Dikte elektrische leiding huis -> tuinhuis

Bericht door GianniV » 08 sep 2018, 11:42

Dit najaar begin ik aan de nodige werken om enerzijds wat elektriciteit buiten te hebben in de tuin en in mijn tuinhuis. Ik ga in de kelder aftakken van een bestaand circuit maar voor het gedeelte buiten voorzie ik een extra 30ma diff. Het circuit heeft nu nog maar 4 aftakpunten.

Een volledig nieuw circuit leggen is niet mogelijk of de vloer moet eruit in de woning. Via de kelder kan ik via een wachtbuis wel naar buiten.

Mijn tuinhuis staat wel een 40-tal meter van het huis verwijderd, welke diameter leg ik best mbt spanningsval etc?

Grote verbruikers komen er niet in het tuinhuis, maar de grasmaaier etc moet er wel kunnen op werken.
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.
Minime schaduw mast anemometer weerstation 's morgens op west en 's namiddags op oost

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Dikte elektrische leiding huis -> tuinhuis

Bericht door janus » 08 sep 2018, 11:56

Over het algemeen geldt hoe dikker hoe beter.
Als je budget groot genoeg is kun je een 6mm2 nemen maar een 4mm2 volstaat ook wel.
Goedkoopste is denk ik 2 kabels van 3x2,5mm2 parallel.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 265
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: Dikte elektrische leiding huis -> tuinhuis

Bericht door Luc6580 » 08 sep 2018, 16:48

Ik denk dat wat je wil doen, niet toegelaten is.
De leiding waar nu je 4 aftakpunten zijn is waarschijnlijk 2,5mm² en afgezekerd op 20A.
Het hangt er nu vanaf van waar je verder loopt naar je tuinhuis; indien dit vanaf het uiteinde is van de bestaande leiding kan er nergens meer dan 20A vloeien, tenzij je 20+10(van de omvormer)=30A uit een stopcontact trekt en dat mag niet kunnen.
Zit er na de aftakking nog een stukje leiding van 2,5mm² en een stopkontakt, dan kan er in dat stukje leiding 20A+vb 10A van de omvormer= 30A stromen en dat mag ook niet.
Ik denk dat deze opstelling niet gekeurd raakt.

Gebruikersavatar
GianniV
Master lid
Berichten: 987
Lid geworden op: 26 jan 2017, 18:21
Installatie Land: België
Locatie: Izegem (W-Vl)
Contacteer:

Re: Dikte elektrische leiding huis -> tuinhuis

Bericht door GianniV » 08 sep 2018, 17:06

Luc6580 schreef:
08 sep 2018, 16:48
Ik denk dat wat je wil doen, niet toegelaten is.
De leiding waar nu je 4 aftakpunten zijn is waarschijnlijk 2,5mm² en afgezekerd op 20A.
Het hangt er nu vanaf van waar je verder loopt naar je tuinhuis; indien dit vanaf het uiteinde is van de bestaande leiding kan er nergens meer dan 20A vloeien, tenzij je 20+10(van de omvormer)=30A uit een stopcontact trekt en dat mag niet kunnen.
Zit er na de aftakking nog een stukje leiding van 2,5mm² en een stopkontakt, dan kan er in dat stukje leiding 20A+vb 10A van de omvormer= 30A stromen en dat mag ook niet.
Ik denk dat deze opstelling niet gekeurd raakt.
Er komt geen PV of dergelijke op mijn tuinhuis ze :lol:

Het heeft enkel te maken mbt dikte kabel ifv spanningsval voor mijn tuin verbruikers (grasmasien, verticuteermasien, tuinpomp om te sproeien etc).

Pv staat hier volledig los van
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.
Minime schaduw mast anemometer weerstation 's morgens op west en 's namiddags op oost

Gebruikersavatar
Koidream
Master lid
Berichten: 516
Lid geworden op: 31 jan 2018, 16:21
Installatie Land: België
Locatie: Herk-de-Stad

Re: Dikte elektrische leiding huis -> tuinhuis

Bericht door Koidream » 08 sep 2018, 17:21

22 x Jinko JKMS290M-60B (22x290 = 6,380 kWp) - Omvormer SB5.0-1AV-40 163
Oriëntatie -83° (ref. JRC: Zuiden = 0°) - Helling 30° - Herk-de-Stad

Gebruikersavatar
GianniV
Master lid
Berichten: 987
Lid geworden op: 26 jan 2017, 18:21
Installatie Land: België
Locatie: Izegem (W-Vl)
Contacteer:

Re: Dikte elektrische leiding huis -> tuinhuis

Bericht door GianniV » 08 sep 2018, 17:28

Thx Koidream!

