Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

Hallo allen,

Laatst was 1 string kapot, deze is gerepareerd (kapotte MC4 verbinding) door de leverancier. Sinds de reparatie ging het goed tot de zon weer scheen.

Nu schijnt de zon weer volledig, zodra mijn omvormer 5000 Watt bereikt, gaat hij uit met de foutmelding: Netstoring 103 (Netoverspanning langzaam of Netstoring). Reeds contact opgenomen met mijn leverancier (weer) en nu moet ik waarschijnlijk weer 2 weken wachten. Kan ik zelf wat doen, ik las hier dat ik de instellingen met een Gridgaurd code kon bewerken? Iemand nog tips met een SMA omvormer?

Videobewijs hieronder:


Log hieronder:

Code: Selecteer alles

Type Tijd Installatie/apparaten Beschrijving Bevestigd
Info	12-3-2020 15:01:11	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 14:59:22	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 14:54:39	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 14:46:09	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 14:28:54	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 14:01:37	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 14:00:16	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 13:52:19	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 13:50:03	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 13:37:27	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 12:52:41	SB 5000TL-21 280	Netstoring	
Waarschuwing	12-3-2020 12:51:52	SB 5000TL-21 280	Netstoring	
Waarschuwing	12-3-2020 12:51:51	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 12:50:24	SB 5000TL-21 280	Netstoring	
Waarschuwing	12-3-2020 12:49:34	SB 5000TL-21 280	Netstoring	
Waarschuwing	12-3-2020 12:49:34	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 12:47:07	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 12:42:37	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 12:37:17	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 12:36:11	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 12:34:10	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 12:31:57	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 12:28:48	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 12:26:59	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 12:19:42	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam	
Info	12-3-2020 12:10:23	SB 5000TL-21 280	Netoverspanning langzaam
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Op 243V zou de omvormer nooit uit mogen springen, kun je ook de spanning eens meten?
Heb je meer fases in huis, zo ja probeer dan een andere fase.
Zit er een lange kabel aan de omvormer?
Zo ja hoe dik?
Of zet een elektrisch kacheltje aan op een stopcontact vlak bij de omvormer.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 12 mar 2020, 19:45 Op 243V zou de omvormer nooit uit mogen springen, kun je ook de spanning eens meten?
Heb je meer fases in huis, zo ja probeer dan een andere fase.
Zit er een lange kabel aan de omvormer?
Zo ja hoe dik?
Of zet een elektrisch kacheltje aan op een stopcontact vlak bij de omvormer.
Ik zal het aankomende weekend allemaal doen, waar denk je dan eigenlijk aan?
Ik snap niet waarom ik een elektrische kacheltje moet doen? Maar de dikte van de kabels van de omvormer zijn standaard denk ik? Ze zijn afgelopen jaar niet vervangen, hoe check ik of ik een andere fase heb?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Kacheltje zet je aan om stroom direct te verbruiken zodat de spanning zakt (hij gaat immers omhoog als je meer vermogen op het net zet)
Maar de dikte van de kabels van de omvormer zijn standaard denk ik?
Wat je denkt is niet relevant, de lengte en de dikte moeten we weten.
hoe check ik of ik een andere fase heb?
Een blik in de meterkast op de hoofdschakelaar zal al veel duidelijk maken.
is die 2 of 4 poolig
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Marcje
lid
Berichten: 15
Lid geworden op: 25 nov 2016, 17:45
Installatie Land: België

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door Marcje »

Hoi DarthKeizer,
Bedankt voor de pb en ga hier reageren zodat we er allen wat aan hebben ;-)

Het ziet er inderdaad hetzelfde uit als mijn probleem welke ondertussen nog altijd probleemloos gebleven is viewtopic.php?t=21069

Zoals hier reeds vermeld is het belangrijk om de spanning aan de omvormer te meten en te vergelijken met de spanning aan de meterkast , en dit om de spanningsval te kunnen bepalen om eventueel maatregelen te nemen
Gebruikersavatar
Marcje
lid
Berichten: 15
Lid geworden op: 25 nov 2016, 17:45
Installatie Land: België

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door Marcje »

