Kostal Piko 5.5 - 3F vervangen door een omvormer die batterijopslag ondersteund

Nu het belang aan batterij opslagsystemen, met de komst van nieuw tarieven, aan belang toeneemt, een aparte rubriek voor batterijsystemen.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
kennybuntinx
Berichten: 3
Lid geworden op: 24 dec 2016, 12:42
Installatie Land: België

Kostal Piko 5.5 - 3F vervangen door een omvormer die batterijopslag ondersteund

Bericht door kennybuntinx » 06 okt 2018, 09:50

Onze kostal Piko 5.5 - 3F heeft deels de geest gegeven . Omvormer terug opgestart en plots werkte hij terug . Deze morgen ging hij weer niet . Zelfde procedure en hij werkte terug . Alleen is dat niet haalbaar om dit elke dag te doen . De omvormer is 8 jaar oud .

Ik geniet nog groenestroomcertificaten van 350Eur/1000kwh

Ik ben van plan om hem te vervangen en zou ik terug voor kostal willen kiezen , dan wil ik ook klaar zijn voor batterijopslag ( zeker met Mr Dommelijn) .

Nu dacht ik te vervangen met Kistol PIKO 5.5 plenticore , maar er zijn 2 dingen die mij tegenhouden:

- De kostal piko plenticore is op zich de zelfde prijs als de oude omvormer , maar de activatielicentie voor batterij komt er boven op en kost +_ 450 eur
- De Kostal piko plenticore is niet geschikt voor energie te leveren wanneer het net uitvalt . De oudere generatie voor batterijopslag kon dat wel.


Zijn er alternatieven ….? Andere ervaringen en omvormers beschikbaar . Enig advies ?

Kenny

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2761
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Kostal Piko 5.5 - 3F vervangen door een omvormer die batterijopslag ondersteund

Bericht door DaRkMaN_FX » 07 okt 2018, 09:53

Optie 1.
Laat deze herstellen bij omvormerservice.be
Gaat het goedkoopste mogelijks zijn.

Optie 2.
Koop een nieuwe omvormer zoals plenticore.
Activeren later kan altijd.
Hou er wel rekening mee dat een tesla powerwall 2 alles builtin heeft. Geen aparte batterij omvormer nog nodig.

Ook kreeg ik bericht van Izen dat je totale vermogen batterij omvormer en pv omvormer niet boven de 10 kVA mogen gaan. Ben nog aan het wachten op een officieel document hierover.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2595
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Kostal Piko 5.5 - 3F vervangen door een omvormer die batterijopslag ondersteund

Bericht door bruma » 07 okt 2018, 10:48

Voor zover ik me herinner zit het document nog in consultatiefase.
Er wordt (werd) wel een onderscheid gemaakt tussen 1f en 3f systemen even kijken bij de VREG naar de consultaties

Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk


Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2761
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Kostal Piko 5.5 - 3F vervangen door een omvormer die batterijopslag ondersteund

Bericht door DaRkMaN_FX » 19 nov 2018, 16:19

Info gekregen van Eandis
Izen weet dus niet wat ze verkopen !

Welke wettelijke spelregels moet je volgen als je batterijen plaatst?
Alle richtlijnen staan in het aansluitreglement:
* Als het totaal opgesteld omvormervermogen van decentrale productie ≤10kVA, en het totaal opgesteld
omvormervermogen van batterijopslag ≤10kVA, dan mag je batterijen installeren zonder je netbedrijf
vooraf te verwittigen. Maar je moet er wel voor zorgen dat de installatie conform de Synergrid C10/11-
voorschriften is. Na installatie heb je maximum 40 dagen tijd om je installatie te melden bij je netbedrijf.
* Als de totale installatie (productie of batterijopslag ) >10kVA, moet je als klant eerst een aanvraag tot
aansluiting doen. Dan voert je netbedrijf altijd eerst een detailstudie uit, ongeacht eventuele
vermogensbeperkingen door bijvoorbeeld een exportbegrenzing. Pas na goedkeuring van je netbedrijf mag
je overgaan tot installatie

https://www.eandis.be/sites/eandis/file ... hh_def.pdf

Op batterijen betaal je geen proconsumentenvergoeding :mrgreen:
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2595
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Kostal Piko 5.5 - 3F vervangen door een omvormer die batterijopslag ondersteund

Bericht door bruma » 19 nov 2018, 16:40

dank voor je tekst, er staan verrassende zaken in
Let op: de plaatsing van een exportbegrenzing heeft hierop geen invloed. Het prosumententarief kan volgens
de huidige tariefmethodes niet bepaald worden op basis van de ingestelde exportlimiet van de
exportbegrenzing, en is steeds gebaseerd op het nominale invertorvermogen van de omvormer of generator
waarachter zich een DP-installatie bevindt.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2761
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Kostal Piko 5.5 - 3F vervangen door een omvormer die batterijopslag ondersteund

Bericht door DaRkMaN_FX » 19 nov 2018, 16:44

Yup, dus goed uitkijken als je rechstreeks PV wil aansluiten op batterijen :!:
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
Bas
Master lid
Berichten: 667
Lid geworden op: 26 jan 2017, 14:01
Installatie Land: België

Re: Kostal Piko 5.5 - 3F vervangen door een omvormer die batterijopslag ondersteund

Bericht door Bas » 22 nov 2018, 09:42

kennybuntinx schreef:
06 okt 2018, 09:50
Onze kostal Piko 5.5 - 3F heeft deels de geest gegeven . Omvormer terug opgestart en plots werkte hij terug . Deze morgen ging hij weer niet . Zelfde procedure en hij werkte terug . Alleen is dat niet haalbaar om dit elke dag te doen . De omvormer is 8 jaar oud .

Ik geniet nog groenestroomcertificaten van 350Eur/1000kwh

Ik ben van plan om hem te vervangen en zou ik terug voor kostal willen kiezen , dan wil ik ook klaar zijn voor batterijopslag ( zeker met Mr Dommelijn) .

Nu dacht ik te vervangen met Kistol PIKO 5.5 plenticore , maar er zijn 2 dingen die mij tegenhouden:

- De kostal piko plenticore is op zich de zelfde prijs als de oude omvormer , maar de activatielicentie voor batterij komt er boven op en kost +_ 450 eur
- De Kostal piko plenticore is niet geschikt voor energie te leveren wanneer het net uitvalt . De oudere generatie voor batterijopslag kon dat wel.


Zijn er alternatieven ….? Andere ervaringen en omvormers beschikbaar . Enig advies ?

Kenny
De Fronius Symo Hybrid kan dit wel.

Plaats reactie