Hallo,
Sinds november heb ik een pv installatie en met de nieuwe regeling zit ik te denken aan een batterijopslagsysteem?
Echter...
Ik heb een driefasig net 3 x 230V 40A zonder Nulgeleider
Bij installatie heeft de installateur gekozen voor een enkelfasige omvormer SMA sunny boy 5.0
Als de batterijen gekoppeld zijn aan de omvormer en deze zit gekoppeld aan L1 - L2 in mijn kast dan zou ik maar op 1/3de van mijn bekabeling stroom kunnen steken L1 - L3 en L2 - L3 zouden dan niet voorzien zijn van 230V.
Nu enkele vragen:
- komt hier een separate omvormer tussen die alle fasen van mijn kast voorziet van elektriciteit?
of
- Ben ik genoodzaakt in bovenstaand geval mijn kast enkelfasig te kableren en mijn aansluiting te laten aanpassen?
of
- Dien ik mijn enkelfasige omvormer te veranderen naar een driefasige?
Met die 15 jaar terugdraaiende teller was dit niet zo van belang (buiten het assymetrische belasting) , maar nu speelt dit ineens wel een rol als ik naar batterijopslag wil gaan.
Batterijopslag bij enkelfasige omvormer op driefasig net
- Sven1980
- Berichten: 1
- Lid geworden op: 22 jan 2021, 09:13
- Installatie Land: België
- janus
- Site Admin
- Berichten: 15870
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Sponsor ons:
- Contacteer:
Re: Batterijopslag bij enkelfasige omvormer op driefasig net
De Sunnyboy is sowieso niet voorbereid op een batterij dus moet er een andere oplossing komen, vermeld dan dat je een 2x230V net hebt.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- JoG
- Senior lid
- Berichten: 155
- Lid geworden op: 16 mei 2013, 22:49
- Installatie Land: België
- Locatie: De Haan
Re: Batterijopslag bij enkelfasige omvormer op driefasig net
Iedereen begint nu volop naar batterijopslag systemen te kijken om het rendement van hun PV installatie op te krikken maar de vraag is of dit vandaag de dag wel rendabel is. De situatie is voor iedereen anders maar in mijn opinie zijn de prijzen momenteel te hoog (voor eender welke configuratie) om rendabel te zijn. Daarenboven is het ook onmogelijk om een juiste berekening te maken omdat volgend jaar de prijsberekening opnieuw zal veranderen (capaciteitstarief) en men wil of kan niet zeggen met welke parameters/prijzen er zal gerekend worden.
Laat u ook niet misleiden door de premie van de vlaamse overheid want dat is een vergiftigd geschenk met allerhande restricties tot gevolg.
Zelf ga ik een jaar of twee de kat uit de boom kijken en ondertussen volop data verzamelen met mijn DM. Daarna zal ik dan eens de berekening maken en zien of het de moeite is of niet.
Haast en spoed is zelden goed…
Laat u ook niet misleiden door de premie van de vlaamse overheid want dat is een vergiftigd geschenk met allerhande restricties tot gevolg.
Zelf ga ik een jaar of twee de kat uit de boom kijken en ondertussen volop data verzamelen met mijn DM. Daarna zal ik dan eens de berekening maken en zien of het de moeite is of niet.
Haast en spoed is zelden goed…
- janus
- Site Admin
- Berichten: 15870
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Sponsor ons:
- Contacteer:
Re: Batterijopslag bij enkelfasige omvormer op driefasig net
Haast en spoed is zelden goed…

.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- paneelleek
- lid
- Berichten: 33
- Lid geworden op: 12 jan 2021, 21:13
- Installatie Land: België
Re: Batterijopslag bij enkelfasige omvormer op driefasig net
Exact mijn redenering @JoG.
Ik ben overtuigd dat binnen 2 jaar het batterij landschap er geheel anders gaat uitzien.
In tussentijd probeer ik nu zo snel mogelijk Fluvius aan te porren om 3 fasen aan te leggen met DM. En dan zal er een ‘big data’ tijdperk aanbreken voor mij.
En wat die huidige batterij premie betreft, buiten de opgelegde beperkingen, is er ook geen garantie op uitbetaling.
Ik ben overtuigd dat binnen 2 jaar het batterij landschap er geheel anders gaat uitzien.
In tussentijd probeer ik nu zo snel mogelijk Fluvius aan te porren om 3 fasen aan te leggen met DM. En dan zal er een ‘big data’ tijdperk aanbreken voor mij.
En wat die huidige batterij premie betreft, buiten de opgelegde beperkingen, is er ook geen garantie op uitbetaling.
- ivob
- Master lid
- Berichten: 5802
- Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
- Installatie Land: België
- Locatie: Mechelen
Re: Batterijopslag bij enkelfasige omvormer op driefasig net
Inderdaad.
Soms onbegrijpelijk het menselijk handelen.
De ene dag roepen dat ze "koud gepakt zijn" om de volgende dag blindelings naar de volgende premie of het volgende systeem te grijpen.
En dit terwijl ze niet eens (willen) begrijpen hoe het nu werkt en het hoe en waarom van het arrest.
5600 Wp (20 x ZDNY-280C72 Monocr.) - jaaropbrengst 5172 kWh (4922-5416 kWh)
Dakhelling : 32° - Oriëntatie 305°(-55° ZO)
Omvormer : SMA SB 5000 TL 5 kVA
WP Samsung EHS split voor CV (Jaga DBE LT ventilo) MIP 4.3 kW-NomCapHeat 6 kW en SWW (150 l gelaagd vat) - General L/L WP
Back up (CV + SWW 300 l gelaagd vat) Tulikivi TTU2700/4 energieopslag 73.8 kWh.
Opslagcapaciteit BEV: DC Bruto 67.1 kWh-DC netto 64 kWh - AC 74 kWh.
Laadpaal: Alfen eve SPL.
Dakhelling : 32° - Oriëntatie 305°(-55° ZO)
Omvormer : SMA SB 5000 TL 5 kVA
WP Samsung EHS split voor CV (Jaga DBE LT ventilo) MIP 4.3 kW-NomCapHeat 6 kW en SWW (150 l gelaagd vat) - General L/L WP
Back up (CV + SWW 300 l gelaagd vat) Tulikivi TTU2700/4 energieopslag 73.8 kWh.
Opslagcapaciteit BEV: DC Bruto 67.1 kWh-DC netto 64 kWh - AC 74 kWh.
Laadpaal: Alfen eve SPL.
- Zonnetjeinhuis2020
- junior lid
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 28 aug 2020, 10:05
- Installatie Land: België
Re: Batterijopslag bij enkelfasige omvormer op driefasig net
Klopt het dat bij een nieuwe installatie met thuisbatterij je beter kiest voor een 3 Fasige omvormer?
- janus
- Site Admin
- Berichten: 15870
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Sponsor ons:
- Contacteer:
Re: Batterijopslag bij enkelfasige omvormer op driefasig net
Heb je een 3fase net dan?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- Zonnetjeinhuis2020
- junior lid
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 28 aug 2020, 10:05
- Installatie Land: België
- janus
- Site Admin
- Berichten: 15870
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Sponsor ons:
- Contacteer:
Re: Batterijopslag bij enkelfasige omvormer op driefasig net
Mijn gedachte ook maar blijkbaar zijn er installateurs die beweren dat dat wel kan.
Goede info vragen is dus de boodschap.
Goede info vragen is dus de boodschap.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."