Wat heb je nodig om een elektrische boiler automatisch te sturen:
Een kWh meter met teruglooprem die enkel de injectie meet.
Een PLC of logo die de impulsen van de kWh meter binnenkrijgt.
Een extra PT100 in de boiler om bij te weinig zonlicht en te lage temperatuur toch de boiler aan te sturen.
Van zodra er meer dan 1,6 kW injectie is wordt de boiler van 1,4 kW ingeschakeld.
Van zodra er minder dan 0,1 kW injectie is wordt de boiler uitgeschakeld.
Bij mij werkt dit reeds geruime tijd perfect.
Ik heb zo mijn bedenkingen bij de nauwkeurigheid van de SMAPPEE aangezien die enkel met stroomspoelen werkt.
Het resultaat van de SMAPPEE kan geen rekening houden met de hoogte van de spanning en met de cos phi met grote meetfouten tot gevolg bij een slechte cos phi of een te lage of te hoge spanning.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door janus » 07 apr 2019, 12:04

Heb je een linkje naar zo'n kWh meter?
En schakel je de boiler niet met een relais?

Kostenplaatje?
En voorlopig verdien je er nog niets mee.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
ivanacke
Master lid
Berichten: 2153
Lid geworden op: 10 dec 2015, 12:34
Installatie Land: België
Locatie: Assenede

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door ivanacke » 07 apr 2019, 12:14

gerd schreef
Ik heb zo mijn bedenkingen bij de nauwkeurigheid van de SMAPPEE aangezien die enkel met stroomspoelen werkt.
Het resultaat van de SMAPPEE kan geen rekening houden met de hoogte van de spanning en met de cos phi met grote meetfouten tot gevolg bij een slechte cos phi of een te lage of te hoge spanning.
[/quote]

als je metingen niet kloppen kan je een mailtje sturen naar de customer service van Smappee. ze helpen u , mijn metingen kloppen nu na ingreep van de customer serevice
34 Sunpower panelen monokristallijn SPR-E20-327 WHT-327 Wp (11.118 Wp)
Richting is ZWW 40'
Dakhelling 42 *
Omvormer : Delta energy RPI M 10A
installatie sinds 08-02-2016
Assenede Oost-Vlaanderen regio Gent

Gebruikersavatar
ger_dg
lid
Berichten: 31
Lid geworden op: 26 mei 2013, 11:51
Installatie Land: Maak keuze

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door ger_dg » 07 apr 2019, 12:36

Link naar kWh meter
https://library.e.abb.com/public/e991aa ... 9D0101.pdf
Met wat zoekwerk kun je die op ebay duitsland voor een tiental euro kopen.
De boiler wordt met een relais gestuurd.
Kostenplaatje bij zelfbouw 200 a 300 EUR.
Momenteel verdien ik er nog niets aan, maar het is mij nu enkel om de data te doen hoever we in de toekomst geraken als de slimme meter er komt.
Alle uren worden gelogd en zo weet ik perfect de verhouding van direct verbruik en afname van de boiler.

Gebruikersavatar
ger_dg
lid
Berichten: 31
Lid geworden op: 26 mei 2013, 11:51
Installatie Land: Maak keuze

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door ger_dg » 07 apr 2019, 13:37

ivanacke schreef:
07 apr 2019, 12:14
gerd schreef
Ik heb zo mijn bedenkingen bij de nauwkeurigheid van de SMAPPEE aangezien die enkel met stroomspoelen werkt.
Het resultaat van de SMAPPEE kan geen rekening houden met de hoogte van de spanning en met de cos phi met grote meetfouten tot gevolg bij een slechte cos phi of een te lage of te hoge spanning.


als je metingen niet kloppen kan je een mailtje sturen naar de customer service van Smappee. ze helpen u , mijn metingen kloppen nu na ingreep van de customer serevice
[/quote]
P=E*I*cos phi
Bij Smappee wordt enkel de I gemeten, de E en cos phi is giswerk in de software.
Doe eens de test met een condensator aan uw net te hangen, deze neemt een 90 graden voorijlende stroom met 0 watt vermogen.
Wel de juiste condensator kiezen die bestand is tegen 220 V wisselspanning

Gebruikersavatar
lennie
Master lid
Berichten: 614
Lid geworden op: 26 feb 2014, 13:25
Installatie Land: België

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door lennie » 08 apr 2019, 08:37

ger_dg schreef:
07 apr 2019, 11:35
Ik heb zo mijn bedenkingen bij de nauwkeurigheid van de SMAPPEE aangezien die enkel met stroomspoelen werkt.
Het resultaat van de SMAPPEE kan geen rekening houden met de hoogte van de spanning en met de cos phi met grote meetfouten tot gevolg bij een slechte cos phi of een te lage of te hoge spanning.
Zo een Smappee steekt ook nog wel met een stekker in het stopcontact en kan alzo de spanning meten hè.

Ter info:
Gemeten jaaropbrengst door de omvormer: 4331 kWh
Gemeten jaaropbrengst door de Smappee: 4320 kWh

Dus zoveel scheelt dat niet.
17x ET Solar P660250WW 4250 Wp | SMA SB 4000TL 21 | O: 175° | H: 25°

Gebruikersavatar
Christiaan
Master lid
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 feb 2016, 10:20
Installatie Land: België

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door Christiaan » 08 apr 2019, 10:16

lennie schreef:
08 apr 2019, 08:37
...