Tzal een 4 mm2 worden, kost evenveel als 2x 2,5 mm2 parallel (@Janus).
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.
Minime schaduw mast anemometer weerstation 's morgens op west en 's namiddags op oost

Gebruikersavatar
JoG
Senior lid
Berichten: 101
Lid geworden op: 16 mei 2013, 22:49
Installatie Land: België
Locatie: De Haan

Re: Dikte elektrische leiding huis -> tuinhuis

Bericht door JoG » 08 sep 2018, 21:33

Ik heb thuis ook een circuit van 40 meter bijgetrokken naar een bijgebouw (wel rechtstreeks afgetakt in mijn hoofdzekeringskast) en ik heb daarvoor ook een 3x4mm² gebruikt. In het bijgebouw hangt er dan een tweede zekeringskast vanwaar opnieuw diverse circuits vertrekken. Is zonder problemen door de keuring geraakt. Echt zware verbruikers zitten er ook niet op.

Gebruikersavatar
jef
Senior lid
Berichten: 131
Lid geworden op: 18 mei 2013, 08:20
Installatie Land: Maak keuze

Re: Dikte elektrische leiding huis -> tuinhuis

Bericht door jef » 09 sep 2018, 08:05

als je toch een kabel moet trekken, zou ik 6 mm² nemen. Wie weet bouw je later een zwembad-sauna-... of start jij of partner of kids een hobby zoals pottenbakken en wil je een oven plaatsen, of ….
De meerprijs van een kabel nu weegt nooit op tegen het gedoe dat je op zo'n moment zal hebben.
Zorg inderdaad voor een aparte zekeringskast in de garage en je kan later alle kanten op.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Dikte elektrische leiding huis -> tuinhuis

Bericht door janus » 09 sep 2018, 08:32

TS geeft aan dat hij geen nieuw circuit wil of kan trekken, een extra zekeringskast is dan ook niet echt een optie, al zou het inderdaad het mooiste zijn.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
GianniV
Master lid
Berichten: 987
Lid geworden op: 26 jan 2017, 18:21
Installatie Land: België
Locatie: Izegem (W-Vl)
Contacteer:

Re: Dikte elektrische leiding huis -> tuinhuis

Bericht door GianniV » 09 sep 2018, 09:42

janus schreef:
09 sep 2018, 08:32
TS geeft aan dat hij geen nieuw circuit wil of kan trekken, een extra zekeringskast is dan ook niet echt een optie, al zou het inderdaad het mooiste zijn.
Ik wil wel maar tis onmogelijk. Nu, ik plaats zowiezo een kastje tussen het binnen gedeelte en het buiten gedeelte, mocht er buiten iets fout lopen dat het binnen gedeelte niet afvliegt
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.
Minime schaduw mast anemometer weerstation 's morgens op west en 's namiddags op oost

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Dikte elektrische leiding huis -> tuinhuis

Bericht door janus » 09 sep 2018, 12:17

ik plaats zowiezo een kastje tussen het binnen gedeelte en het buiten gedeelte, mocht er buiten iets fout lopen dat het binnen gedeelte niet afvliegt
Dat is zeer moeilijk te voorkomen hoor.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
GianniV
Master lid
Berichten: 987
Lid geworden op: 26 jan 2017, 18:21
Installatie Land: België
Locatie: Izegem (W-Vl)
Contacteer:

Re: Dikte elektrische leiding huis -> tuinhuis

Bericht door GianniV » 09 sep 2018, 12:43

janus schreef:
09 sep 2018, 12:17
ik plaats zowiezo een kastje tussen het binnen gedeelte en het buiten gedeelte, mocht er buiten iets fout lopen dat het binnen gedeelte niet afvliegt
Dat is zeer moeilijk te voorkomen hoor.
Hoezo?
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.
Minime schaduw mast anemometer weerstation 's morgens op west en 's namiddags op oost

Gebruikersavatar
davidje_87
Senior lid
Berichten: 109
Lid geworden op: 03 mei 2014, 16:51
Installatie Land: België

Re: Dikte elektrische leiding huis -> tuinhuis

Bericht door davidje_87 » 12 sep 2018, 13:49

als het buiten fout loopt is er grote kans dat je hoofdschakelaar of je differentieel springt. je hebt geen zekerheid dat een bijkomende zekering of 30mA diff eerder zal trippen dan al de rest. daarvoor is 'huishoudelijk' beveiligingsmateriaal niet ontworpen en is je installatie veel te klein.

de zekerheid die je wel hebt, is dat je de installatie buiten kan afschakelen en binnen nog stroom hebt zonder gans uw huis of de kring in uw kelder spanningsloos te zetten

Automaten waarbij niets van de afschakelcurve kan geregeld worden krijg je heel moeilijk ingepland in een selectieve elektrische installatie. wanneer er2 automaten in een installatie selectief zijn dan overlappen hun karakteristieken met toleranties niet. Bij overbelastingen ga je er misschien nog mee weg kunnen als hun kalibers ver genoeg uit elkaar liggen, maar selectiviteit bij kortsluiting mag je vergeten voor gewone automaten. de rapste eerst...