Bericht door GianniV » 21 aug 2017, 17:16

Nu mijn PV installatie ongeveer 800 kWh reserve heeft opgebouwd ben ik aan het kijken om die reserves nuttig te kunnen gebruiken na de zomer periode. (meteropname is overigens in november)

Ik heb dit weekend nog mijn gaskookplaat vervangen door een elektrisch exemplaar van max 6600W (mono geschakeld op 6mm2 draad, afgezekerd op 32A)

Overige 'grootte' verbruikers zijn de wasmachine (Pmax 2300W), vrijstaand oventje (1600W), vrijstaande microgolf (max 1200W), 2 elektrische bijverwarmertjes (samen 1800W) en badkamer radiator (1000W). Keukenboiler zal ook 2000W zijn, ben ik niet zeker.

Verlichting is grotendeels LED, verder heb je nog de PC, de tv en randapparatuur, strijkijzer, stofzuiger etc etc


Momenteel heb ik een monofase met 40A ter beschikking, ik zou kunnen verzwaren naar 50A of 63A.
Dus momenteel kan ik theoretisch gezien max zo'n 9200 W trekken, uiteraard kan je hier kort over gaan zonder dat de hoofddiff eruit vliegt.

Maar ik voorzie waarschijnlijk nog een extra 1600W aan elektrische (bij)verwarming in de woonkamer.

Vooral deze verwarming in combinatie met de kookplaat doet me snel aan 9400W uitkomen.

Uiteraard ga ik niet koken, de wasdoen, de was drogen (zou me nog een droogkast aanschaffen), strijken, stofzuigen en laat staan het gras nog even afrijden (nog eens 2000W :lol: :lol: ) en terwijl een pizza in den oven opwarmen, in dezelfde tijd.

Overschakelen naar 3 fasen is voor mij niet van doen (te duur en teveel werk om alles in 3 fasen te schakelen) en ik heb nog andere investeringen te doen (uitbouw vernieuwen + 2 ramen vervangen)

Mijn PV is geplaatst na de 300ma en voor de 30ma diff, afgezekerd op 16A
De 300ma is dus een 40A diff en de 30ma een 63A diff (omwille van de 2 stroomrichtingen)

Stel ik verzwaar meteen naar 63A monofase, dan is mijn vraag

Dan moet de 300ma een 63A worden en de 30ma een 80A? :vraag:

Uiteraard zou het misschien lukken met de huidige 40A mono maar wat over hebben lijkt me geen overbodige luxe (zeker wanneer er een relatie of kids komen :D)


Uiteraard sta ik open voor andere suggesties of tips :tu:
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2249
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Verzwaren elektrische aansluiting

Bericht door DaRkMaN_FX » 21 aug 2017, 17:18

Hou rekening met het capaciteitstarief wat momenteel op tafel ligt.
Hogere vaste vergoeding voor je aansluitvermogen.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10250
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Verzwaren elektrische aansluiting

Bericht door janus » 21 aug 2017, 18:03

Ik heb hetzelfde in huis + nog een zwembadpomp 1000W en ook nog een vaatwasser 2000W?, ik kom al jaren toe met een 25A aansluiting.
Er is geen enkele reden om naar 63 A te gaan hoor.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
GianniV
Master lid
Berichten: 691
Lid geworden op: 26 jan 2017, 18:21
Installatie Land: België
Locatie: Izegem (W-Vl)
Contacteer:

Re: Verzwaren elektrische aansluiting

Bericht door GianniV » 21 aug 2017, 19:00

janus schreef:
21 aug 2017, 18:03
Ik heb hetzelfde in huis + nog een zwembadpomp 1000W en ook nog een vaatwasser 2000W?, ik kom al jaren toe met een 25A aansluiting.
Er is geen enkele reden om naar 63 A te gaan hoor.
Oja :eek: dan zou idd verzwaren niet nodig zijn :lol:
Ook al rekening houdend met de bemerking van Darkman

Ja mijn groot reserve zou ik in de herfst/lente vooral gebruiken om te verwarmen met de elektrische (bij)verwarmertjes. Overigens zijn die vuurtjes met thermostaat (dag/nacht programma). De hoofdverwarming blijft een gaskachel die in de winter die taak overneemt, is weleenswaar nog een oud model maar werkt nog al ga ik die in de toekomst ook nog vervangen.