DarthKeizer schreef: 12 mar 2020, 19:20
Kan ik zelf wat doen, ik las hier dat ik de instellingen met een Gridgaurd code kon bewerken? Iemand nog tips met een SMA omvormer?
Die code om aanpassingen te doen heb ik toen verkregen mits het nemen van alle verantwoordelijkheid, ook schade naar derden enz...
Ben eens benieuwd als een installateur ook zo ver zal willen gaan
Vandaar eerst andere mogelijkheden bekijken om de eventuele spanningsval te verkleinen , en meten is weten ;-)
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3733
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DaRkMaN_FX »

Vermoedelijk staat deze TL20 nog op oude grid parameters.
Deze parameters updaten verhelpt uw probleem in 99% van de gevallen.

Raar dat de installateur tijdens vorig bezoek (MC4 connector vervangen) dit niet heeft nagekeken.
Hij zou dit immers moeten weten dat TL20 initieel met oudere parameters zijn ingesteld.

Wat kan helpen is een zwaardere verbruiker op dezelfde fase in te schakelen zodat er een spanningsval is.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

Marcje schreef: 12 mar 2020, 23:27
DarthKeizer schreef: 12 mar 2020, 19:20
Kan ik zelf wat doen, ik las hier dat ik de instellingen met een Gridgaurd code kon bewerken? Iemand nog tips met een SMA omvormer?
Die code om aanpassingen te doen heb ik toen verkregen mits het nemen van alle verantwoordelijkheid, ook schade naar derden enz...
Ben eens benieuwd als een installateur ook zo ver zal willen gaan
Vandaar eerst andere mogelijkheden bekijken om de eventuele spanningsval te verkleinen , en meten is weten ;-)
Hey allemaal, kan het komen doordat ik alles op 1 Phase heb staan?
Afbeelding van de instellingen van mijn omvormer:


Ik las op de site van mijn netwerkbeheerder het volgende: https://www.zelfenergieproduceren.nl/ke ... a2521-28b7
Maximaal 5000 Wattpiek op een 1-fase aansluiting
Op een 1-fase aansluiting mag maximaal 5000 Wattpiek aangesloten worden. Als er meer vermogen geplaatst wordt, dient u de aansluiting uit te breiden (verzwaren) naar meerdere fasen. In de praktijk is dit altijd een 3-fase aansluiting. Het voorkomen van scheefvoeding is verplicht (Netcode art. 2.2.1.8). Uw netbeheerder behoudt het recht om te eisen dat de zonnepanelen anders wordt geïnstalleerd of verdeeld over de fasen (Netcode art. 2.1.1.1).

Ik heb met de leverancier contact opgenomen en die nemen nog contact op met het bedrijf waar het vandaan komt.

Ik vind het persoonlijk wel vreemd dat ze dit zo hebben geïnstalleerd, want zodra ik inderdaad 5000 watt opbreng slaat hij af? Kan het daardoor komen?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Misschien de bovenstaande raadgevingen nog eens nalezen en ze beantwoorden?
Zonder die info heeft het geen zin om bijkomende vragen te stellen, we stellen die vragen immers niet voor niets.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 12 mar 2020, 19:45 Op 243V zou de omvormer nooit uit mogen springen, kun je ook de spanning eens meten?
Heb je meer fases in huis, zo ja probeer dan een andere fase.
Zit er een lange kabel aan de omvormer?
Zo ja hoe dik?
Of zet een elektrisch kacheltje aan op een stopcontact vlak bij de omvormer.
Hallo Janus!
Ik zal aankomende tijd wat vaker thuis zijn en dan beantwoord ik al je vragen. Ik zou het zelf willen meten, ik beschik zelf over een multimeter. Ik maak een foto van mijn meterkast en zal dan ook alle vragen in deze topic beantwoorden. Dit kreeg ik terug van mijn netbeheerder en zonnepanelen leverancier:

U mailt ons omdat u problemen heeft met uw omvormer die afslaat als u teveel teruglevert, volgens Zonneplan zou dit komen omdat ons netwerk het niet aankan. Graag informeer ik u als volgt.

Dit lijkt op een spanningsklacht probleem, hiervoor zult u eerst een installateur een meting moeten laten doen. Als deze een voltage van hoger dan 245 volt meet dan kan er contact opgenomen worden met onze Storingsdienst. Onze Storingsdienst is 24 uur per dag, 7 dagen bereikbaar via 0800 9009.

Ik vertrouw erop u volledig te hebben geïnformeerd.

Privacyverklaring
Voor het vervullen van onze taken als netbeheerder kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Tegelijkertijd vinden we dat iedereen recht heeft op privacy. Daarom gaan we zorgvuldig en integer met persoonsgegevens om en zijn we open en eerlijk over wat we met uw gegevens doen. In deze privacyverklaring leest u precies welke persoonsgegevens we van onze klanten verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. De privacyverklaring kunt u vinden op: www.enexis.nl/privacyverklaring.

Vragen?

Heeft u nog vragen over zelf energie produceren? Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 857 71 11. U kunt uw vraag ook mailen naar [email protected] Kijk voor overige informatie over zelf energie produceren op www.zelfenergieproduceren.nl

Met vriendelijke groeten,

Afdeling Duurzaam Produceren
Enexis Netbeheer B.V.
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3733
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DaRkMaN_FX »

Je bent van Nederland.
Daar gelden weer andere regels.

Voor Nederland zijn deze normen vastgelegd in de NEN EN 50438.
https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... aatst.html

https://www.sma-benelux.com/kenniscentr ... nning.html

Voor installaties kleiner dan 3 x 16 A, wordt de ‘NEN EN 50438:2013’ aangehouden: hierin ligt de bovengrens van de netspanning op 253 V. Voor installaties groter dan 3 x 16 A wordt de Netcode Elektriciteit aangehouden. Hierin lag vroeger de bovengrens voor de netspanning op slechts 243,8 V. Met name deze laatste waarde zorgde vaak voor problemen. Er zijn in het verleden enkele wijzigingen doorgevoerd in beide normen, welke onderaan kort besproken worden.
Deze mag je instellen op 253V blijkbaar.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

Hallo Allemaal,
Zon schijnt en de omvormer valt wederom uit. Ik heb nu het een en ander verzameld aan informatie met jullie vragen.
  • Foto van de bekabeling van mijn omvormer:

    Foto van de bekabeling van mijn meterkast (rechts boven zijn de elektriciteitskabels van de omvormer:

    Wanneer ik de stofzuiger aanzet dan valt de omvormer niet uit (direct naast de stopcontact)
Wel heel vreemd dat wanneer ik de stofzuiger aanzet de omvormer niet uitvalt. Wanneer de stofzuiger uit staat valt hij direct weer uit???

Ik neem aan dat ik de voltage boven en benen nog moet meten met een mulimeter :)?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Wel heel vreemd dat wanneer ik de stofzuiger aanzet de omvormer niet uitvalt. Wanneer de stofzuiger uit staat valt hij direct weer uit???
Dat is toch logisch, als de stofzuiger stroom verbruikt, zakt de spanning, als hij weer uit staat stijgt de spanning weer en valt de omvormer uit.
Kijk ook eens op het scherm van de omvormer wat de spanning doet (AC zijde)
Kijk eens wat er op de kabel voor tekst staat, 1.5mm2 of 2.5mm2
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DarthKeizer
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 31 jan 2020, 12:33
Installatie Land: Nederland

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door DarthKeizer »

janus schreef: 21 mar 2020, 15:38
Wel heel vreemd dat wanneer ik de stofzuiger aanzet de omvormer niet uitvalt. Wanneer de stofzuiger uit staat valt hij direct weer uit???
Dat is toch logisch, als de stofzuiger stroom verbruikt, zakt de spanning, als hij weer uit staat stijgt de spanning weer en valt de omvormer uit.
Kijk ook eens op het scherm van de omvormer wat de spanning doet (AC zijde)
Kijk eens wat er op de kabel voor tekst staat, 1.5mm2 of 2.5mm2
Er staat 2.5mm2
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Sunny Boy 5000TL-20: Netstoring 103

Bericht door janus »

Dan de spanning eens meten op verschillende plaatsen, naast de omvormer en in de meterkast b.v.
.