Hoe omgaan met verbruikspieken?

Hier kan u een beschrijving geven van uw installatie, met alle informatie & foto's die u wenst (panelen, omvormer, oriëntatie, wanneer geïnstalleerd, installateur, foto's, etc etc), evenals updates over de installatie (opbrengst, onderhoud, mijlpalen, etc).
Zie onze Wiki pagina
DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1697
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door DaanW »

Op welke temperatuur staat de boiler ingesteld? Kan je de actuele temperatuur aflezen? Bij welke temperatuur springt die aan en bij welke af?
Je zou via een tijdschakelaar de boiler overdag kunnen laten opwarmen misschien wel warmer dan de standaard temperatuur zodat hij 's nachts niet opspringt en 's morgens toch nog warm genoeg is?
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/
Gebruikersavatar
ivanacke
Master lid
Berichten: 2591
Lid geworden op: 10 dec 2015, 12:34
Installatie Land: België
Locatie: Assenede

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door ivanacke »

zet een timer op je boiler
34 Sunpower panelen monokristallijn SPR-E20-327 WHT-327 Wp (11.118 Wp)
Richting is ZWW 40'
Dakhelling 42 *
Omvormer : Delta energy RPI M 10A
installatie sinds 08-02-2016
Assenede Oost-Vlaanderen regio Gent
Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Donateur
Donateur
Berichten: 865
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door jeroen beeckx »

Solar Edge heeft een boiler controller....

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net
Gebruikersavatar
ketaru
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 14 mei 2019, 13:33
Installatie Land: België

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door ketaru »

Sorry voor de afwezigheid. Ik heb intussen ook al teruggekoppeld naar de installateur. Maar meer dan een mailtje dat alles bij de technische dienst is aangekomen heb ik nog niet gehad. Ik had gehoopt al wat meer te weten zodat ik dat hier ook kan posten.

Om andere zaken in dit topic toch al te beantwoorden. Onze boilerweerstand is een aan/uit weerstand, deze is ook 3 fasig aangesloten. Dus een simpel klokje kopen is dus geen optie. 3 fasig is normaal geen probleem, want ik dacht dat we een meter hadden die alle fases controleert en zorgt dat de hele boel in balans blijft door injectie op 1 fase. Sorry dat ik dit niet beter kan uitleggen, ik weet wel dat het werkt. Ons inductiefornuis is ook 3 fasig aangesloten, als dat ingeschakeld is hebben we ook geen netafname.

@mabo Ik ben wel fan van DIY, maar dan over alles wat computer(sturingen) aangaat. Aan elektriciteit hou ik me toch meer bij de basic dingen. Daar ken ik te weinig van.

@DaanW @ivanacke Onze boiler staat ingesteld op 65°C, schakelpunten zijn 5°C hoger en lager. Zoals hierboven geschreven is een tijdschakelaar niet direct een optie vanwege 3 fasige aansluiting. Een optie zou zijn om via een tijdgeschakelde relais te werken die in de zekeringskast geplaatst wordt. Helaas is onze kast al vol, maar we gaan achter een aantal jaar wat bijbouwen. Dan komt er een kast bij, als het probleem dan nog niet is opgelost kunnen we dat zo doen.

@jeroen beeckx Die boiler controller moet ik eens gaan opzoeken, daar heeft de installateur me niks over verteld bij de offertefase.

Maar algemeen is het probleem niet zo zeer de tijdschakeling van de boiler. Overdag zou heel fijn zijn, maar 's nachts hebben we onze batterij toch. Feit is dat als de boiler inschakelt we ook stroom van het net moeten nemen. Laatst nog een voorbeeldje waarbij de zon genoeg scheen. Een deel stroom ging naar het huis, de batterij werd zelfs bijgeladen (hoe gek ook). Toch namen we veel stroom ook nog van het net. Ik blijf dus in blije verwachting van de installateur.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3733
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door DaRkMaN_FX »

Hier is de info voor de boiler controller van SolarEdge

https://www.solaredge.com/sites/default ... ide-nl.pdf
https://www.gpceurope.com/artikel/solar ... -6114-nlb/

Opgelet: Er moet een Device control Zigbee module (art 56208) in een SolarEdge omvormer geplaatst worden. De Device control Zigbee module stuurt deze schakelaar.

https://www.solaredge.com/nl/products/c ... ateway-kit#/
https://www.solaredge.com/sites/default ... et_nld.pdf
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
Gebruikersavatar
ketaru
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 14 mei 2019, 13:33
Installatie Land: België

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door ketaru »

Intussen zijn we enkele maanden later. Na een laatste contact met de installateur zijn we er dan toch achter gekomen dat we een verkeerde omvormer voor onze batterij hebben gekregen. Men komt een zwaardere omvormer hangen zodat de batterij fatsoenlijk zijn werk komt doen.
Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Donateur
Donateur
Berichten: 865
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door jeroen beeckx »

ketaru schreef: 08 nov 2019, 11:53 Intussen zijn we enkele maanden later. Na een laatste contact met de installateur zijn we er dan toch achter gekomen dat we een verkeerde omvormer voor onze batterij hebben gekregen. Men komt een zwaardere omvormer hangen zodat de batterij fatsoenlijk zijn werk komt doen.
raar verhaal! "Men komt een zwaardere omvormer hangen zodat de batterij fatsoenlijk zijn werk komt doen"
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net
Gebruikersavatar
ketaru
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 14 mei 2019, 13:33
Installatie Land: België

