Nu het belang aan batterij opslagsystemen, met de komst van nieuw tarieven, aan belang toeneemt, een aparte rubriek voor batterijsystemen.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2717
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Batterij en certificaat teller

Bericht door bruma » 01 jul 2019, 15:35

In de UK komen ze na installatie van een Tesla tot de vaststelling dat de batterij enkel kan opladen met PV stroom en niet op goedkope Eli tarieven
Voor diegene die ROI berekeningen dien.
Andere systemen kunnen dit wel.

Is het max 60% injectie limiet tov DC power, AC omvormer vermogen? En wat als je een AC batterijkoppeling hebt.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3082
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Batterij en certificaat teller

Bericht door DaRkMaN_FX » 01 jul 2019, 16:31

Is dit verhaal van de UK nog een PowerWall 1 ?
Since Powerwall 2 is an AC coupled solution, it is compatible with all inverter types

Conversely, when it comes times to charge, the inverter can turn AC power back into DC power that is stored in the battery. This inverter has a round trip efficiency of 90%, meaning that 10% of the power sent into the Powerwall to be stored is lost by the time it gets back out in the inefficiencies of converting the power from AC to DC (going into the Powerwall) and from stored DC power back to usable AC power.
https://cleantechnica.com/2019/01/19/ev ... 9-edition/

https://www.tesla.com/sites/default/fil ... manual.pdf
Laatst gewijzigd door DaRkMaN_FX op 01 jul 2019, 16:39, 1 keer totaal gewijzigd.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1551
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: Batterij en certificaat teller

Bericht door DaanW » 04 jul 2019, 18:56

En wat gaan ze doen als in de zomer de batterij vol zit?
5kWp levert op zonnige dagen 25 tot 35 kWh daarvoor zijn 2 à 3 Powerwall's van 14kWh nodig :shock:
Een gezin dat op jaarbasis 5000kWh verbruikt heeft een gemiddeld dagverbruik van 13,7 kWh in de praktijk is dat 8 à 12 kWh in de zomer en 12 à 18 Kwh in winter.
Na enkele zonnige dagen zit de batterij helemaal vol en vanaf 11:00 h is het nachtverbruik weer aangevuld :?
:arrow: Dan zal de omvormer moeten aftoppen op 3000W :-( ...of zien jullie dat anders?
Dat worden leuke zomers :mrgreen:
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2717
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Batterij en certificaat teller

Bericht door bruma » 04 jul 2019, 19:02

Of moeten we de 60% injectie limiet anders interpreteren?
Dat er tot max 60% van het omvormer vermogen mag geïnjecteerd worden en ipv af te toppen kan je t in de batterij stoppen.
Dus eerst injecteren maar niet de hoge opbrengst momenten.
Waarom denk ik hier aan: een all in one omvormer: PV ingangen, DC batterij functie, en AC gedeelte ten opzichte van een klassieke omvormer PV naar AC en een afzonderlijk gekoppelde AC batterij.
Bij deze laatste kan je die wel op 60% ACpv vermogen afstemmen maar een all in one heeft maar 1 vermogen.