Ook zal de nieuwe uitbouw qua isolatie ook een sterke verbetering opleveren (nu een echte veranda, met oud dubbel glas, houten structuur en een polycarbonaat dak, wordt vervangen door HR glas, alu profiel en een vast dak met 14 cm isolatie)
PV1: 12x IBC Polysol 265 (3180 WP) - west (265°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 2.5 1VL-40.
Opgestart 03/03/2017
PV2: 8x Bisol BMU 280 Poly (2240 WP) - oost (85°) - helling 30° - SMA Sunnyboy 1.5 1VL-40.
Opgestart 05/07/2018
-> Samen (5,42 kWp) gemonitord met SMA Sunny Home Manager.

Gebruikersavatar
pimo
Senior lid
Berichten: 100
Lid geworden op: 07 jul 2013, 09:58
Installatie Land: Maak keuze

Re: Verzwaren elektrische aansluiting

Bericht door pimo » 25 sep 2017, 12:12

Moet men voor verzwaren van installatie bv van 3x15A naar 3x25A een herkeuring laten doen?
Normaal zou ik met mono 40A geen probleem hebben met mijn PV, ga ik in ander geval belast worden op capaciteit van 75A?
Wat is beste oplossing?
Mijn totaal vermogen mag gerust tot 40A begrenst blijven.
Woning van 1977, geen schema, zou al herkeurd moeten geweest zijn na 25 jaar dacht ik?
Hoe zit dat met capaciteitstarief, ik heb die 25A alleen maar nodig om stroom terug te sturen naar net, zo niet kom ik toe met huidige installatie. Doch na de vervanging van mijn meter, valt mijn elektriciteit geregeld uit (mei juni) bij koud zonnig weer, als ik tot 5000W terug stuur in het net. Voorheen werkte dit zonder problemen 5 jaar lang, nooit problemen gehad. Teco werd niet vervangen, blijkbaar heeft de plaatsing van nieuwe enkelvoudige meter hier een invloed op.

Ik heb gezien dat mijn installatie tot 21,3A terug stuurt,bij ideale omstandigheden en zeer zelden dus, is een verhoging naar 25A voldoende? Of moet ik 3x32A laten plaatsen.
Alvast bedankt om mij even op de goede weg te zetten, ik zou niet graag de verkeerde investering doen die mij later veel geld gaat kosten.

Pimo

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10250
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Verzwaren elektrische aansluiting

Bericht door janus » 25 sep 2017, 13:22

Moet men voor verzwaren van installatie bv van 3x15A naar 3x25A een herkeuring laten doen?
Dat is een zware aanpassing en een herkeuring is dan verplicht.
k heb gezien dat mijn installatie tot 21,3A terug stuurt,bij ideale omstandigheden en zeer zelden dus
Dan is 25A meer dan voldoende.

Als je naar 32A mono kunt gaan moet je niet vergeten de zekeringskast aan te passen.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
pimo
Senior lid
Berichten: 100
Lid geworden op: 07 jul 2013, 09:58
Installatie Land: Maak keuze

Re: Verzwaren elektrische aansluiting

Bericht door pimo » 19 okt 2017, 11:26

Om enig idee te krijgen van de financiële impact op mogelijk toekomstig "capaciteitstarief" dat het huidig prosumentertarief zou kunnen vervangen, als men bij plaatsing van zonnepanelen een verzwaring van de aansluiting moet doen van 3*15A naar 3*25A. Had ik deze vraag aan de Vreg gesteld.
Ik heb volgend antwoord gekregen, kan iemand mij dit eens verder uitleggen aub.
Alvast bedankt
Pimo

"Op de tweede vraag kunnen we geen duidelijk antwoord geven. Pas vanaf volgend jaar zullen we hierin meer duidelijkheid kunnen brengen.

