Hoeveel aftap punten per kring

Allerlei
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 9804
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door janus » 08 nov 2017, 12:08

Wat wordt verstaan onder "aangepaste beveiliging"?
Dat weet bijna niemand ;-)
Misschien eens naar Vincotte bellen?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 129
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door Luc6580 » 08 nov 2017, 14:20

Ik heb hen gemailed voor uitleg.
Indien meer dan 8 stopcontacten kunnen zou dat voor velen een goede zaak zijn bij een herkeuring.
Veel stopcontakten worden ofwel sporadisch gebruikt of worden gebruikt voor kleine vermogens: lampjes, laders, TV radio, decoders enz...

Gebruikersavatar
waldonk
Donateur
Donateur
Berichten: 693
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door waldonk » 08 nov 2017, 14:40

Wordt dit aanzien als onder één afdekplaat
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 9804
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door janus » 08 nov 2017, 16:40

Ik ga er van uit van wel maar kan mij ook voorstellen dat er keurders zijn die daar anders over denken.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
waldonk
Donateur
Donateur
Berichten: 693
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door waldonk » 04 dec 2017, 07:44

janus schreef:
08 nov 2017, 08:27
Mag een gemengde kring met stopcontacten en lichtpunten afgezekerd zijn met een 20A automaat? zo lees ik het toch in
http://www.zelektro.be/blogs/elektrisch ... -zekering/
Onder bepaalde voorwaarden mag dat inderdaad.
'
Gemengde kring afzekeren met 20A automaat:

EN volledig in 2,5mm²

EN maximaal 8 punten (1 punt is dan ofwel een (meervoudig) stopcontact of een lichtpunt)

EN dubbelpolige schakelaars

EN schakelaars waarop 16A vermeld staat
Hoe teken je zoiets in een eendraadschema?
Hoe ver ben je al met je schema, post dat hier eens.
Bij de keuringsorganismes vind je ook voldoende info om een goed schema te tekenen.
https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publ ... stallaties
Janus, hier het gevraagde eendraadschema. Is dit voldoende voor de keuring of moet er ook een overzicht plaats per plaats bij waar de stopcontacten en lichtpunten zich bevinden?
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 9804
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door janus » 04 dec 2017, 08:17

Je schema is nog lang niet af, zo krijg je dat niet door de keuring.
Kring B is ook wat vreemd, verlichting op 3 fase?

Verder ontbreek het situatie schema, van de woning en de panelen.

¿Heb je de link naar Vincotte niet bekeken?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
waldonk
Donateur
Donateur
Berichten: 693
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door waldonk » 04 dec 2017, 08:39

janus schreef:
04 dec 2017, 08:17
Je schema is nog lang niet af, zo krijg je dat niet door de keuring.
Kring B is ook wat vreemd, verlichting op 3 fase?
Naar mijn werkplaats gaat 4G4 VOB in buis. Halverwege is een aftakdoos met 2 x 2,5 VOB voor de 2 stopcontacten en het lichtpunt .
Aan het begin van de werkplaats is een aparte zekeringkast met een 3 polige zekering en een aparte 2 polige zekering met 2 VOB 2,5mm voor de stopcontacten en de lichtpunten.
Dan verder langs een ondergrondse kabel 4XVB4 naar een zekering kast 3 polige zekering van 20A, de leidingen voor de stopcontacten hebben een doorsnede van 2,5mm en liggen in de muur in buis.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 9804
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door janus » 04 dec 2017, 09:13

Naar mijn werkplaats gaat 4G4 VOB in buis. Halverwege is een aftakdoos met 2 x 2,5 VOB voor de 2 stopcontacten en het lichtpunt .
Normaal niet toegestaan, (verminderen van sectie) al denkt niet elke keurder daar hetzelfde over, dus hopelijk heb je geluk.
Maar je tekent een open contact?
Een automaat teken je zo : (en zet erbij hoeveel polig en welke waarde.)
Afbeelding

Je vergeet alle kabeldiktes te noemen op een hoop kringen en de agenda rechtsonder met info ontbreekt ook.
(Zie blz 23 bovenaan in het document van Vincotte.)
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
waldonk
Donateur
Donateur
Berichten: 693
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door waldonk » 04 dec 2017, 09:25

Ik dacht dat 5G2,5 betekend, 5 draden in één kabel met elk een sectie van 2,5mm
Wat is de juiste betekenis dan?

