Even het verhaal kort geschetst:

In September heb ik gemerkt dat mijn GSC teller niet meer naar behoren werkte. Betreft een 3-fase teller die blijkbaar nog maar op 2-fases registreerde.
Ik heb dit opgemerkt tijdens de zonnige Septemberdagen (Het waren nog heel mooie dagen eind september). Meter telde weinig bij en ben dan eens gaan vergelijken met de omvormer. Het verschil bleek telkens exact 1/3e van de opbrengst op de omvormer.
Aangezien de meter nog wel bijtelde is dit probleem laat opgemerkt.
De dag van vervanging GSC teller bedroeg het verschil met de stand op de omvormer al 744 kWh.

Volgens de info op de site van VREG gaan ze kijken wat de productie mogelijk is geweest sinds de laatst doorgegeven meterstand.
Ik had op 9-9-2015 nog een stand ingegeven. Met eind september een tekort van 744 kWh zal die stand ook niet juist zijn geweest.

Ik heb de vervanging van de meter (27-10-2015) volgens de opgegeven procedure bij VREG gemeld en bij opmerkingen bovenstaande ook vermeld.
Vandaag heb ik onderstaande reactie ontvangen.

Beste

U meldde de VREG dat uw productiemeter kapot is gegaan en werd vervangen.
Als de productiemeter stuk gaat beschikt u voor een bepaalde periode over onvoldoende nauwkeurige productiemeting. U heeft dan in principe geen recht op groenestroomcertificaten. De VREG kent toch nog groenestroomcertificaten toe, op basis van een schatting van de meterstand op de dag waarop de meter werd vervangen.

Als er voor uw installatie al metingen beschikbaar zijn, wordt de schatting gebaseerd op uw productie in het verleden. Als er nog geen metingen zijn, wordt een voorzichtige schatting van de mogelijke opbrengst gemaakt.
Voor uw installatie werd de periode 12/5/2010 – 15/07/2015 gebruikt om de werkelijk opbrengst van uw installatie te berekenen.
De schatting van de meterstand op 27/10/2015 werd uitgevoerd voor de periode 15/07/2015 – 27/10/2015.

De geschatte waarde werd geregistreerd in uw dossier. U kunt vanaf nu opnieuw meterstanden doorgeven voor uw zonnepanelen in de certificatendatabank.
Deze meting werd genoteerd op de datum waarop uw meter werd vervangen en kunt u herkennen aan de opmerking “meter kapot – schatting (JDR)”.
Wanneer u in de toekomst een nieuwe meterstand doorgeeft, moet u de geschatte eindmeterstand optellen bij de meterstand die u kunt aflezen van uw nieuwe productiemeter.

In uw geval wil dit zeggen dat u bij elke nieuwe meterstand zoals u die afleest, 34364 kWh optelt vooraleer u deze doorgeeft aan de VREG.
U vermeldt dan bij elke nieuwe meterstand bij ‘Opmerkingen’: “meter kapot – 34364 kWh optellen”.

Uw zonnepanelen kunnen in realiteit iets meer hebben opgebracht, maar dankzij deze schatting verliest u toch niet de volledige productie van de periode waarin geen voldoende nauwkeurige meting beschikbaar was. Deze procedure is dus in uw voordeel.
Hebt u nog verdere vragen, aarzel niet ons te contacteren.

Gelieve niet te antwoorden op deze e-mail. Hebt u opmerkingen of bijkomende vragen over uw zonnepanelen, dan contacteert u ons via ons contactformulier of via het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9u tot 19u.

Vriendelijke groeten
Jeannine De Rijck
Dossierbehandelaar zonnepanelen


VREG heeft zelf een meterstand toegevoegd in mijn account.
27-10-2015 meterstand 34364kWh of 1078kWh bij de opgegeven meterstand op 9-9-2015

Ik ben van mening dat dit heel keurig is opgelost door VREG
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
25*230Wp (5750Wp) / Kostal Piko 5.5 (op 06-12-2018 vervangen door STP5000TL-20)
--> O =172°
--> H=30°
Geplaatst 06/05/2010

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2779
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: GSC teller vervangen: oplossing VREG

Bericht door DaRkMaN_FX » 16 nov 2015, 12:35

Leuk om te lezen dat de VREG hun werk correct doet.

@JS70 : welke 3-fase GSC meter had je ervoor en nu (qua merk / type) ?
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
JS70
lid
Berichten: 53
Lid geworden op: 06 jun 2013, 16:18
Installatie Land: België

Re: GSC teller vervangen: oplossing VREG

Bericht door JS70 » 16 nov 2015, 13:00

Oude was een Finder analoge meter (serie 7E)
Nieuw geplaatst: ABB OD4165 (digitaal)

Heb vernomen dat er nog al van die Finder meters de geest hebben gegeven. Blijkbaar toch niet echt degelijke toestelletjes. Ook vreemd dat die geen fout aangaf.
25*230Wp (5750Wp) / Kostal Piko 5.5 (op 06-12-2018 vervangen door STP5000TL-20)
--> O =172°
--> H=30°
Geplaatst 06/05/2010

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2779
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: GSC teller vervangen: oplossing VREG

Bericht door DaRkMaN_FX » 16 nov 2015, 13:09

Klopt betreft Finder (ook uit ervaring)
Daarom heb ik aan mijn installateur gevraagd voor een Carlo Gavazzi (digital) EM23.

Veel success verder met de ABB GSC teller.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 3959
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: GSC teller vervangen: oplossing VREG

Bericht door ErikDD » 16 nov 2015, 22:49

't Is inderdaad niet allemaal kommer en kwel (netvergoeding) bij de VREG :tu:
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
wout
lid
Berichten: 18
Lid geworden op: 23 feb 2014, 01:09
Installatie Land: België

Re: GSC teller vervangen: oplossing VREG

Bericht door wout » 16 nov 2015, 23:26

ErikDD schreef:'t Is inderdaad niet allemaal kommer en kwel (netvergoeding) bij de VREG :tu:
de vreg handelt ook maar volgens hetgeen de politiek beslist ;-)

Gebruikersavatar
bert1
Berichten: 2
Lid geworden op: 23 mei 2018, 11:20
Installatie Land: België

Re: GSC teller vervangen: oplossing VREG

Bericht door bert1 » 23 mei 2018, 11:25

Nu de meterstanden niet meer bij de VREG moeten ingediend worden vroeg ik mij af of men bij EANDIS dezelfde werkwijze hanteert? Ik heb ook een defecte GSC teller die al 1000kwh achterloopt. Zal men een schatting doen van wat het moet worden?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11742
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: GSC teller vervangen: oplossing VREG

Bericht door janus » 23 mei 2018, 11:30

Regels zijn hetzelfde gebleven.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat je omvormer 1000kWh voor loopt ;-)
.