De reden hiervoor:

De studie over het capaciteitstarief is nog lopende en de kans is daarbij groot dat we niet meer naar het aansluitvermogen gaan kijken (kVA) maar wel naar het toegangsvermogen of het piekvermogen indien een digitale meter."
????

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10250
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Verzwaren elektrische aansluiting

Bericht door janus » 19 okt 2017, 12:34

Piekvermogen zou hetgeen zijn wat ze effectief meten aan afgenomen vermogen begrijp ik uit deze pdf
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
pimo
Senior lid
Berichten: 100
Lid geworden op: 07 jul 2013, 09:58
Installatie Land: Maak keuze

Re: Verzwaren elektrische aansluiting

Bericht door pimo » 19 okt 2017, 12:49

Dus niet op aansluitwaarde maar effectief op gemeten piekwaarde, in een bepaalde maand of periode. Gaat dan sterk kunnen schommelen voor PV eigenaars? Hoge piek in de zomer aan teruggestuurde energie en lagere piek in de winter?
Blijft mij nog onduidelijk?
Toch bedankt voor uw reactie :-)
Groeten

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10250
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Verzwaren elektrische aansluiting

Bericht door janus » 19 okt 2017, 13:00

Het hangt er vanaf wat je zwaarste gebruiker is.
Als het je kookplaat is zal er weinig verschil zijn tussen winter en zomer.


Maar ze weten zelf nog niet wat ze gaan doen, dus kun je er moeilijk nu al rekening mee gaan houden.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
davidje_87
Senior lid
Berichten: 105
Lid geworden op: 03 mei 2014, 16:51
Installatie Land: België

Re: Verzwaren elektrische aansluiting

Bericht door davidje_87 » 20 okt 2017, 14:47

bij middenspanningsgebruikers doen ze dat al zeker? daar werken ze toch met een kwartuurtarief. ze kijken hoeveel energie je verbruikt per kwartier

dus een firma die gans het jaar door een ± gelijke last heeft, zal door zijn kwartuurtarief zijn energieprijs niet veel zien veranderen (veel verbruik aan een normaal / laag tarief) . een firma die een zeker aansluitvermogen heeft maar het maar een paar keer ten volle nodig heeft zal een hoog kwartuur tarief kennen. hij zal een laag verbruik dan toch duur betalen.
dit omdat de netbeheerder en leverancies ten allentijde het gevraagde vermogen moeten kunnen leveren

mss kan er iemand anders gedetailleerdere info geven?
Locatie: Kooigem, @235°(±ZW) <45°
• 10 x sunpower e20 327Wp + sma sunnyboy 2.5 1VL-40
• 2x vitosol 2.3m² --> 2600kWh/jaar
• Skoda octavia combi g-tec 1.4tgi 110pk Afbeelding ±90% op CNG, vnl H-gas

Gebruikersavatar
pimo
Senior lid
Berichten: 100
Lid geworden op: 07 jul 2013, 09:58
Installatie Land: Maak keuze

Re: Verzwaren elektrische aansluiting

Bericht door pimo » 20 okt 2017, 16:27

Gaat dit ook in beide richtingen zo zijn, of is deze regel alleen geldig op verbruikers?
Mensen met elektrische verwarming gaan zelfs met zonnepanelen redelijk veel betalen. Hoog verbruik in winter juist als de opbrengst van de panelen zeer laag is.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10250
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Verzwaren elektrische aansluiting

Bericht door janus » 20 okt 2017, 17:26

Mensen, het is maar één van de vele ideeën, niemand weet nog hoe het precies gaat worden.
Meer info als in die pdf staat is er ook niet bekent.

Het heeft dan ook geen zin om daar "nu" vragen over te stellen.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2249
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Verzwaren elektrische aansluiting

Bericht door DaRkMaN_FX » 20 okt 2017, 17:55

Ik zie wel weer een piste open komen voor batterijen te promoten zo.
Met een batterij kan je uw piekbelastingen weer gaan afvlakken.