Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DaRkMaN_FX »

Luchtleiding = kabels boven de grond op palen.
In Nederland steken ze normaliter alles onder de grond :mrgreen:

Voorbeeldje in België
Afbeelding

Voorbeeldje in Nederland
Afbeelding
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

DaRkMaN_FX schreef: 24 mar 2020, 13:31 Luchtleiding = kabels boven de grond op palen.
In Nederland steken ze normaliter alles onder de grond :mrgreen:

Voorbeeldje in België
Afbeelding

Voorbeeldje in Nederland
Afbeelding

Ohhh, okay. Nee ik heb GEEN luchtleiding :).
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

op den buiten dan of midden in de stad ?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 24 mar 2020, 14:25 op den buiten dan of midden in de stad ?
wat buiten de stad
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Ik stel de vraag om er achter te komen of je misschien verder van een trafohuisje af zit.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 24 mar 2020, 14:35 Ik stel de vraag om er achter te komen of je misschien verder van een trafohuisje af zit.
Ik maak morgen een foto van het huisje (ik denk dat het een trafohuisje is)
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 24 mar 2020, 14:35 Ik stel de vraag om er achter te komen of je misschien verder van een trafohuisje af zit.
Vanochtend de spanning gemeten van de stopcontacten van mijn huis en toen was het 230 volt...
Ik snap het nu niet meer :(?
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

DarthKeizer schreef: 25 mar 2020, 09:05
janus schreef: 24 mar 2020, 14:35 Ik stel de vraag om er achter te komen of je misschien verder van een trafohuisje af zit.
Vanochtend de spanning gemeten van de stopcontacten van mijn huis en toen was het 230 volt...
Ik snap het nu niet meer :(?
Net gebeld door netbeheerder, ze moeten het een en ander controleren en meten. mogelijk ook een monteur langs sturen omdat meerdere mensen in de buurt op 1 fase zitten. Ik heb maar 1 fase in mijn meterkast,dus een monteur moet het sowieso dan komen veranderen.

Dit mogen ze helaas niet doen vanwege de corona virus...
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Vanochtend de spanning gemeten van de stopcontacten van mijn huis en toen was het 230 volt...
Ik snap het nu niet meer :(?
Spanningen op het net zijn nooit constant, ze mogen schommelen tussen de 210 en 250V
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
SBF
Senior lid
Berichten: 250
Lid geworden op: 28 jun 2013, 14:29
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door SBF »

DarthKeizer schreef: 25 mar 2020, 09:05 Vanochtend de spanning gemeten van de stopcontacten van mijn huis en toen was het 230 volt...
Ik snap het nu niet meer
Logisch toch? Op dat moment is er weinig tot geen productie van jouw installatie en die van de buren (die blijkbaar op dezelfde fase zitten)
Hierdoor is de spanning op het laagste niveau.
Met SBFspot kan je dat allemaal nauwkeurig opvolgen ;-)
Afbeelding
Yet another tool to read power production of SMA® solar/battery inverters
Nu op GitHub
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

SBF schreef: 25 mar 2020, 11:34
DarthKeizer schreef: 25 mar 2020, 09:05 Vanochtend de spanning gemeten van de stopcontacten van mijn huis en toen was het 230 volt...
Ik snap het nu niet meer
Logisch toch? Op dat moment is er weinig tot geen productie van jouw installatie en die van de buren (die blijkbaar op dezelfde fase zitten)
Hierdoor is de spanning op het laagste niveau.
Met SBFspot kan je dat allemaal nauwkeurig opvolgen ;-)
Toffe applicatie SBFspot, gebruik hem nu ook.

UPDATE: netbeheerder heeft diverse metingen gedaan. Er werd bevestigd dat inderdaad de voltage te hoog was door de vele zonnepanelen in mijn buurt. Er wordt binnen 1-2 weken het een en ander aangepast en dan zal de voltage dalen. Ik hou jullie op de hoogte :)!
Gebruikersavatar
Marcje
lid
Berichten: 15
Lid geworden op: 25 nov 2016, 17:45
Installatie Land: België

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door Marcje »

Altijd tof dat we kunnen volgen tot de oplossing :D