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door ketaru »

Onze batterij kon stromen geven tot 5 kW. De omvormer die men voorzien had was gelimiteerd tot 3,2 kW. De omvormer bleek een bottleneck te zijn voor onze installatie. Beginnersfoutje waarschijnlijk. Blij dat het eindelijk opgelost geraakt. Hopelijk zijn dan de problemen met de verbruikspieken van de baan.
Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Donateur
Donateur
Berichten: 865
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door jeroen beeckx »

omvormer moet inderdaad die 5KVA aankunnen... in een klassieke installatie met prosumenten vergoeding was de 3000 inderdaad een juiste keuze.

je eerste grafiek toont een ander probleem: de batterij levert slechts 50% van het vermogen van het eigen verbruik... daarom mijn reactie hierboven...
Behalve een grotere omvormer, zal nog een andere parameter moeten worden aangepakt...
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3733
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door DaRkMaN_FX »

Dus ze gaan de SE3000HD vervangen door een SE5000HD voor uw batterij :?:

[EDIT]
Ben je dat niet beter al in het nieuwe systeem met injectiemeting te stappen eng een proconsumententarief te betalen
ketaru schreef: 14 mei 2019, 15:57 Wij hebben geen terugdraaiende meter, we betalen dus geen prosumententarief. Wel betalen we een bijdrage op basis van de hoeveelheid elektriciteit injectie op het net. Dat betekent voor ons dat het heel voornaam is dat dit zo weinig mogelijk gebeurt. Daarom hebben we voor een batterij gekozen, zo verkleinen we de injectie op het net. Maar als die vol is hebben we weer injectie op het net, dus dan is het wel fijn dat de batterij (net) niet helemaal vol is.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
Gebruikersavatar
ketaru
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 14 mei 2019, 13:33
Installatie Land: België

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door ketaru »

jeroen beeckx schreef: 08 nov 2019, 13:55 je eerste grafiek toont een ander probleem: de batterij levert slechts 50% van het vermogen van het eigen verbruik... daarom mijn reactie hierboven...
Behalve een grotere omvormer, zal nog een andere parameter moeten worden aangepakt...
Dat klopt natuurlijk wat je zegt. SolarEdge heeft zelf intussen ook wel gezegd dat er wat mis is in verband met dat eigen verbruik. Stiekem hoop ik dat we gewoon een slechte omvormer gehad hebben. Andere klanten bij diezelfde installateur hebben namelijk dat probleem niet. Dus ik ben al blij dat die omvormer vervangen gaat worden. Die pieken ga ik nog monitoren, al hoop ik dat dat tegelijk opgelost is.
Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Donateur
Donateur
Berichten: 865
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door jeroen beeckx »

Wij hebben nog nooit een batterij verkocht. Uit principe.
Zolang de klant er niet beter kan van worden, vind ik het onzin.
Soms hoor ik dat het ecologisch zou zijn...

Ik hoop dat iemand me tegen spreekt hier?:-)

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net
Gebruikersavatar
F16
lid
Berichten: 19
Lid geworden op: 02 feb 2020, 09:22
Installatie Land: België

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door F16 »

Wat verbruikspieken betreft, vnl. te zoeken bij toestellen met ‘elektrische verwarming’ zoals o.a. :
- elektrisch kookfornuis
- boiler
- vaatwasser
- droogkast
- wasmachine
- warmtepompen (lucht/lucht)
-...

Verder ook airco, het snelladen van EV (persoonlijke laadpaal) , ...

Om zo optimaal mogelijk van uw batterijpakket te kunnen genieten, zal het spreiden (en/of indien mogelijk vermijden) van deze pieken van belang zijn.
Gebruikersavatar
F16
lid
Berichten: 19
Lid geworden op: 02 feb 2020, 09:22
Installatie Land: België

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door F16 »

... en bij voorkeur afstemmen op uw productie
Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 4651
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: Ander
Locatie: Towards the sunset

Re: Hoe omgaan met verbruikspieken?

Bericht door ivob »

Als je een thuisaccu installeert met voldoende capaciteit (dus niet op de limiet maar met de nodige reserve) en je meet voor de installatie je
verbruiken om een historiek te krijgen van je profiel en je configureert de installatie zo dat je PV productie in eerste instantie naar je batterij gaat en je afname geschiedt via de batterij heb je toch geen pieken? Noch inzake afname noch injectie.
Als je dan flexibel extra afnemers kan inzetten (bv. bij langdurig grote productie) of je verbruik kan minimaliseren (bij langdurig onvoldoende productie om de batterijcapaciteit aan te vullen) is er eigenlijk toch bijna nooit een probleem?
Af en toe zal je wel eens een piek hebben en moeten betalen (voor afname en/of injectie) maar zolang dat lager blijft als het prosumententarief is je energierekening niet hoger dan in de huidige situatie.
Die afname/injectie zal zelfs na de afschaffing van de saldering iets hoger mogen zijn dan de huidige situatie want je betaalt er alleen netkosten op en niet de naakte energieprijs.