Dus zoveel scheelt dat niet.
Heel goed zelfs. Je meet met een tolerantie < 0,25 % . Veel meetinstrumenten doen het niet beter.

Wat die SMAPPEE betreft ....

1° wat als ik geen smartphone heb ?
2° wat als ik geen WiFi heb ?

In hun manual(s) lees ik niets over alternatieven.

Ik hou trouwens ook niet van IoT , nog niet zo veilig geprogammeerd tegen hackers ...

DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1541
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door DaanW » 08 apr 2019, 10:23

Christiaan schreef:
08 apr 2019, 10:16
lennie schreef:
08 apr 2019, 08:37
...

Dus zoveel scheelt dat niet.
Heel goed zelfs. Je meet met een tolerantie < 0,25 % . Veel meetinstrumenten doen het niet beter.

Wat die SMAPPEE betreft ....

1° wat als ik geen smartphone heb ?
2° wat als ik geen WiFi heb ?

In hun manual(s) lees ik niets over alternatieven.

Ik hou trouwens ook niet van IoT , nog niet zo veilig geprogammeerd tegen hackers ...
Specifieke vragen over SMAPPEE graag verder in het juiste topic viewtopic.php?f=24&t=10936&start=420
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
Christiaan
Master lid
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 feb 2016, 10:20
Installatie Land: België

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door Christiaan » 08 apr 2019, 10:45

Ok ! Die SMAPPEE lijkt me anders wel iets "leuks" :D

DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1541
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door DaanW » 08 apr 2019, 10:58

Christiaan schreef:
08 apr 2019, 10:45
Ok ! Die SMAPPEE lijkt me anders wel iets "leuks" :D
Er zullen in de toekomst nog meer van dergelijke 'speeltjes' op de markt komen. Zij zullen hun info kunnen halen uit P1 en S1 poort van de digitale teller.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
Christiaan
Master lid
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 feb 2016, 10:20
Installatie Land: België

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door Christiaan » 08 apr 2019, 11:20

DaanW schreef:
08 apr 2019, 10:58
Christiaan schreef:
08 apr 2019, 10:45
Ok ! Die SMAPPEE lijkt me anders wel iets "leuks" :D
Er zullen in de toekomst nog meer van dergelijke 'speeltjes' op de markt komen. Zij zullen hun info kunnen halen uit P1 en S1 poort van de digitale teller.
Eerlijk gezegd , ik hou niet veel van koppelingen ( P1 , S1 , .... ) tussen toestellen van verschillenden fabrikanten. In de meeste gevallen loopt er bij een bepaald "feature" dan toch nog iets mank, en niet in het minst na een update of upgrade. Soms doet men dit bewust om een toestel van eigen merk door te drukken tegenover een concurrent die iets gelijkaardigs op de markt brengt. Dus , voor mij liever aparte modules/eenheden/toestellen die zelfstandig werken zonder beinvloed te worden of afhankelijk te zijn van iets anders.

Vraag me trouwens af of "ze" een meerprijs gaan vragen als ik bij de installatie van de slimme meter weiger om mijn eigen modem ( al dan niet via WiFi ) te laten gebruiken. "Ze" moeten dan immers zelf een GPRS module voorzien voor de communicatie , tenzij de communicatie via het electriciteitsnet kan verlopen ( iets wat waarschijnlijk niet overal mogelijk is )

Gebruikersavatar
lennie
Master lid
Berichten: 614
Lid geworden op: 26 feb 2014, 13:25
Installatie Land: België

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door lennie » 08 apr 2019, 11:24

De digitale meter zal sowieso voorzien zijn van een eigen ingebouwde communicatiemodule via het gsm netwerk.
17x ET Solar P660250WW 4250 Wp | SMA SB 4000TL 21 | O: 175° | H: 25°

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12147
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door janus » 08 apr 2019, 11:35

tenzij de communicatie via het electriciteitsnet kan verlopen ( iets wat waarschijnlijk niet overal mogelijk is )
Hier op het Spaanse platteland werkt dat perfect.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Christiaan
Master lid
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 feb 2016, 10:20
Installatie Land: België

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door Christiaan » 08 apr 2019, 11:48

lennie schreef:
08 apr 2019, 11:24
De digitale meter zal sowieso voorzien zijn van een eigen ingebouwde communicatiemodule via het gsm netwerk.
Uit oude documenten blijkt toch dat dit niet steeds geval zal zijn ( of hoeft te zijn ). Zoals Janus hierboven schreef, las ik dat communicatie via het netwerk ook tot de mogelijkheden behoort.

DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1541
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door DaanW » 08 apr 2019, 15:03

Christiaan schreef:
08 apr 2019, 11:48
lennie schreef:
08 apr 2019, 11:24
De digitale meter zal sowieso voorzien zijn van een eigen ingebouwde communicatiemodule via het gsm netwerk.
Uit oude documenten blijkt toch dat dit niet steeds geval zal zijn ( of hoeft te zijn ). Zoals Janus hierboven schreef, las ik dat communicatie via het netwerk ook tot de mogelijkheden behoort.
Christiaan zoek jij voor ons eens uit wat de defintieve digitale teller met P1 en S1-poort allemaal kan en niet kan?
Fluvius kan je daarover alle relevante info bezorgen. Jij hebt daarvoor genoeg kennis en ervaring om dit tot in de puntje 'uit te vlooien.
Je zou ons en vele anderen er een grote dienst mee bewijzen. Want ook over de functies en mogelijkheden van de digitale teller hangt nog heel wat waas.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Plaats reactie