Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Hier kan u een beschrijving geven van uw installatie, met alle informatie & foto's die u wenst (panelen, omvormer, oriëntatie, wanneer geïnstalleerd, installateur, foto's, etc etc), evenals updates over de installatie (opbrengst, onderhoud, mijlpalen, etc).
Zie onze Wiki pagina
Gebruikersavatar
SBF
Senior lid
Berichten: 250
Lid geworden op: 28 jun 2013, 14:29
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door SBF »

DarthKeizer schreef: 21 mar 2020, 14:50 Wel heel vreemd dat wanneer ik de stofzuiger aanzet de omvormer niet uitvalt. Wanneer de stofzuiger uit staat valt hij direct weer uit???
Dat is wat Janus in het begin bedoelde met
Of zet een elektrisch kacheltje aan op een stopcontact vlak bij de omvormer.
Een stofzuiger is ook al een redelijk grote verbruiker die de spanning dus iets doet dalen waardoor de omvormer net niet meer uitvalt
Afbeelding
Yet another tool to read power production of SMA® solar/battery inverters
Nu op GitHub
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3733
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DaRkMaN_FX »

Kijk eens in SunnyExplorer bij settings welke maximum voltage er ingesteld staat.
Een screenshare op imgur is handig.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

DaRkMaN_FX schreef: 22 mar 2020, 09:42 Kijk eens in SunnyExplorer bij settings welke maximum voltage er ingesteld staat.
Een screenshare op imgur is handig.
Hoi,

Ik kan daar niet in bij settings, ik kan alleen als user er gebruik van maken als ik geen gridgaurd code heb (mocht iemand erover beschikken en het willen delen stuur een private message :)




Ik heb van de AC spanning een livestream gemaakt op youtube :):
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3733
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DaRkMaN_FX »

Handige info :
Instellingen => Netbewaking => welke landnorm is er ingesteld ?
Deze moet op NEN EN 50438:2013 staan

De andere instellingen kan je enkel zien als je kan inloggen met een installateur login een grid guard code is enkel nodig als je deze zaken wil wijzigen.

Info & how to guide:
https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... er-nl.html
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

DarthKeizer schreef: 22 mar 2020, 10:22
DaRkMaN_FX schreef: 22 mar 2020, 09:42 Kijk eens in SunnyExplorer bij settings welke maximum voltage er ingesteld staat.
Een screenshare op imgur is handig.
Hoi,

Ik kan daar niet in bij settings, ik kan alleen als user er gebruik van maken als ik geen gridgaurd code heb (mocht iemand erover beschikken en het willen delen stuur een private message :)




Ik heb van de AC spanning een livestream gemaakt op youtube :):
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

DaRkMaN_FX schreef: 22 mar 2020, 11:08 Handige info :
Instellingen => Netbewaking => welke landnorm is er ingesteld ?
Deze moet op NEN EN 50438:2013 staan

De andere instellingen kan je enkel zien als je kan inloggen met een installateur login een grid guard code is enkel nodig als je deze zaken wil wijzigen.

Info & how to guide:
https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... er-nl.html
Zie onderstaande foto, het staat er wel maar zonder de :2013
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3733
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DaRkMaN_FX »

Dat is dan al goed.
Maar je zou in de installateur login moeten geraken om de parameter details te kunnen zien.

Want in 2013 is er een aanpassing geweest.
Van wanneer is uw installatie?
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

DaRkMaN_FX schreef: 22 mar 2020, 12:16 Dat is dan al goed.
Maar je zou in de installateur login moeten geraken om de parameter details te kunnen zien.

Want in 2013 is er een aanpassing geweest.
Van wanneer is uw installatie?
2015
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

Ik moet nog een multimeter aanschaffen, de mijne werkt niet meer. Ik zal dan de spanning meten tussen alle bekabeling en de meterkast.

Wanneer ik inlog in sunny explorer kan ik wel de DC en AC zien. Elke keer wanneer het 253 volt bereikt slaat de omvormer af. Ik las dat het afslaan van de omvormer wanneer er 253 volt wordt bereikt juist moet in Nederland dus alles werkt naar behoren.

Dit zegt de leverancier wat er dan moet gebeuren: https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... nning.html

Wat zal ik nu doen? 4mm2 kabels halen of eerst alles doormeten?