Hoe wordt dan 3 vob draden van 2,5mm los in een buis dan voorgesteld?
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 9804
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door janus » 04 dec 2017, 10:31

In dat document van Vincotte staat bijna alles maar nu zet je het er gewoon niet bij.
Zie kring E en verder.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
waldonk
Donateur
Donateur
Berichten: 693
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door waldonk » 04 dec 2017, 11:19

Kan je op de site van Vincotte alle symbooltjes afplukken om op een draadschema te plakken en zo een schema te maken, of kan ik dat ergens anders vinden.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1209
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door DaanW » 04 dec 2017, 12:09

5G 2.5 is een 3 fazenkabel 3F+N+ aardingskabel daar mag je zomaar geen 2 kringen van maken.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
waldonk
Donateur
Donateur
Berichten: 693
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door waldonk » 04 dec 2017, 12:55

DaanW schreef:
04 dec 2017, 12:09
5G 2.5 is een 3 fazenkabel 3F+N+ aardingskabel daar mag je zomaar geen 2 kringen van maken.
Ik heb 3 x 230V zonder neuter. Vanaf mijn hoofdzekeringkast vertrekt een kring 4 x vob 4mm in een buis in de muren. Die leiding gaat naar een werkplaats los van het hoofdgebouw.
Na een 10 tal jaren is achter het hoofdgebouw een kamer bijgebouwd boven de ondergrondse leiding. Die leiding heb ik open gemaakt en daar een aftakdoos geplaatst. De 3 fase leiding van 4mm gaat uit de aftakdoos aan een kant verder naar de werkplaats en aan een andere kant is 3 x 2,5 afgetakt voor de bijkomende kamer om de stopcontacten en het licht van stroom te voorzien.

Ik heb eerder vernomen dat je op een 3 fase kring 2 aftakkingen mocht maken, is ook te zien op een arei voorbeeldtekening.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 9804
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door janus » 04 dec 2017, 17:54

Die leiding heb ik open gemaakt en daar een aftakdoos geplaatst. De 3 fase leiding van 4mm gaat uit de aftakdoos aan een kant verder naar de werkplaats en aan een andere kant is 3 x 2,5 afgetakt voor de bijkomende kamer om de stopcontacten en het licht van stroom te voorzien.
Dat mag zeker niet zoals je het nu omschrijft.
Maar wat zijn dan die dingen op je schema, automaten of schakelaars?
Met automaten kan het misschien wel.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
waldonk
Donateur
Donateur
Berichten: 693
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Hoeveel aftap punten per kring

Bericht door waldonk » 05 dec 2017, 07:23

janus schreef:
04 dec 2017, 17:54
Maar wat zijn dan die dingen op je schema, automaten of schakelaars?
Met automaten kan het misschien wel.
Van de hoofdzekeringkast gaat VOB 4G4mm naar de werkplaats. Daar komen de draden in een zekeringkast met 3 polige zekering 20A. Op die zekering gaat een XVB 4 x 4mm naar een 3 fase motor van 2 pk + en 2 VOB draden 2,5mm naar een 2 polige zekering van 20A. VOB 3G2,5mm voor het lichtpunt en de stopcontacten.

Aan de 3 polige zekeren gaat een aftakking naar een bijgebouw achter in de tuin. In dat gebouw staar ook een zekeringkast met een 3 polige zekering van 20A. Op die zekering gaat een VOB 4G2,5mm voor een kleine motor van 0,5 pk en VOB 3G2,5mm voor 2 stopcontacten en 2 lichtpunten.
Ik hoop dat dit wel kan/mag.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Plaats reactie