boiler 1800W aansluitschema

Allerlei
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Bibike
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 28 okt 2019, 08:05
Installatie Land: België

Re: boiler 1800W aansluitschema

Bericht door Bibike »

memberlist.php?mode=viewprofile&u=887
Bedankt voor de hint :tu: :tu: :tu:
Heb het NC contact eens uitgetest.Blijkt te werken.
Relais toch aangesloten op 5v Gpio pin. Blijkbaar is dit toegestaan. :vraag:
Heb wel het inschakelvermogen in p1mon verwisselen met het uitschakelvermogen.
PV: 40 x NSP 300 WP
12 x NSP 300 105° oost H:30°
28 x NSP 300 255° west H:30°
2 x Fronius 4.0
Gebruikersavatar
Telesmurf
lid
Berichten: 36
Lid geworden op: 17 nov 2020, 00:24
Installatie Land: België

Re: boiler 1800W aansluitschema

Bericht door Telesmurf »

Bekijk ook zeker eens de aansluiting op de boiler, eventueel met raadpleging elektrisch schema in de handleiding.

Vaak is de weerstand in een boiler opgebouwd uit 3 deelkringen zodat de boiler op een 3-fasige aansluiting kan worden aangesloten met spreiding van belasting. In zo'n geval kan je ook de deelkringen apart schakelen, zelfs met monofasige aansluiting. Je kan de sturing dan laten gebeuren in trappen van 600/1200/1800 Watt en op die manier dichter bij zero-feed-in blijven.
Gebruikersavatar
Krikke
Senior lid
Berichten: 119
Lid geworden op: 20 jan 2021, 16:51
Installatie Land: België

Re: boiler 1800W aansluitschema

Bericht door Krikke »

Bibike schreef: 08 jun 2021, 14:24 Heb het NC contact eens uitgetest.Blijkt te werken.
Persoonlijk probeer ik bij zo'n projecten altijd goed na te denken over het gebruik van NO en NC contacten, en dan vooral wat er gebeurt bij een probleem. Stel dat je het NC contact gebruikt, en om één of andere reden crasht de RPi (of je software, of valt de voeding van de RPi uit). In zo'n geval zal de boiler dus steeds aan blijven, en blijven verwarmen. Ik zou er eerder voor zorgen dat de boiler in het geval van een extern probleem wordt uitgeschakeld.
Gebruikersavatar
Bibike
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 28 okt 2019, 08:05
Installatie Land: België

Re: boiler 1800W aansluitschema

Bericht door Bibike »

@ Telesmurf:
Is een eenvoudige boiler van 150L dus niets met 3 fasen e.d.
@ Krikke:
Ik ben er me van bewust dat zich dat kan voordoen, maar dat was alleen een test.
Heb er een tijdschakelaar tussen gezet die ik nog liggen had.
Heb nu altijd warm water in de boiler, ongeacht het weer.
Ga me nu eens bezighouden met de basisbegrippen van de programmeertaal, denk dat dat mijn eerste prioriteit zal worden.
Kan alleen maar leerrijk zijn. ;-)
PV: 40 x NSP 300 WP
12 x NSP 300 105° oost H:30°
28 x NSP 300 255° west H:30°
2 x Fronius 4.0
Gebruikersavatar
SBF
Senior lid
Berichten: 282
Lid geworden op: 28 jun 2013, 14:29
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: boiler 1800W aansluitschema

Bericht door SBF »

Krikke schreef: 08 jun 2021, 16:00
Bibike schreef: 08 jun 2021, 14:24 Heb het NC contact eens uitgetest.Blijkt te werken.
Persoonlijk probeer ik bij zo'n projecten altijd goed na te denken over het gebruik van NO en NC contacten, en dan vooral wat er gebeurt bij een probleem. Stel dat je het NC contact gebruikt, en om één of andere reden crasht de RPi (of je software, of valt de voeding van de RPi uit). In zo'n geval zal de boiler dus steeds aan blijven, en blijven verwarmen. Ik zou er eerder voor zorgen dat de boiler in het geval van een extern probleem wordt uitgeschakeld.
Ik veronderstel toch dat er ook een thermostaat aanwezig is. Hoe wordt de boilerweerstand anders (zonder sturing met RPi) uitgeschakeld als de temperatuur bereikt is.
Afbeelding
Yet another tool to read power production of SMA® solar/battery inverters
Nu op GitHub
Gebruikersavatar
Krikke
Senior lid
Berichten: 119
Lid geworden op: 20 jan 2021, 16:51
Installatie Land: België

Re: boiler 1800W aansluitschema

Bericht door Krikke »

SBF schreef: 08 jun 2021, 21:58 Ik veronderstel toch dat er ook een thermostaat aanwezig is. Hoe wordt de boilerweerstand anders (zonder sturing met RPi) uitgeschakeld als de temperatuur bereikt is.
Goed punt. Ik dacht dat TS rechtstreeks de weerstanden was aan het aansturen. Hoe dan ook, ik gaf het maar mee om daar zeker eens over na te denken, ook bij andere projecten.
Gebruikersavatar
Bibike
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 28 okt 2019, 08:05
Installatie Land: België

Re: boiler 1800W aansluitschema

Bericht door Bibike »

@SBF
Juist, slaat automatisch af als temp. bereikt is.

@Krikke

Zou in mijn geval niet zo een rol gespeeld hebben.(voor de boiler)
Maar neem uw argument wel mee.
PV: 40 x NSP 300 WP
12 x NSP 300 105° oost H:30°
28 x NSP 300 255° west H:30°
2 x Fronius 4.0
Gebruikersavatar
MrD
Senior lid
Berichten: 198
Lid geworden op: 01 aug 2019, 10:45
Installatie Land: België
Locatie: Eke-Nazareth

Re: boiler 1800W aansluitschema

Bericht door MrD »

Bibike schreef: 08 jun 2021, 17:48 @ Telesmurf:
Is een eenvoudige boiler van 150L dus niets met 3 fasen e.d.
Ik heb ook een 1800W 150L boiler, is het toevallig een VanMarcke Go? Zoja, dan zitten er 2 aparte (droge) heaters in van elk +-900W, die je elk apart kan aansturen.
Ik heb ongeveer de helft van je PV vermogen liggen, en heb de boiler op slechts 1 heater draaien (dus op +-900W) met een simpele timer, en dat werkt erg goed. Sinds april, toen ik het boiler vermogen aangepast heb en de timer beter heb ingeregeld is 80% van ons totaal verbruik direct van de PV installatie gehaald.
Oost : 8x LG Neon2 Black 330Wp (2640Wp)
West : 10x LG Neon2 Black 330Wp (3300Wp)
5940Wp op SE3500H Omvormer