Video van sunny explorer met de AC, actuele tijdstip staat rechts onder. De eerste keer dat de omvormer afslaat is in de video na 56:00 minuten:

Foutmelding en tijdstippen hieronder:

Code: Selecteer alles

Type Time PV System/Devices Description Confirmed
Info	3/22/2020 2:10:52 PM	SB 5000TL-21 280	Grid fault	
Warning	3/22/2020 2:10:02 PM	SB 5000TL-21 280	Grid fault	
Warning	3/22/2020 2:10:02 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 2:08:39 PM	SB 5000TL-21 280	Grid fault	
Warning	3/22/2020 2:07:49 PM	SB 5000TL-21 280	Grid fault	
Warning	3/22/2020 2:07:49 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 2:05:07 PM	SB 5000TL-21 280	Grid fault	
Warning	3/22/2020 2:04:17 PM	SB 5000TL-21 280	Grid fault	
Warning	3/22/2020 2:04:17 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 2:02:11 PM	SB 5000TL-21 280	Grid fault	
Warning	3/22/2020 2:01:22 PM	SB 5000TL-21 280	Grid fault	
Warning	3/22/2020 2:01:22 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 1:59:35 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 1:57:21 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 1:55:01 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 1:49:33 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 1:47:22 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 1:45:06 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 1:42:52 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 1:40:35 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 12:57:22 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 12:55:06 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	
Info	3/22/2020 12:49:03 PM	SB 5000TL-21 280	Grid overvoltage slow	

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15091
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Wat zal ik nu doen? 4mm2 kabels halen of eerst alles doormeten?
Meten is weten.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Donateur
Donateur
Berichten: 865
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door jeroen beeckx »

DarthKeizer schreef: 21 mar 2020, 15:57
janus schreef: 21 mar 2020, 15:38
Wel heel vreemd dat wanneer ik de stofzuiger aanzet de omvormer niet uitvalt. Wanneer de stofzuiger uit staat valt hij direct weer uit???
Dat is toch logisch, als de stofzuiger stroom verbruikt, zakt de spanning, als hij weer uit staat stijgt de spanning weer en valt de omvormer uit.
Kijk ook eens op het scherm van de omvormer wat de spanning doet (AC zijde)
Kijk eens wat er op de kabel voor tekst staat, 1.5mm2 of 2.5mm2
Er staat 2.5mm2
kabel moet 6mm2 zijn, door SMA verplicht
parameters aanpassen kan helpen, maar 250V is sowieso te hoog....
met 2,5mm2 kabel gaat netbeheerder niets doen
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

jeroen beeckx schreef: 22 mar 2020, 17:08
DarthKeizer schreef: 21 mar 2020, 15:57
janus schreef: 21 mar 2020, 15:38

Dat is toch logisch, als de stofzuiger stroom verbruikt, zakt de spanning, als hij weer uit staat stijgt de spanning weer en valt de omvormer uit.
Kijk ook eens op het scherm van de omvormer wat de spanning doet (AC zijde)
Kijk eens wat er op de kabel voor tekst staat, 1.5mm2 of 2.5mm2
Er staat 2.5mm2
kabel moet 6mm2 zijn, door SMA verplicht
parameters aanpassen kan helpen, maar 250V is sowieso te hoog....
met 2,5mm2 kabel gaat netbeheerder niets doen
Ik ga ze doormeten en vervangen raad je dus zelfs 6mm2 aan?
Gebruikersavatar
Marcje
lid
Berichten: 15
Lid geworden op: 25 nov 2016, 17:45
Installatie Land: België

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door Marcje »

janus schreef: 22 mar 2020, 16:39
Wat zal ik nu doen? 4mm2 kabels halen of eerst alles doormeten?
Meten is weten.
@DarthKeizer Hier kan ik niks aan toevoegen, en zelfde reactie aan PB van u
Meten aan begin en einde van de kabel die de omvormer met de meterkast verbind, pas dan kunnen we naar een oplossing zoeken
Het is in de eerste plaats belangrijk om EERST na te gaan waar de spanningsval zich voordoet en hoe groot deze is
Fabrieksinstellingen veranderen als het probleem bij uw installatie zit vind ik niet kunnen, dus eerst dit nazien ;-)
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15091
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Ik ga ze doormeten
Je moet de spanning meten niet de weerstand!
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 22 mar 2020, 20:08
Ik ga ze doormeten
Je moet de spanning meten niet de weerstand!
Ik neem aan dat je volt bedoelt, zodra ik een werkende multimeter heb meet ik het overal.
Plaats reactie