Slimme/digitale meter en 3-fazenaansluiting?

Wetenschap-Toekomst-Onderzoek
Plaats reactie
DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1443
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Slimme/digitale meter en 3-fazenaansluiting?

Bericht door DaanW » 21 mei 2018, 11:25

Hoe verwerkt een digitale meter zijn meetgegevens bij een 3-fazenaansluiting? Vooral injectie en afname !!!
Even het probleem schetsen.
Voor wie een 1-fazige aansluiting heeft is het simpel afname en injectie wordt apart gemeten. Het verschil tussen de 2 meterstanden is het netto verbruik of de netto overproductie. Het ogenblikkelijke verbruik wordt niet door de meter geregistreerd.
Maar als je een 3-fazige aansluiting hebt en je stroom injecteert met een monofazige omvormer, ga je via die ene faze vooral injectie hebben en op de andere fazen uitsluitend verbruik.
Dit betekend toch dat je verhoudingsgewijs veel minder ogenblikkelijk verbruik hebt ???
Bijv. Jaarverbruik is 6000 kWh en om het simpel te houden is dit ongeveer 2000 kWh per fase. Je PV installatie wekt ongeveer 5000 kWh op. Ongeveer 30% van de stroom via deze faze verbruik je direct in huis, dit is dus 600 kWh (30% van 2000). Via de slimme meter wordt de overige 4400 kWh geïnjecteerd en dus ook zo geregistreerd.
Dit zou betekenen dat mensen met een mono-fazige aansluiting, met dezelfde jaarbehoefte van 6000 kWh en 5000 kWh opwekking, ongeveer 1500 kWh (=30%) direct verbruik hebben. En ze via een slimme meter ongeveer 3500 injecteren en ongeveer 4500 kWh afnemen.
Als mijn redenering klopt gaan die bij een 3-fazige aansluiting slechts 600 kWh direct kunnen verbruiken en zullen ze 4400 kWh injecteren en 5400 kWh afnemen, met daaraan verbonden de mogelijke tariefnadelen.

Of is deze redenering fout?
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11406
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Slimme/digitale meter en 3-fazenaansluiting?

Bericht door janus » 21 mei 2018, 11:28

De redenering is volgens mij fout omdat de meter gewoon met de totalen van de 3 fase meet, en niet per fase.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 865
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Slimme/digitale meter en 3-fazenaansluiting?

Bericht door waldonk » 21 mei 2018, 11:30

Bij een 3 fase zonder neuter gaat er stroom door elke fase. Dus wordt een mono fase omvormer over 2 fasen verbonden met het net, hetzelfde als een mono fase meter.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2546
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Slimme/digitale meter en 3-fazenaansluiting?

Bericht door bruma » 21 mei 2018, 23:12

janus schreef:De redenering is volgens mij fout omdat de meter gewoon met de totalen van de 3 fase meet, en niet per fase.
Enkel ogenblikkelijke waarden per fase zijn beschikbaar, geen tellerstanden per fase.

DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1443
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: Slimme/digitale meter en 3-fazenaansluiting?

Bericht door DaanW » 22 mei 2018, 05:08

bruma schreef:
21 mei 2018, 23:12
janus schreef:De redenering is volgens mij fout omdat de meter gewoon met de totalen van de 3 fase meet, en niet per fase.
Enkel ogenblikkelijke waarden per fase zijn beschikbaar, geen tellerstanden per fase.

Maar wat registreert de meter.
Neem nu op L1 injectie door de omvormer 3400W, L2 afname 350W en L3 afname 550W.
Als dit nu theoretisch een uur constant zou blijven staat er op de injectiemeter 3,4 kWh en op de verbruiksmeter staat 0,9 kWh.
Of gaat de meter al direct de afname en injectie compenseren? En heb je geen verbruik en maar slechts 2,5 kWh injectie.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2546
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Slimme/digitale meter en 3-fazenaansluiting?

Bericht door bruma » 22 mei 2018, 08:22

De meter registreert ter hoogte van uw aansluitpunt en maakt wat in [bold]of[/bold] uitgaat. De meter kent niks van wat in uw elektriciteitskast gebeurt.
Weet dus niks van uw lokaal verbruik of productie.
Per fase ziet hij wel ogenblikkelijke waarden maar zelfs is er maar een geheugen zoals een telwerk bij domme meters.

Plaats reactie