stroomtekort

Allerlei
Plaats reactie
Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 931
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

stroomtekort

Bericht door waldonk » 29 nov 2018, 08:26

Deze morgen even voor de fun de spanning gemeten van het net. Het begint nu al flink te nijpen want hoewel de buiten temperatuur boven 10°C is, was maar 223V. Wat gaat het worden in januari en februari als het echt koud wordt.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 4139
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: Ander
Locatie: Towards the sunset

Re: stroomtekort

Bericht door ivob » 29 nov 2018, 10:02

Dat weten we niet. We weten zelfs niet of het in januari en februari echt koud gaat worden. ;-)
Als er toch een stroomuitval is toch liever in de periode december-maart (en algemeen en voor minstens een week) dan daarna. :D
Aan een halve dag lokale stroomuitval is er geen enkel voordeel. Alleen nadelen voor de lokale populatie.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: stroomtekort

Bericht door janus » 29 nov 2018, 11:19

Zo'n moment opname zegt niet zo heel veel, je zou al moeten loggen en vergelijken met andere periodes om er iets zinnigs over te kunnen zeggen.
Tot 200V zal er sowieso niet veel verkeerd gaan.

Hier een logging van mij enkele jaren geleden.
De groene lijn is de UPS die aansprong.
spanning.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Sylvester
Senior lid
Berichten: 353
Lid geworden op: 17 mei 2013, 08:01
Installatie Land: Maak keuze

Re: stroomtekort

Bericht door Sylvester » 29 nov 2018, 13:14

Wat heeft STROOMtekort nu te maken met een moment opname van de SPANNING op een lokaal net?

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 931
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: stroomtekort

Bericht door waldonk » 29 nov 2018, 15:21

Hoe minder stroom er gemaakt wordt hoe lager de spanning op het net wordt.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
dyckie
Senior lid
Berichten: 173
Lid geworden op: 21 okt 2017, 15:09
Installatie Land: België
Locatie: Hasselt

Re: stroomtekort

Bericht door dyckie » 29 nov 2018, 16:22

Tot 192 V zal er geen probleem zijn voor u toestellen te laten draaien want heb het al meegemaakt maar je zult dan een hoger amperage gaan hebben waardoor u automaten sneller gaan kunnen uitvallen
Meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema/

Met vriendelijke groeten,

Dyckie

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2673
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: stroomtekort

Bericht door bruma » 29 nov 2018, 16:49

dyckie schreef:
29 nov 2018, 16:22
Tot 192 V zal er geen probleem zijn voor u toestellen te laten draaien want heb het al meegemaakt maar je zult dan een hoger amperage gaan hebben waardoor u automaten sneller gaan kunnen uitvallen
niet noodzakelijk
veel grootverbruikers zijn gewoon ohmse weerstanden en gaan dan net minder stroom verbruiken (verwarmingselementen)

Gebruikersavatar
dyckie
Senior lid
Berichten: 173
Lid geworden op: 21 okt 2017, 15:09
Installatie Land: België
Locatie: Hasselt

Re: stroomtekort

Bericht door dyckie » 29 nov 2018, 16:57

bruma schreef:
29 nov 2018, 16:49
dyckie schreef:
29 nov 2018, 16:22
Tot 192 V zal er geen probleem zijn voor u toestellen te laten draaien want heb het al meegemaakt maar je zult dan een hoger amperage gaan hebben waardoor u automaten sneller gaan kunnen uitvallen
niet noodzakelijk
veel grootverbruikers zijn gewoon ohmse weerstanden en gaan dan net minder stroom verbruiken (verwarmingselementen)
U moet wel de formule p=u×i gebruiken want alle toestellen worden in wattage uitgedrukt
Meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema/

Met vriendelijke groeten,

Dyckie

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2673
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: stroomtekort

Bericht door bruma » 29 nov 2018, 18:32

En i=u/r of p=u^2/r

Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk


Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 266
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: stroomtekort

Bericht door Luc6580 » 30 nov 2018, 10:18

waldonk schreef:
29 nov 2018, 15:21
Hoe minder stroom er gemaakt wordt hoe lager de spanning op het net wordt.
In iedere laagspanningscabine zit regelapparatuur die de laagspanning binnen de cabine op peil houdt.
Wanneer je bij jou thuis een zeer lage spanning hebt komt dit door de spanningsval over de leidingen tussen kabine en jouw huis.

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 931
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: stroomtekort

Bericht door waldonk » 30 nov 2018, 10:52

Ik woon nochtans op 100 meter van de cabine.
Meestal heb ik winter en zomer tussen 229V en 232V

Enkele jaren geleden op een verlengd pinksterweekend met volop zon was de spanning hoger dan 240V. Toen werd de dag nadien op de radio bekend gemaakt dat ze stroom aan Frankrijk gratis hebben weggeven en bovendien betaald aan Frankrijk om het te willen ontvangen om de spanning op het Belgische net te kunnen verlagen
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
dyckie
Senior lid
Berichten: 173
Lid geworden op: 21 okt 2017, 15:09
Installatie Land: België
Locatie: Hasselt

Re: stroomtekort

Bericht door dyckie » 30 nov 2018, 11:08

Luc6580 schreef:
30 nov 2018, 10:18
waldonk schreef:
29 nov 2018, 15:21
Hoe minder stroom er gemaakt wordt hoe lager de spanning op het net wordt.
In iedere laagspanningscabine zit regelapparatuur die de laagspanning binnen de cabine op peil houdt.
Wanneer je bij jou thuis een zeer lage spanning hebt komt dit door de spanningsval over de leidingen tussen kabine en jouw huis.
Beste,

Die regeling zit wel op elke transfo en die moet manueel gebeuren.
Meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema/

Met vriendelijke groeten,

Dyckie

Plaats reactie