiler?

Allerlei ZonneBoiler
Plaats reactie
Gebruikersavatar
flientje
junior lid
Berichten: 5
Lid geworden op: 31 aug 2020, 10:03
Installatie Land: België

probleem zonneboiler?

Bericht door flientje »

Beste,


Gisterenavond merkte ik op dat onze zonneboiler aansloeg, terwijl het buiten al donker was.
Hoe kan dit?
Maw er is op de display weergave van zonneopbrengst (symbool knippert).

Betreft zonneboiler Vaillant aurostep plus VIH SN 250i.

Ik vond volgende terug in de handleiding:
Temperatuurverschilregeling
De zonne-energieregelaar werkt volgens het principe van de temperatuurverschilregeling. De regelaar schakelt de zonne-energiepomp altijd in als het temperatuurverschil (temperatuur collector - temperatuur boiler) groter is dan het inschakelverschil.
De regelaar schakelt de zonne-energiepomp uit als het temperatuurverschil (temperatuur collector - temperatuur boiler) kleiner is dan het uitschakelverschil. Het inschakeltemperatuurverschil richt zich naar de in de regelaar opgeslagen curves, waarbij voor systemen
met een of twee collectoren verschillende curves bestaan.


Betekent dit dat de collectorpomp ook kan aanslaan als er geen zon is buiten, enkel en alleen omdat een bepaald temperatuurverschil overschreden werd?

Ik snap het allemaal niet zo goed...


Verder vroeg ik me ook af op welke bedrijfsfunctie ik de zonneboiler best zet: nalaadfunctie voortdurend beschikbaar of geen naladen?
Zonneboiler is in serie aangesloten met onze verwarmingsketel.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 14847
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: probleem zonneboiler?

Bericht door janus »

Heb je ook gekeken wat de temperatuursensors aangaven op dat moment.
In theorie zou je pomp wel kunnen aanslaan in het donker als er koud water in de boiler stroom en het buiten nog warm is, maar dat zal zeer uitzonderlijk zijn en slechts kortstondig.

In de zomer zal je de functie altijd naladen best uitzetten om zo een groot mogelijke besparing te krijgen, bij minder zon zal je de functie naladen weer moeten aanzetten.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
flientje
junior lid
Berichten: 5
Lid geworden op: 31 aug 2020, 10:03
Installatie Land: België

Re: probleem zonneboiler?

Bericht door flientje »

Gisterenavond:
SP1 43°C = temperatuur water in boiler
SP2 27°C
KOL1 122°C (is dit temperatuur van glycolmengsel?)

Nu werkt de zonneboiler ook en heb ik volgende waarden:
SP1 36°C
SP2 43°C
KOL1 125°C

Aangezien nu SP2>SP1, lijkt me dit logisch, maar was niet het geval gisterenavond, dus ik snap het niet?

Wat betreft het naladen, indien dit aanligt merk ik eigenlijk niet dat de temperatuur omhoog gaat in het vat.
Zou het kunnen dat dit niet werkt? Hoe gaat dit precies in zijn werk?
Ik denk dat in ons geval het naverwarmen gebeurt in het boilervat van onze verwarmingsketel waarop de zonneboiler aangesloten is en dus niet in het vat van de zonneboiler zelf. Zou dit kunnen? Daardoor is de functie naladen waarschijnlijk niet van toepassing en maakt het niet zo veel uit in welke stand hij staat?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 14847
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: probleem zonneboiler?

Bericht door janus »

Wij weten niet hoe jouw installatie er uit ziet, je hebt dus 2 buffervaten begrijp ik nu?

Kun je niet opzoeken waar Kol1, sp1 en sp2 gemeten wordt?
Normaal meet je collector, en onder en bovenaan in het boilervat
Want die is wel erg hoog zeker in de avond.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
flientje
junior lid
Berichten: 5
Lid geworden op: 31 aug 2020, 10:03
Installatie Land: België

Re: probleem zonneboiler?

Bericht door flientje »

We hebben nog een oude HR verwarmingsketel van ACV (1997), deze heeft dus een intern buffervat.
Zonneboiler is hierop in serie aangesloten.
We hebben ook kranen waarmee kan beslist worden om water af te nemen van rechtstreeks van de zonneboiler of via de verwarmingsketel.
In de zomer is dit dus via zonneboiler en als we zien dat deze geen 50°C meer haalt, schakelen we over naar ketel.
Als ik het principe juist snap tenminste...

In de handleiding vond ik dit:
SP1 = Temperatuur boilervoeler 1 (bovenste boilervoeler)
SP2 = Temperatuur boilervoeler 2 (onderste boilervoeler)
KOL1 = temperatuur collector voeler 1
Gebruikersavatar
flientje
junior lid
Berichten: 5
Lid geworden op: 31 aug 2020, 10:03
Installatie Land: België

Re: probleem zonneboiler?

Bericht door flientje »

Momenteel in werking:
SP1 = 39°C
SP2 = 37°C
KOL1 = 138°C
Gebruikersavatar
bke
Senior lid
Berichten: 273
Lid geworden op: 18 mei 2013, 19:20
Installatie Land: Maak keuze

Re: probleem zonneboiler?

Bericht door bke »

Mijn idee op het eerste zicht: slechte temperatuursensor in collector. Temperatuursensor dient dus waarschijnlijk te worden vervangen.
Gebruikersavatar
flientje
junior lid
Berichten: 5
Lid geworden op: 31 aug 2020, 10:03
Installatie Land: België

Re: probleem zonneboiler?

Bericht door flientje »

20200831_123132.jpg
20200831_123148.jpg
20200831_123208.jpg
20200831_123317.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 14847
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: probleem zonneboiler?

Bericht door janus »

bke schreef: 31 aug 2020, 12:24 Mijn idee op het eerste zicht: slechte temperatuursensor in collector. Temperatuursensor dient dus waarschijnlijk te worden vervangen.
+1
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg