Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Hier kan u een beschrijving geven van uw installatie, met alle informatie & foto's die u wenst (panelen, omvormer, oriëntatie, wanneer geïnstalleerd, installateur, foto's, etc etc), evenals updates over de installatie (opbrengst, onderhoud, mijlpalen, etc).
Zie onze Wiki pagina
Plaats reactie
Gebruikersavatar
fritspits
junior lid
Berichten: 10
Lid geworden op: 08 feb 2020, 15:11
Installatie Land: Nederland

Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door fritspits »

Hallo allemaal,

Ik wil 16 panelen verdelen over 2 daktypes.
Schuin dak, oost-gericht -->10 panelen. String 1
Plat dak, zuid-gericht--> 6 panelen. String 2
Als omvormer wil ik een 4,2 of 5kw 1-fase omvormer gaan gebruiken van Goodwe of Growatt met 2 MPP
Als ik panelen van 325wp neem wordt mijn DV-spanning te hoog als ik dit zo ga aansluiten?
Bedankt voor meedenken alvast!
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door janus »

Als de stringspanning te hoog wordt moet je meerdere strings op dezelfde mpp tracker aansluiten.
Wel opletten dat je onder de max. DC stroom van de omvormer blijft.

Indien dan nog problemen, voor andere panelen of omvormer kiezen.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 318
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door Luc6580 »

Ga naar devolgende link:

https://www.durasun.be/product/goodwe-1000-ns/

klik op het oranje woordje Hier.

In het gedownloade document kan U de verschillende combinaties zien voor alle Goodwee en Sofar omvormers.
Gebruikersavatar
fritspits
junior lid
Berichten: 10
Lid geworden op: 08 feb 2020, 15:11
Installatie Land: Nederland

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door fritspits »

@janus:
Meerdere strings op 1 MPP bedoel je in parallel mee dan? Max.DC spanning geldt dat voor het aantal panelen wat je aansluit op de omvormer? (hoe het ook verdeelt mag zijn over strings?)
@Luc6580:
Helaas document is niet meer beschikbaar..
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door janus »

Meerdere strings op 1 MPP bedoel je in parallel mee dan?
Ja, in serie wordt de spanning hoger in parallel de stroom.

Dus 10 panelen in serie die elk een spanning hebben van 30V en een stroom van 5A geeft 10*30V= 300V bij 5A
10 panelen parallel (2*5) geeft een spanning van 5*30V= 150V en een stroom van 2*5A=10A

Afbeelding

Als 1mpp tracker op de omvormer meerdere aansluitingen heeft (rechtse situatie) kun je de stringen zo aansluiten.
Kom je aansluitingen te kort (linkse situatie) dan kun je met Y stekkers werken op het dak of bij je omvormer.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
fritspits
junior lid
Berichten: 10
Lid geworden op: 08 feb 2020, 15:11
Installatie Land: Nederland

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door fritspits »

Ik zie ook dat het spanningsbereik van bijv een Goodwe 4200D-NS per MPP tracker tussen de 80V en de 550V ligt.
Betekent dit dat er per MPP dus 12x een paneel aangesloten kan worden met een open klemspanning van 39V? (12x 39V=468V). Begrijp dit niet helemaal.. :roll:
DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1697
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door DaanW »

fritspits schreef: 08 feb 2020, 20:01 @Luc6580:
Helaas document is niet meer beschikbaar..
Ik kan het exceldocument wel gewoon openen. Ik weet niet of het met onderstaande link wel lukt.
https://www.durasun.be/Downloads/Omvorm ... eling.xlsx
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door janus »

De Max. DC ingangsspanning (V) is 600V daar moet je ten alle tijden onder blijven, ook bij -15º (dan is de openklemspanning het hoogste)
De MPPT spanningsbereik vol vermogen (V) is inderdaad tussen de 150 en 550V
De MPPT moet daar dus tussen zitten, als die 39V per paneel is dan mag je 550V/39V= 14 panelen in serie aansluiten per mpp tracker. (als de openklemspanning onder de 600V blijft)
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
fritspits
junior lid
Berichten: 10
Lid geworden op: 08 feb 2020, 15:11
Installatie Land: Nederland

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door fritspits »

janus schreef: 08 feb 2020, 20:36 De Max. DC ingangsspanning (V) is 600V daar moet je ten alle tijden onder blijven, ook bij -15º (dan is de openklemspanning het hoogste)
De MPPT spanningsbereik vol vermogen (V) is inderdaad tussen de 150 en 550V
De MPPT moet daar dus tussen zitten, als die 39V per paneel is dan mag je 550V/39V= 14 panelen in serie aansluiten per mpp tracker. (als de openklemspanning onder de 600V blijft)
Ok! Ik dacht dus dat die 600V het maximale was voor de 2 MPPT trackers bij elkaar! Dus zou dan 28 panelen aan kunnen sluiten op deze manier?
Is het verstandig om er 10 op het oosten te leggen (MPPT nr 1) en 6 op het zuiden (MPPT nr 2)?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door janus »

