Bericht door davidje_87 » 22 jun 2018, 15:21

zolang de cos phi maar geen onderwerp wordt van facturatie...

industriële klanten (op middenspanning en hoogspanning) betalen wel meer wanneer hun cos phi gemiddeld genomen op jaarbasis te laag is. dit creëert namelijk extra verliezen op het net.
Daarom doen velen ook aan cos phi compensatie, om de gemiddelde cos phi relatief dicht bij 1 te laten uitkomen.

hopelijk komt er nooit iemand op dat idee voor de laagspanningsklanten. alhoewel het in theorie perfect zou kunnen met een digitale (slimme) meter
Locatie: Kooigem, @235°(±ZW) <45°
• 10 x sunpower e20 327Wp + sma sunnyboy 2.5 1VL-40
• 2x vitosol 2.3m² --> 2600kWh/jaar
• Skoda octavia combi g-tec 1.4tgi 110pk Afbeelding ±90% op CNG, vnl H-gas

Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 265
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: Ferraris meter versus Digitale meter : Werkelijk verbruik ?

Bericht door Luc6580 » 22 jun 2018, 17:21

Dan zouden er nog 2 telwerken (per tarief) moeten bijkomen:KVAr afname en KVAr teruglevering.
Ik denk niet dat deze domme meters daarop voorzien zijn.

Gebruikersavatar
davidje_87
Senior lid
Berichten: 109
Lid geworden op: 03 mei 2014, 16:51
Installatie Land: België

Re: Ferraris meter versus Digitale meter : Werkelijk verbruik ?

Bericht door davidje_87 » 22 jun 2018, 19:23

Ja ongetwijfeld. kW, kWh, spanning, stroom, ... kWp .. . Het is voor de leek al moeilijk genoeg.

Al meet een digitale meter volgens mij enkel spanning, stroom (onrechtstreeks een spanning) in functie van de tijd, alle rest (kW, kWh, kVA, kVAh, kVAr, kVArh, cos phi ,... En en dan nog alles nog eens voor injectie en opgesplitst per fase...) wordt gewoon berekend.

Veelal hangt de nauwkeurigheid van een digitale powermeter en de manier waarop hij omgaat met niet lineair verbruik, af van de prijs

... en ik heb zo het vermoeden dat de nieuwe meters erg goedkoop zijn (mede ook dankzij schaalvoordeel)
Locatie: Kooigem, @235°(±ZW) <45°
• 10 x sunpower e20 327Wp + sma sunnyboy 2.5 1VL-40
• 2x vitosol 2.3m² --> 2600kWh/jaar
• Skoda octavia combi g-tec 1.4tgi 110pk Afbeelding ±90% op CNG, vnl H-gas

Gebruikersavatar
mabo
Senior lid
Berichten: 113
Lid geworden op: 28 jul 2015, 18:06
Installatie Land: Maak keuze

Re: Ferraris meter versus Digitale meter : Werkelijk verbruik ?

Bericht door mabo » 25 jun 2018, 21:36

declerck schreef:
17 jun 2018, 10:28
Yes schreef:
17 jun 2018, 10:09

- En is dat moeilijk te verifieren.
Je denkt toch niet dat die cos phi verliezen die ze nu ondervinden nog niet in de huidige kWH prijs zitten?
Dat is helemaal niet zo moeilijk om te verifiëren, je schakelt alle verbruikers uit, schrijft de tellerstand op en schakelt dan een gekende belasting aan gedurende een bepaalde periode, en leest na die periode de teller af.

Bij grote verbruikers, wordt de Cos phi trouwens gemeten, en die krijgen een dikke boete als die te laag is.
Reden: voor hetzelfde vermogen gaat er veel meer stroom door de leidingen en transformatoren, die dan allemaal groter gedimensioneerd moeten worden dan nodig = duurder elektriciteitsnet.