Inderdaad de spanning is in Volt.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 22 mar 2020, 21:04 Inderdaad de spanning is in Volt.
Morgen ben ik overdag thuis dus kan ik tijdens de piekbelasting meten, ik kwam nu net thuis en de piekbelasting is al voorbij.
Vandaag viel hij wederom uit, wanneer de omvormer 253 volt bereikt valt hij uit.

Zo zien de kabels er uit direct na de omvormer


Spanning direct na omvormer 245v:


Na de verdeelblok:


Bij de aansluiting van mijn meterkast:


============================================
Vraag:

1. Stel als ik morgen meet en ondanks de hoge voltage direct bij mijn omvormer blijft de volt bij de meterkast stabiel op 244, dan moeten die instellingen van de omvormer toch verandert worden?
2. Als ik de bekabeling die ik nu heb vervang, zou dat schelen?

============================================
Foutmeldingen van vandaag:

Video:

Code: Selecteer alles

Info	3/23/2020 12:59:34 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/23/2020 12:56:33 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/23/2020 12:53:53 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/23/2020 12:50:03 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/23/2020 12:46:28 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/23/2020 12:38:12 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/23/2020 12:30:59 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/23/2020 12:29:47 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/23/2020 12:28:41 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/23/2020 12:27:45 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/23/2020 12:26:48 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/23/2020 12:25:48 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Stel als ik morgen meet en ondanks de hoge voltage direct bij mijn omvormer blijft de volt bij de meterkast stabiel op 244, dan moeten die instellingen van de omvormer toch verandert worden?
Als er 9V spanningsverlies op de kabel zit moet je de kabel vervangen voor een dikkere (dus alleen als je werkelijk 9V verschil meet!)
Als je echter in de meterkast ook 253V meet moet je de netbeheerder contacteren omdat je in NL niet hoger mag instellen dan 253V

https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... nning.html
4.2 Wijzigingen Nederland

Voor installaties groter dan 3 x 16 A, wordt de Netcode Elektriciteit aangehouden. Deze spanningslimiet werd in september 2013 aangepast (enkel voor grote installaties!). Hierin lag vroeger de bovengrens voor de netspanning op slechts 243,8 V. Deze is nu ook opgetrokken naar 253 V.

Als de omvormer ingesteld staat op limieten volgens vroegere normen, dan mogen de parameters aangepast worden naar de huidig geldende norm. Indien de omvormer reeds volgens de huidig geldende norm ingesteld is, mogen parameters ook aangepast worden maar enkel na goedkeuring van de netbeheerder. Dit laatste is enkel van toepassing in Nederland en niet in België!
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Marcje
lid
Berichten: 15
Lid geworden op: 25 nov 2016, 17:45
Installatie Land: België

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door Marcje »

Ben benieuwd naar de resultaten tijdens het piekmoment
Ik zie dat het meetbereik 250Volt is, kan u ergens eentje lenen die minstens 300 volt kan meten
Wat is de afstand ongeveer van uw omvormer tot meterkast ?
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 23 mar 2020, 15:38
Stel als ik morgen meet en ondanks de hoge voltage direct bij mijn omvormer blijft de volt bij de meterkast stabiel op 244, dan moeten die instellingen van de omvormer toch verandert worden?
Als er 9V spanningsverlies op de kabel zit moet je de kabel vervangen voor een dikkere (dus alleen als je werkelijk 9V verschil meet!)
Als je echter in de meterkast ook 253V meet moet je de netbeheerder contacteren omdat je in NL niet hoger mag instellen dan 253V

https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... nning.html
4.2 Wijzigingen Nederland

Voor installaties groter dan 3 x 16 A, wordt de Netcode Elektriciteit aangehouden. Deze spanningslimiet werd in september 2013 aangepast (enkel voor grote installaties!). Hierin lag vroeger de bovengrens voor de netspanning op slechts 243,8 V. Deze is nu ook opgetrokken naar 253 V.

Als de omvormer ingesteld staat op limieten volgens vroegere normen, dan mogen de parameters aangepast worden naar de huidig geldende norm. Indien de omvormer reeds volgens de huidig geldende norm ingesteld is, mogen parameters ook aangepast worden maar enkel na goedkeuring van de netbeheerder. Dit laatste is enkel van toepassing in Nederland en niet in België!
Zojuist gemeten, ik heb er ook een aantal fotos en videos van gemaakt.
Er is ongeveer 1 volt verlies tussen de omvormer en de meterkast...
Ik heb tussendoor ook de stofzuiger aangezet en de voltage daalt dan ongeveer met 2-3 volt, net genoeg denk ik zodat het de 253 volt niet bereikt.
Tips nu nog wat ik kan doen? De afstand vanaf de omvormer naar de meterkast is denk ik rond de 5 meter.

Video komt er aan:
Rond 11:00 uur

Rond 12:00 uur
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Als je echter in de meterkast ook 253V meet moet je de netbeheerder contacteren omdat je in NL niet hoger mag instellen dan 253V
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 24 mar 2020, 11:47
Als je echter in de meterkast ook 253V meet moet je de netbeheerder contacteren omdat je in NL niet hoger mag instellen dan 253V
Catch 22 hierzo, wanneer mijn omvormer 253 volt bereikt valt hij zelf direct uit...
Dus ik kan mijn netbeheerder inderdaad contacten hierover, maar dat maakt voor de omvormer toch niets uit?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Voor de omvormer verandert er niets, maar hopelijk kunnen ze de transfo in de straat iets aanpassen zodat je een lagere spanning binnen krijgt.
heb je al eens de spanning gemeten op een tijdstip dat de zon er niet is?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 24 mar 2020, 11:55 Voor de omvormer verandert er niets, maar hopelijk kunnen ze de transfo in de straat iets aanpassen zodat je een lagere spanning binnen krijgt.
heb je al eens de spanning gemeten op een tijdstip dat de zon er niet is?
Neen, maar ik kan hem wel uitzetten en meten als je dat bedoelt?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Dat kun je ook doen.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 24 mar 2020, 12:17 Dat kun je ook doen.
Dan is het overal 240 volt, maar concreet weet ik nu niet wat ik moet doen :)?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

230V is een normale netspanning, dus 240V is aan de hoge kant, dat jouw omvormer er 13V bij kan zetten is wel zeer vreemd.
Woon je op den buiten of zo, luchtleidingen misschien?

Netbeheerder contacteren blijft het eerst aangewezen advies.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 24 mar 2020, 12:32 230V is een normale netspanning, dus 240V is aan de hoge kant, dat jouw omvormer er 13V bij kan zetten is wel zeer vreemd.
Woon je op den buiten of zo, luchtleidingen misschien?

Netbeheerder contacteren blijft het eerst aangewezen advies.
Zojuist gebeld (Enexis) en die zullen het oppakken. Maar ivm corona kan het even duren...
Ik zal jullie up-to-date houden :) bij nieuwe informatie.

Je hebt wel gelijk dat hij best wel veel volt erbij kan zetten, maar ik heb wel 5300 watt max
Daarnaast heb ik 3 buurmannen recent erbij gekregen, die hebben samen denk ik ook rond 20000 watt panelen... (100+ panelen erbij)
Mogelijk kan dat de oorzaak zijn dat mijn netspanning wat hoger, maar ik heb er geen verstand van.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Woon je op den buiten of zo, luchtleidingen misschien?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 24 mar 2020, 13:16
Woon je op den buiten of zo, luchtleidingen misschien?
In Enschede, bouwjaar 2006. Hoe kan ik zien of er een luchtleiding is?