Ok! Ik dacht dus dat die 600V het maximale was voor de 2 MPPT trackers bij elkaar! Dus zou dan 28 panelen aan kunnen sluiten op deze manier?
Als je maar onder de aangegeven spanningen en stroom blijft.
Is het verstandig om er 10 op het oosten te leggen (MPPT nr 1) en 6 op het zuiden (MPPT nr 2)?
In Nederland heeft dat dacht ik geen zin je teller draait toch gewoon terug?

Maar als je gaat verdelen kun je ook weer een lichtere omvormer kiezen, alles verandert immers weer.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
fritspits
junior lid
Berichten: 10
Lid geworden op: 08 feb 2020, 15:11
Installatie Land: Nederland

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door fritspits »

janus schreef: 08 feb 2020, 21:55
Ok! Ik dacht dus dat die 600V het maximale was voor de 2 MPPT trackers bij elkaar! Dus zou dan 28 panelen aan kunnen sluiten op deze manier?
Als je maar onder de aangegeven spanningen en stroom blijft.
Is het verstandig om er 10 op het oosten te leggen (MPPT nr 1) en 6 op het zuiden (MPPT nr 2)?
In Nederland heeft dat dacht ik geen zin je teller draait toch gewoon terug?
Heb een slimme meter dus wil quite spelen op mijn verbruik. Rond de 4500kw. Waarom heeft het geen zin dan?

Maar als je gaat verdelen kun je ook weer een lichtere omvormer kiezen, alles verandert immers weer.
Nog lichter? Als ik 4500kw wil proberen binnen te krijgen moet ik toch min. een 4.2kw omvormer nemen?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15038
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door janus »

Nog lichter? Als ik 4500kw wil proberen binnen te krijgen moet ik toch min. een 4.2kw omvormer nemen?
Je redeneert verkeerd.
Je panelen geven een aantal Wp afhankelijk van de zon, de helling en de oriëntatie.
Als je de panelen gaat verdraaien zal het aantal Wp afnemen en kun je met een lichtere omvormer toekomen.


P.S. ik denk dat je 4500Wp bedoeld of 4.5kWp
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
fritspits
junior lid
Berichten: 10
Lid geworden op: 08 feb 2020, 15:11
Installatie Land: Nederland

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door fritspits »

janus schreef: 08 feb 2020, 22:48
Nog lichter? Als ik 4500kw wil proberen binnen te krijgen moet ik toch min. een 4.2kw omvormer nemen?
Je redeneert verkeerd.
Je panelen geven een aantal Wp afhankelijk van de zon, de helling en de oriëntatie.
Als je de panelen gaat verdraaien zal het aantal Wp afnemen en kun je met een lichtere omvormer toekomen.


P.S. ik denk dat je 4500Wp bedoeld of 4.5kWp
Ja inderdaad 4500Wp :D
Heb al wat panelen op het oog, het hoeven voor mij niet de duurste te zijn.
Wil dan 10x VN Solar 380Wp (39.8V-49.3V) op het oosten (schuindak) leggen (MPPT1)
en 6x van deze panelen op het zuiden. (MPPT2) (platdak)
Denk je dat dit genoeg op gaat leveren? Of is dit een beetje overkill?

Goed forum trouwens!!
Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 318
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door Luc6580 »

fritspits schreef: 08 feb 2020, 20:01 @janus:
Meerdere strings op 1 MPP bedoel je in parallel mee dan? Max.DC spanning geldt dat voor het aantal panelen wat je aansluit op de omvormer? (hoe het ook verdeelt mag zijn over strings?)
@Luc6580:
Helaas document is niet meer beschikbaar..
Ik heb het daarjuist nog eens bekeken; het komt in je downloads
Gebruikersavatar
fritspits
junior lid
Berichten: 10
Lid geworden op: 08 feb 2020, 15:11
Installatie Land: Nederland

Re: Nieuwe installatie. Hoeveel panelen per string.

Bericht door fritspits »

Luc6580 schreef: 09 feb 2020, 11:03
fritspits schreef: 08 feb 2020, 20:01 @janus:
Meerdere strings op 1 MPP bedoel je in parallel mee dan? Max.DC spanning geldt dat voor het aantal panelen wat je aansluit op de omvormer? (hoe het ook verdeelt mag zijn over strings?)
@Luc6580:
Helaas document is niet meer beschikbaar..
Ik heb het daarjuist nog eens bekeken; het komt in je downloads
Ja ik heb de lijst! Handig, hier heb ik wat aan... :tu:
Plaats reactie